 楼主| 发表于 2011-04-12 20:09:02 | 显示全部楼层
引用第546楼嘻嘻宝贝于2011-04-12 20:04发表的  :
"水是直接从墙上的角阀里面过来,通过一个三通阀单独进入到智能马桶盖里面"问雷哥一个菜问题啊,已经安装的马桶要装只能盖板要换一个三通角阀才行吧?btw,看了雷哥的数篇论文,偶对雷哥的敬仰真是如滔滔之湘江水啊!  

呵呵,那个三通阀是买智能盖板就带了的,是配件。
回复

使用道具 举报

1012

帖子

0

原创值

155

金币

装修大学_研究生

Rank: 5Rank: 5

积分
963

社区居民社区明星

 楼主| 发表于 2011-04-21 22:54:55 | 显示全部楼层
进入水电,对工艺、电路知识,偶了解不多。群内很多同学选择了专业水电公司,偶想这应该是条不错滴渠道。选择专业水电,固然有很不错的质量,但是和装修公司的衔接问题,是偶比较担心的。YQ的水电不能说好,但是也足够了,综合考虑后,还是选择让YQ做了。

水电方面,偶了解得不多,更多的是在使用方面提出了我的需求。

比如,偶家所有的开关面板位置,都设置在离地高度70公分位置。国标好像规定,都是1米2的高度,偶不懂,为神马要弄那么高?思来想去,答案只有一个,防小孩乱开乱关,搞坏开关、灯具。问题是,偶家正好有小孩,那么高的开关,他根本就开不到。小地雷在家里,到他开不了灯的房间,都要大喊“某某房开灯!”  然后,偶就得P颠颠跑过去给开灯,只有一个房间例外,有个房间设置了个双开的灯,位置和床头高度差不多,他就自己开,得意这呢。其他房间,如果大人不帮助开,得他自己搬个凳子爬上去开。麻烦不。

就为了一个这个理由,用得着把开关都设置到1米2的高度?K,偶改。一律调低。70公分左右,偶和小丸子垂手就能开关,小地雷也开关没问题,OK,蛮人性化吧。想象一下,超市购物回来,手里提满东西,进门还要高抬手开灯,累啊。偶这垂手一碰,OK鸟。

至于怕小地雷搞坏灯具的问题,完全没必要担心。哪个小孩不是新鲜玩意弄久了就不去摆弄了的?比如,偶家那个床头双开开关,小地雷操作得心应手,从来不去乱开乱关。呵呵,这下好,新房子所有开关面板,他一律能够够到,比较人性化哦。

话说某天YQ的张总来检查工地,电话偶:地雷啊,你屋里怎么所有开关都这么低啊?不对吧?  偶回答:是偶弄的,不关工人师傅事。XIXI!经过试用,这些面板开关非常就手舒适,是个不错的搞法!


回复

使用道具 举报

1012

帖子

0

原创值

155

金币

装修大学_研究生

Rank: 5Rank: 5

积分
963

社区居民社区明星

 楼主| 发表于 2011-04-21 23:33:57 | 显示全部楼层
基于使用角度出发,对于开关面板、插座的设置,偶花费了不少心思。哪些地方安装么子开关,哪些地方弄么子插座,哪些地方的灯位位置如何定,那是翻来覆去想了多次才定下来的。

定这些电位的时候,脑壳里面就得想象,以后这里是个么子灯?照明区域是哪里?在哪里开关比较合适?插座布置在这里,是5孔,还是5孔带开,还是4孔?脑壳都想烂。

比如开关的位置,一定得安装在进门地方比较趁手之处,进出都方便开关。比如双开灯,一定要想好床的摆放位置,别家具一摆或者一移位,开关给挡住或者离床好远;

插座的设置,一般是3米左右必定有一个。有同学觉得插座多了,费钱。偶倒是觉得,该有的地方,一定不能省,否则以后时刻子靠插线板,岂不烦躁得很。比如,沙发旁边一定要有4孔插或者多功能插,小电器用着方便;比如,餐桌旁边,一定得有插座,火锅专用啊;比如,书桌、餐桌附近,合适的距离留个插座,电风扇、电烤炉有地方弄,也是比较实用滴。

