一、前言
家中主卫距离厨房较远,由于热水管管道较长,洗澡时打开热水龙头要放整整一大桶水后才开始出热水——这也就算了,毕竟洗澡的次数不是很多。关键是洗个脸洗个手也得这样,实在既浪费水又不方便,一直想改进一下。碰巧前些天弄到了一个即热式小厨宝,于是决定在主卫洗漱台加装这个小东东。在这里将安装过程与试用体会与同学们分享一下。
二、电路改造篇
这个厨宝个头虽小,但功率却相当大,达到了5.2KW,也就是说,如果连续使用1个小时,耗电是5.2度。说明书上要求为它单独配线,直接连到25A以上的空气开关上,因此这个小厨宝的电源线上并没有带插头,电源线为一根三芯(2.5平方*3)塑胶线,挺粗的,不过长度只有半米左右。
当初装修时没有考虑到前述问题,因此主卫洗漱台下的浴室柜里并没有预留小厨宝的电路走线,只在旁边的墙上即浴室镜边装了个电源插座,也就是那种普通的10A五孔插座,直接插热水器肯定是不行的。不过幸好水电安装时主卫的电路容量还留得充足,我家主卫是进了两相电(不仅仅是两路电哟),一相是专供顶部的碳纤维+PTC取暖器,一相则供其他的插座,并且所有插座的电源线都是4平方的。因此着手对线路进行了如下改造:
1、将进主卫两相电中的一相电改为专接小厨宝用,也就是洗漱台旁边的那个插座专门是一相电,另一相电改为接主卫其他电器及插座。
2、将接小厨宝的那个插座更换成一个西蒙的25A三相四极插座——这种插座原是用于落地式三相空调的。
3、将主卫进线处的3P 16A漏电保护器改成3P 25A的。
三、选材篇
由于小厨宝的电源线过短,因此接下来面临一次抉择:是将厨宝就近安装在电源插座旁边,还是安装在洗漱盆下面的浴室柜里面?前者的问题是厨宝的进出水编织管都要延长,需要多放点水才有热水;后者的问题是由于电源线过短,需要延长电源线,这样就会多3个接头(相线、零线、地线各1个)多点隐患。总之,要么就得延长水路,要么就得延长电路,不可能做到电路最短水路最短两全其美。考虑到安装厨宝的目的是为了能够方便快捷地出热水,于是决定将厨宝安装在浴室柜里面。
用卷尺量了一下,还需要加接一条1.5米长的3芯2.5平方电源线,到我家后面的小店走了一遭,没有这么粗的电缆线卖,只买到一个鸿雁牌25A三相四极大插头,花了本人17元大洋。于是周末抽时间去雨花机电市场,在一门店看到了标称是2.5平方的3芯电缆,不过目测实际达不到2.5平方毫米这么粗,估计只有1.5平方左右,该店还有散装的3*6+1*4的4芯电缆(即里面有3根6平方的电线,1根4平方的电线)卖,实际尺寸应该是3*4+1*2.5,不过已经相当粗了,为了保险起见,决定买这种电缆,1.5米的长度又花了本人22元大洋。顺便说一下,所更换的那个3P 25A的漏电保护器也是在这个雨花机电市场内买的,原打算买个施耐德的靠谱些,但逛了一圈,貌似施耐德的倒是有很多,就是没有看到正宗的,只得买了一个正泰的。
四、安装篇
5.2KW可不是闹着玩的,5200/220=23.6A,电流不小啊,为杜绝接头处发热等隐患,本人原打算将厨宝的电源线与购买的电缆线用电烙铁焊接在一起,不过后面发现厨宝的配件中提供了一个3路6孔的接线端子,质量挺好的,于是直接用接线端子将两根电源线连在一起,先用3M的防水胶带密封好,再用PVC绝缘胶带缠了几圈,应该没啥问题了。之后将电缆接上那个三相四极大插头。
将小厨宝在浴室柜内固定好,接好进出水管,同时按照说明书的要求,将洗漱台的冷热水龙头的水嘴取下,更换成厨宝配送的水嘴。全部安装完毕,先将龙头扳至出热水处,放水几分钟后,关龙头,插上电源,开启漏电保护器,开热水龙头,几秒钟后出来温水,一直通水通电5分钟,手摸插头、电缆、接头、漏电保护器等部位,均无升温发热迹象,OK。
五、体会篇
下面谈谈这三天试用小厨宝的体会:
1、在冷水状态下,开热水龙头约8秒左右(约放出一菜碗的水量)就可以出来温水,持续开着则持续出温水。如果早晨起床后刷牙、洗脸等,中间龙头免不了开开合合,龙头关后再打开中间会有三四秒钟的冷水。不过总体感觉还是较为方便的。
2、现在正值长沙39年来的最大一场雪,天气很冷,本人家里无地暖、无中央空调,即便这个厨宝功率达到5.2KW,输出的热水也仅仅是温热而已,洗脸洗手刷牙尚可,但如果用这种温度的水来洗澡、泡脚,肯定是不行的。并且请注意,安装时我在龙头处换上了那个厂家提供的水嘴,比起原水嘴来,龙头的出水量已经变得比较小了,如果不更换水嘴的话,龙头完全打开后水温将会更低。估计生产厂家也是考虑到冬天即热式厨宝水温偏低这种情况才想出这么个解决办法的。
3、如果在这种寒冷冬天要用即热式电热水器洗澡洗得比较爽的话,估计得用上12KW以上的家伙了,功率上了12KW的电器如果是单相电的,那电流会达到12000/220=54.5安培,家中得用上10平方以上的铜芯线了,这不太现实,因此上了这个功率等级的即热式电热水器一般是三相电的,但很多同学的家中进线应该不会是三相电吧?
4、如果某商家向同学们推荐即热式电热水器的种种好处,请同学们自己心里要有个底,不要被忽悠了。上次在某大商场,随便问一个推销员,某款7.5KW的即热式电热水器洗澡效果怎样?她说开到5KW左右就很好了,我说这么冷的天不可能吧,她振振有词地答曰自己家中就有这么一台就这么用的!呵呵~~~~我一笑而过——估计就是调到7.5KW的最高档位,这种天气洗淋浴要么就是水量调大了水温不高,要么水温提高了但得限制流量,不会是很爽的那种。
5、即热式热水器是个用电的家伙,功率很大,并且请注意水也不是完全的绝缘体,因此使用时必须要同时考虑防止过负荷与防止触电。首先,请同学们一定要购买质量可靠的正牌产品;其次,使用时请考虑自家线路的容量是否足够,接即热式热水器专用电路的容量是否足够;再次,尽管即热式里面采取了一些防触电的措施,但为了保险起见,还是要在电路上加装质量可靠、额定电流合适的漏电保护器,同时要注意如果是单相的热水器,电路中需要相线(火线)、零线与地线共3根线,三相的则需要三根相线、一根零线、一根地线共5根线,一根线也不能少,也不能接错;最后,请同学们一定要由专业人员前来安装,这点不要向我学习,呵呵。 |
|