1.jpg


  分享和互助是08网至深的装修理念,为了帮助08装修网友解决装修中的各项疑难杂症,08我家网决定组建“08帮帮团”:邀约08资深装修版主、热心装修达人和部分热心装修专业人士参加,针对网友的求助问题,提供最专业的解决方案和改造服务信息,也可以让08后来的同学们收获到装修知识避免陷坑。

  申请帮帮团帮助热帖 :“08帮帮团”强势登场,帮助你解决装修中的各项疑难杂症!
  本期帮帮团成员:项目经理老缑、小编蔚蓝,小编手边的幸福
  活动时间:2016年10月9日16点
  小区名称:悦湖山小区
  本次帮帮对象:网友“小倩爱旅游”
1.jpg

【帮帮团考察情况介绍】
  网友“小倩爱旅游”,房屋面积134平,想做美式风格。装修前她考察过几家,最后选择了报价相对最实惠的,姨妈家的点石项目经理做私单。半包12万,目前水电完工付款了1.3万。水电验收发现问题很多,于是求助帮帮团。去现场前,项目经理换了个水电师傅,部分走线很乱的地方整改了一次。

1.jpg

本期帮帮团总结:
Tip1:水电工艺不规范:所有线盒都没做锁扣入盒。
Tip2:过道顶部电线,建议使用分线盒。
Tip3:
直接使用黄腊管。建议使用线管过梁,并套PVC管。
Tip4:项目经理偷工减料,全改变半改。
Tip5:水电工艺不规范:弱电线为了省事使用三通。
Tip6:水管布局不合理:业主家每个房间地面都走了水管。
Tip7:主卫地漏布局错误:干区未做地漏,湿区地漏位置不合理。
Tip8:水电工艺不规范:次卫的洗手池和厨房的冷热水管接反。
Tip9:客厅电壁炉线路不合理。
Tip10:厨房地面的水管未开槽,导致厨房地面比客厅高。
Tip11:洗碗机没做进水管,且下水管布置不合理。
Tip12:厨房排气扇孔距较小。
Tip13:部分出水点没有做进回路,启动不了循环泵。

【基础工艺不规范】
Tip1:水电工艺不规范:所有线盒都没做锁扣入盒。底盒的电线接头部分裸露在外,建议将电线接头全部用黑胶布包裹,或锡焊,或使用接线端子进行保护。
1.jpg


Tip2:水电工艺不规范:过道顶部电线,建议使用分线盒。
1.jpg


Tip3:水电工艺不规范:直接使用黄腊管。建议使用线管过梁,并套PVC管。
1.jpg


5201

帖子

0

原创值

6560

金币

管理员

Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

积分
4270

社区居民新人进步奖原创达人

 楼主| 发表于 2016-10-17 10:23:29 | 显示全部楼层
【水电问题汇总】
Tip4:项目经理偷工减料,全改变半改:应根据装修合同,进行水电全改。现场看电路没有全改,有旧线,部分线上标志不明显。

1.jpg


Tip5:水电工艺不规范:书房弱电线为了省事使用三通,导致后期线路无法维修和更换。建议分成两路独立的线路。
1.jpg


Tip6:水管布局不合理:业主家每个房间地面都走了水管,一般水路都不建议经过房间,而集中走过道,万一日后检修,不会挖开每个房间的地面。
1.jpg


Tip7:主卫地漏布局错误:干区未做地漏,湿区地漏位置不合理(目前位置在洗浴龙头下方,洗澡时站立不方便)。
1.jpg


Tip8:水电工艺不规范:次卫的洗手池和厨房的冷热水管接反,应左热右冷。
1.jpg


Tip9:客厅电壁炉线路不合理:客厅电视背景墙的电壁炉,建议走专线,要考虑壁炉的功率。
帮帮团结论:一般来说,电壁炉功率在750-1500w甚至更大,建议从强电箱到电壁炉走一条2.5平方的专线回路。

以下是08帮帮团科普时间:
问:水电设计中强电设置回路的目的?
保证家里电器开启的时候,电路能够完全负荷得起,且电线不发热。

问:电线通常说的1.5平方、2.5平方、4平方是指的什么意思?
平方:平方毫米(mm2),指的是电线的截面积。

问:安全范围内,如何根据电线来计算允许通过电器的最大功率?
计算公式:功率P=电压U*电流I
电压U:家庭用电中一般是220V;
电流I:以铜芯线作标准,其所负荷的安全电流分别是:
线径 (mm2)
电流I (A)
电压U (W)
最大功率P(W)
1.5
9
220
1980
2.5
15
220
3300
4
24
220
5280
6
36
220
7920

Tip10:厨房地面比客厅高:厨房地面的水管未开槽,导致厨房地面比客厅高。建议厨房地面开槽布水管,否则全房地面找平需多抬高5-6公分。
1.jpg


Tip11:洗碗机没做进水管,且下水管布置不合理:下水管太靠墙,建议在热水器下面加一个三通,加进水口。
1.jpg


Tip12:复核厨房排气扇孔距:厨房排气扇孔径一般达到110mm,目测厨房现有的排气扇孔距只有80。
1.jpg


Tip13:热水循环的回路:现场观察,部分出水点没有做进回路,启动不了循环泵。
1.jpg


帮帮团总结:
装修中一分钱一分货,不能只比较价格,特别是像水电这样的隐蔽工程。施工质量就是从各种细节中体现出来的。

回复

使用道具 举报

100

帖子

0

原创值

70

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
50
发表于 2016-10-21 01:22:52 | 显示全部楼层
装修中一分钱一分货
回复

使用道具 举报

368

帖子

0

原创值

327

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
184
发表于 2016-10-21 11:35:55 | 显示全部楼层
过来学习一下
回复

使用道具 举报

50

帖子

0

原创值

173

金币

大二_装修学长

Rank: 2

积分
25
发表于 2016-10-21 11:44:23 | 显示全部楼层
水电隐蔽工程很关键很重要
回复

使用道具 举报

344

帖子

0

原创值

1116

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
174
发表于 2016-10-21 13:13:24 | 显示全部楼层
学习学习学习
回复

使用道具 举报

122

帖子

0

原创值

176

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
61
发表于 2016-10-21 22:40:12 | 显示全部楼层
地漏是必须的吗
回复

使用道具 举报

150

帖子

0

原创值

244

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
81

社区居民

发表于 2016-10-22 13:57:42 | 显示全部楼层
期:亲戚推荐的项目经理靠谱吗?水电全改变半改,洗碗机忘做进水口,不
回复

使用道具 举报

88

帖子

0

原创值

153

金币

大二_装修学长

Rank: 2

积分
44
发表于 2016-10-22 17:24:01 | 显示全部楼层
谢谢楼主,哈哈
回复

使用道具 举报

12

帖子

0

原创值

24

金币

大一_装修新生

Rank: 1

积分
6
发表于 2016-10-22 17:57:39 | 显示全部楼层
学习到了很多以前都没有注意到的地方 !!!!!! 都是一些小细节但是都是工程质量的体现 !
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则