就是这方面想得太多太细,在水电工陈师傅走电位的时候,偶是跟着从头到尾一起走的,也就是现场一起定位的。偶仿佛想象以后入住了哪些位置有哪些插座比较方便,哪个灯在哪里开关不急趁手,再一一和陈师傅交代。这样,光水电定位,就弄了3个小时。即使是这样,还是有不少地方后面又进行了更改,有些地方居然还是不合理(主要出在重新砌墙的墙上的开关、插座问题,因为定水电的时候这些墙还没有,师傅不容易做标记)。现在,弄好了,再改也改不了了,比如次卫的照明开关,偶就实在是设计失误,现在后悔也改不了了。

偶滴插座设置是这样的。

客厅:
沙发两边各五孔一个,左边边4孔一个(两孔电器客厅的多),电话插座一个,右边网络插座一个(适合抱着笔记本上网)。沙发旁边地插一个;
电视柜下,五孔和五孔带开关的各一个、四孔一个、TV 网络插口各一个。电视墙中间(也就是电视机后面),五孔带开的一个;
其他墙面五孔若干

书房:
书桌左边五孔和五孔带开各一(电脑用),网络插座一个;右边,四孔插座一个(台灯、手机充电)
其他5孔2个

厨房:冰箱五孔带开一个;微波炉五孔带开一个;暖气壁挂炉5孔带开一个;抽油烟机、橱柜下预留垃圾处理器、灶台下预留的五孔插各一个,还有4孔插一个。抽油烟机以及在橱柜台面下的两个插座,统一用台面上一个三开的开关面板来控制,这样不用弯腰到台面下拔插了。

主卧:
床头两边五孔插各一,偶那一边再多弄一个五孔。床头两边的床头灯,弄的是LED的壁挂式灯并带开关的那种,方便简洁;其中,小丸子那边不需要床头灯,偶就把这个LED壁灯当她的梳妆台照明灯,和飘窗的阅读灯合二为一。现代简约式的壁灯,可以随意扭装支架和照射角度,使用上来看比较方便。



小地雷房:
床边一个五孔;书桌2个五孔(一个带开),一个4孔一个网络

其余房间,正常设置插座。注意,以上插座,都是10A的。

有些同学,认为五孔带开关的那种插座,多多益善,恨不得所有的五孔插都用带开的。其实没必要,一是浪费(带开的比不带的贵哦),二是除开24小时插入不拔的电器(冰箱、电视、洗衣机、电脑),或者经常要靠拔插才能断电(比如微波炉)才需要用到,别的就没必要也非得弄一个了。

另外说说空调插座。一般,都是16A的了。有同学说,每个空调插座弄一个五孔带开的,方便。偶不这么认为,空调这种大功率电器,都在配电箱里面有单独的回路来控制的。要断电的话,在配电箱里面断电,比那个小小的插座上的开关要保险得多。万一有较强的电流(虽然是极端情况),击穿那个小插座开关,是非常容易的事。所以空调插座,没必要弄个带开关的,在配电箱里面控制就行了,实在怕记不住是哪个回路,让电工给标记了写出来,用不干胶贴了,靠谱。如果不嫌麻烦,搭梯子上去扯了插头,也比关闭插座开关强。

其实,这是涉及到用电安全的东西。插座带开的,是比较方便,但是不能过度依靠,那样小的触点和接触面积,是不能够保证强电流通过时绝缘的,还是配电箱里面的空气开关靠得住些。

此道理同样适用于10A的五孔带开插座。

还提到一点,挂机的插座,最好都倒过来安装。因为空调挂机的插座线,是从上往下垂的,这样插入后,不好让插座线拐弯,省得折弯电线。如果正着安装,插座线需要先往下再朝上拐90°才能插入,显然没有前面的方案好。
回复

使用道具 举报

1012

帖子

0

原创值

155

金币

装修大学_研究生

Rank: 5Rank: 5

积分
963

社区居民社区明星

 楼主| 发表于 2011-04-21 23:55:24 | 显示全部楼层
其实,在专业电工看来,偶写的这些未必对,离专业还差得远,但是偶是纯从使用角度出发,不讨论技术(也不懂),只提要求,满足居家需求的水电才是实用水电

偶这房子,开发商原来的电路还行,所以开工后,很多原来的开发商的线还是保留了,比如部分照明线,以及部分空调线路。无他,改节约的还是要节约。

不过,卫生间和厨房,有必要单独考虑了。厨房,偶重新牵了4平的线进去了,厨房是耗电大户,冰箱、微波炉、电烤炉、电磁炉啥的,这个是必须的;另外,卫生间,建议也弄大的线。浴霸、暖风机、电热水器,也是耗电大户哦。偶在卫生间倒是只牵了照明线进去,偶主卫有暖气片,尽管效果一般般,但是偶觉得洗澡也够了。即使冷的时候,热水一来就OK了,暖风机、浴霸之类的,对于偶来说都是浮云。这次都不安装,又节约一笔小钱。


回复

使用道具 举报

1012

帖子

0

原创值

155

金币

装修大学_研究生

Rank: 5Rank: 5

积分
963

社区居民社区明星

 楼主| 发表于 2011-04-22 00:07:49 | 显示全部楼层
弱电留位
回复

使用道具 举报

1012

帖子

0

原创值

155

金币

装修大学_研究生

Rank: 5Rank: 5

积分
963

社区居民社区明星

 楼主| 发表于 2011-05-09 09:29:58 | 显示全部楼层
本来日记应该按部就班滴写下去,但是,鉴于本段内容滴时效性和重要性,偶决定插播到正常的装修内容前面来,给正在或即将要按照变频空调的同学提个醒!注意了,你买的变频空调是否是抽真空安装的?
 
五一期间,偶在苏宁败了一台三菱电机的变频挂机。买的时候,特意咨询了营业员、卖场负责人,以及下手过三菱空调的同学,空调安装的时候是不是会抽真空安装,上述各位人员回答都是:当然是抽真空安装啦!偶继续问,安装的是谁负责,答:是厂家负责。遂放心,下单搞定走人。 
 
为毛偶坚持问这个问题,是因为偶在之前做了些关于空调安装的功课。很多同学都说,空调格力比美的的要好,或者美的的空调其实也蛮好,并且双方都有实际证据来佐证。很多人说美的空调效果差,噪音大、制冷差等等毛病,但很快有同学举例他家的美的效果不错,但谁谁的格力,一样问题多多,如此种种,不一而足。按照偶滴理解,不论是美的还是格力,其实质量应该不相上下,造成大家遇到的空调毛病的原因,十有八九是安装不当造成的。 
 
不是空调业界的偶们,都听说过空调效果是“三分质量、七分安装”这句话,那么影响空调效果最大的因素是啥?偶想,当然是安装工人的素质和手艺,其中,最需要强调的是,变频空调的安装,一定要采用抽真空安装法。 
 
啥叫抽真空安装啊?变频空调的安装,特别是采用新冷媒制冷剂(俗称无氟空调)的空调安装,一定要用真空泵抽掉内机、外机之间连接管道内的空气,使之成为真空状态。俗称“抽真空”。如果不这样安装,让管道内的空气、水汽与冷媒混合后,会造成空调运行时的伤害。最明显的毛病是,空调制冷制热效果差,忽冷忽热、。 
 
这里面涉及到几个名词,咱不是专业人士,但好歹看得懂汉字,翻译一下。 
 
冷媒——制冷剂   用来使空调产生冷气的制剂   比如,氟利昂就是一种冷媒   变频空调的R22制冷剂,也是一种冷媒 
新冷媒——新的制冷剂     市面上现在出售的标有新冷媒的空调,其成分应该是R410A的制冷剂,所以偶们说的新冷媒,就是指采用了R410A这种制冷剂的冷媒 
冷媒这玩意,空调的外机里面含有,是厂家在出厂前已经注入到机器里面了,并且在机器内是真空状态,压力比机器外部大多了。空调运行时,冷媒循环,空调才能工作起来产生制冷效果。 
 
内机——空调挂在屋里面的那部分       外机——安装在室外的那部分机器 
连接管道——把内机和外机连接起来的管道 
在安装的时候,这些管道里面必定会有空气存在,当然,空气中含的水份,也存在在管道中,尤其在空气湿度大的时候水分更多。 
 
好了,有了这几个名词解释,偶们就可以搞懂了,一定要在安装的时候,避免管道内的空气、水汽与内外机内的冷媒介质相遇,以保持冷媒的纯度,达到良好的效果。如果没有做到,那么你的空调中的冷媒,会在空调内部与水汽分子产生凝结,堵塞机内部件、管道,不可避免会产生杯具。而避免产生此杯具的最规范的安装方法,就是利用真空泵来抽掉管道内的空气、水汽,这就是俗称的——抽真空安装法。 
 
回复

使用道具 举报

1012

帖子

0

原创值

155

金币

装修大学_研究生

Rank: 5Rank: 5

积分
963

社区居民社区明星

 楼主| 发表于 2011-05-09 09:30:55 | 显示全部楼层
有同学可能会说了,既然是规范的做法,工人按章操作,不就行了?没错,是这个道理,但是杯具了,虽然格力、美的的安装手册上明明白白写了需要抽真空安装,虽然大家都知道这样安装空调效果会很好,但是实际操作中,工人十有八九不会采用此方法的,而普遍采用的是另外一种省事、了别的搞法——排气法。

名词解释,排气法。
上面已经说过了,厂家在外机里面注入冷媒后,是让机器内保持真空状态和高压力的。请注意,这个压力,便成为了安装工人的安装法宝。因为有这个压力,安装工人便松开阀门,利用机器内的压力,让冷媒介质把管道内的空气、水汽顶出来,并凭经验决定放多久的气。此所谓排气大法。此方法,简便易操作,工人无需严格培训,很快即能掌握,而且眨眼时间即可完成,可谓又快又省事,工人都爱它。

但是,排气法对于空调的危害,是显而易见的。按照一楼的交代,这种利用机内压力顶出空气、水汽的搞法,至少会产生两个结果:一、管道内的空气、水汽和冷媒进行了接触,不管是不是顶出来了,部分冷媒肯定与管道内的空气、水汽溶合在一起了;二、排气时间掌握不当的话,排出去的不止是管道内的空气和水汽,还有可能是高压力的冷媒介质。也就是说,那些冷媒可能不知不觉就被工人放走了。至此,大家应该明白了,你家的空调为啥效果那么差,为什么运行时候忽冷忽热,十有八九是工人的排气大法给害的。

为啥工人都喜欢排气法而不采用抽真空法啊?
比较容易的解释,是抽真空要真空泵,要专业工具。并且老冷媒R22的工具和新冷媒R410A的工具,还不一样。抽真空最少需要15分钟时间来抽真空,而排气法只需要十秒时间便可搞定。显而易见,抽真空法麻烦,安装成本高、耗时长;排气法简单易行,
使用上述方法,对于安装工要求不高,一个未经多少培训的农民,半天就学会了。商家为挣昧良心的钱,大量选用农民工。对安装工来说,这方法操作极其方便,,一般在一分钟内就可完成接管排气的全过程。对提高每天的收入也有好处,所以安装工也最喜爱这种方法。至于效果,如果排气的火候掌握得当,也不会有大的毛病产生。

进一步的解释,工人职业化素养不高,或者干脆是:没钱就没动力。大家都知道,空调的安装,工人能够到手的费用,可能就是几十元,而空调的安装,绝对是个技术活和危险活。如果到了旺季,一个安装工人一天都可能需要安装上十台甚至更多。大热天,他拖了真空泵等全套安装工具跑东跑西,还要认认真真每家每户长时间抽真空安装,这样的活放你身上估计也不会干。呵呵,这样一来,当然简单易操作的排气安装法,当然受工人欢迎了。

偶不是业内人士,但是从各种渠道听说,长沙市目前能够严格按照抽真空方法安装空调的队伍,恐怕少之又少。即使对于格力、美的这样的品牌而言,安装队伍你如果不是特别强调要抽真空,也未必能够按照此种方法操作。大的品牌、大的电器卖场是如此,就更不用说那些私人电器卖场的安装队伍,工人可能连真空泵是啥都没听说过,更别提怎么操作了。
也就是说,无论你买什么品牌的空调,有90%的可能遇到的是使用上述安装方法的工人。可以想见,长沙市的各种空调的运行效果是个神马水平,和厂家真正标称的空调运行数据,会有多大的差距。加上国内空调厂家一贯的数据造假、资料造假的本领,您家的空调效果,真的可能和好的空调好的安装效果差距太大太远。


“三分质量、七分安装”的道理,大致如此。即使所谓的排气法,也是一种经验的技术,熟练工人掌握得不错,冷媒排出的不多,即使空气、水汽和冷媒接触了那么一点,影响不会那么大;而更多的工人,掌握不了排气时间,就哧哧滴放掉了机器内的冷媒,您这空调可以说就是废机一台了,要死不落气地进行工作,效果可想而知。
这种方法会导致用户空调内的氟里昂大量流失,一般的操作情况下会让10%以上的冷媒流入大气污染环境,并导致用户的机器只能达到额定能力的80%以下,也就是说用户花了1.5P机子的钱,在这种安装法下,可能得到的是一只1P机的效果。
回复

使用道具 举报

1012

帖子

0

原创值

155

金币

装修大学_研究生

Rank: 5Rank: 5

积分
963

社区居民社区明星

 楼主| 发表于 2011-05-09 09:31:49 | 显示全部楼层
情况是不是相当严重? 
 
很遗憾,确实是这样。在此,偶强烈提请五一期间下手变频空调,近期就要安装的同学注意,一定要在安装队伍联系你的时候就要提出来:一定要工人带真空泵来进行抽真空安装,否则投诉到厂家总部。当然,以后的同学也希望照此进行。
抽真空安装很麻烦,但这是最不能偷懒之处,是最能保障用户利益的安装法。抽真空安装是让民工学会规范安装的最佳方法。如果用户对安装工有同情心,在抽真空安装时给安装工一点补偿,也就是在鼓励安装工采用抽真空安装法,对自己也好,对大气环境也好都有贡献。 
 
偶在QQ群曾经说过几句话,拿来和同学们共勉: 
 
工人不带真空泵上门安装的,轰出去! 
 
采用排气法安装的工人,轰出去! 
 
抽真空时间只有几分钟的,轰出去! 
 
以上是硬性规定,望同学们切记切记,否则,有可能你花大价钱买进的变频空调,可能就是一堆添烦的闹药机器,要死不活滴制造着不冷不热的空气,而你还不晓得是么子回事。 
 
至于怎样防止工人使用排气法安装,又怎样监督工人进行抽真空安装?这牵涉到技术问题和工人的态度问题,偶打算用这次偶购入三菱空调的经历,给大家进行直播。听闻三菱电机的厂家安装队伍规范,严格按流程操作,偶就记录下来,看看正规的操作流程到底是咋样弄滴?
回复

使用道具 举报

1012

帖子

0

原创值

155

金币

装修大学_研究生

Rank: 5Rank: 5

积分
963

社区居民社区明星

 楼主| 发表于 2011-05-09 09:32:44 | 显示全部楼层
5月5日一早,便接到三菱电机厂家的工人打来的电话,说要来给安装空调。偶电话里面马上交代:一定要带真空泵和压力表来,要不就莫来哒。工人很爽快的说,他们都有这些工具的,没问题。我问他来几个人?他说3个,呵呵,这下放心了好多。

立马上网,搜索抽真空安装注意事项,打印出来放口袋里,准备照章执行。

9点多一点,三个工人上门了,没有穿制服、没有工号牌,但是带的工具还比较齐全。进门我就说了:今天空气湿度大,待会抽真空麻烦多费点时间。工人说没问题,偶笑嘻嘻递上一包芙蓉王,工人推辞不要,偶坚持塞进他们一个人的口袋里,熟络熟络是非常有必要的。

按照步骤,工人进门第一步,偶应该要没收他们工具箱里面带的内六角扳手的,目的是严禁他们在抽真空前就用扳手打开了空调的细管阀门,导致真空泵把冷媒都抽走的错误。

如果对工人抽真空安装过程进行监督,偶把网上度到的六个步骤贴出来给大家,遵照执行一般不会有问题。

安装工具:与普通安装空调一样
真空工具:真空泵,压力表具,带阀门的单表即可,不一定要双表,有带真空表的真空泵更好

1.除非你信任工人不会在你同意前使用六角板手,否则为了防止安装工任何不必要的操作,
先没收安装工的内六角板手!对于有真空经验的老师傅可以不用这么做

目的:
a,防止安装工人在安装连接内外机后后打开三通阀排气
b,
防止有些安装工不会抽真空,打开三通阀后再抽真空,那就把空调中的冷媒抽掉排到大气中,有许多工人会这么做,这么做空调就废了,所以对于不懂的工人一定要没收
C,可以坚持抽真空时间,防止安装工只抽几分钟就停机开阀门,因为你不给他板手他无法开阀门也就无法做其他操作

2,安装和连接内外机步骤(略)

3,在气管(粗管)三通阀修理口接上压力表连接真空泵,先开泵还是先开阀其实在这一步不是太重要,不过建议先开泵后打开压力表阀门,抽真空开始后将压力抽置0.1mpa,再抽15-20分钟,关于压力,以压力表负压值为准,有些真空泵带有真空压力表,可以更准确的看真空数值  

目的
a,排除连接管和室内机内的空气
B,真空状态下水的沸点降低,我国目前为了降低成本多数厂商内机和连接管已不再冲惰性气体保护,含水的空气都会进入氧化和其他杂质都可能吸附水份
C,压力只是保证空气大致排出,而足够的时间是水份彻底排除的保证

4,先关闭压力表阀门,再关闭真空泵,这个步骤不可错误,然后进行一定时间保压
目的:
a,防止真泵里的润滑油在负压力下进入空调系统,不同种类的润滑油会对空调系统造成损害,尤其是R410A系统,所有有调整应该使用带止回装置的真空泵,防止空气回流
B,保压检漏(是负压检漏手段,只是观察压力是否回升,我觉得正压检漏更明确些)

5,
归还内六角板手用来打开液管阀!(细管二通阀1/4圈)10秒后关闭,用检漏qian或者肥皂水检测连接头等位置
目的:
A使管路内变成正压力,可用进体检漏
B,使第七部时在正压状态下摘表可以防止空气回流

(注:这时候赶紧把内六角扳手还给安装工,一定要安装工在拆去真空泵压力表具连接前用内六角!这一步有许多安装工做错,导致空调空重新混如空气,真空效果就差了,如果动作慢的话等于白抽)


如果你觉得工人的抽真空过程是可靠的完整的安装的,那请跳过下面的第六步,直接进入第七步


6,打开液管阀(细管二通阀1/4圈)不打开气管阀门,摘除压力表,让接头顶主气门10秒进行排气操作
这是抽真空的非必要步骤

目的:
A,如果你担心真空不彻底或者不规范,这么做可以更彻底的排气,即使前面的真空过程是失败了,也等于进行排气操作保证了空气不会进入
B,厂商的qian手坚持说空调里多加了氟用于排气,说什么如果抽真空安装这些多余的氟留在空调里反而不好,虽然那是他们扯蛋,但是咱们现在就把这些放掉

C,这就是我说的,真空法后依然可以排气操作的道理,而排气后却是不能在真空的,所以真空就是双保险,用户只要监督正确不会出现任何损失

7,摘表,液管气管阀门全部打开,开空调试机
正确的抽真空后直接进入这步,无须第六步
回复

使用道具 举报

1012

帖子

0

原创值

155

金币

装修大学_研究生

Rank: 5Rank: 5

积分
963

社区居民社区明星

 楼主| 发表于 2011-05-09 09:33:34 | 显示全部楼层
这是拆机后,偶拿到的三菱空调安装手册,封面上非常醒目的部位用红色字体印刷的文字:监督安装人员进行抽真空安装。 
 

 
 
翻开里面,还是有关于抽真空安装的文字,多次提及了抽真空安装的问题。 
 

 
 
安装中,偶和工人不断聊天,工人师傅说,如果他们不抽真空安装,厂家会要对他们罚款2K元。其他的厂家也会进行罚款的,但是,很多工人图省事,糊弄不知道的业主,并且要业主在接到厂家电话回访的时候一定要提到,工人是抽真空安装的。呵呵,偶想好多业主根本就不知道啥真空不真空,工人让说啥不就说呗。 
 
可见,抽真空安装是空调安装的必须步骤,不能打折扣,安装的时候千万表被安装工人轻易糊弄过去啊!!!!