硬装ING:水电验收面面观(二)----YZ工艺新升级,捡着便宜的U妈暗窃喜
本帖最后由 greetflying 于 2017-3-28 00:48 编辑
又是一不小心,U妈家成了涂队电路改造新工艺的试验地,试验合格即将做为YZ水电施工的模板进行推广,U妈顿时有一种花普通舱的机票钱而实际坐了头等舱的窃喜感 先来一张整体敷设的图:
从图片可以看出,整体布置整齐有序,强弱电平行敷设时间距在150mm以上,确有相交处采用铝箔包裹强电线管,防止干扰弱电信号。
相比以往的工地,改进的地方主要有两处:
第一:强电弱电管转弯处均采用两个45度弯,而不是一个90度直角弯。这样处理,可以使家里任一一组线均能扯出来,实现真正的“活线”技术。(PS:有的也号称活线,但采用90度弯配管,经几个弯度之后实际上无法扯动线)
上面两张图片是涂队与小易师傅分别处于线的两端进行实验,这根弱电线长度约12米,中间转了五六个弯,依然能扯动弱电线。
第二、采用地面式固定排卡
升级之后的管卡,相比之前的小白卡,更牢固,不容易掉,更更重要的是,因为管道底下是中空的,水泥可以塞到管底,贴瓷砖时不容易形成空鼓。只是施工时多了一道工序,需要弹线,人工花费更多。
除上面两处升级地方外,其它也是做得很漂亮。
线管锁扣入盒,墙面没有用黄蜡管,电线末端用绝缘胶布缠好。
至于水路的验收比较简单,现场涂队将水压打压至1.0MPa,30分钟后没有压降即可。这里特别提醒打压时间不宜过长,长时间的高强度对水管,特别是接头处有损害的。
想知道U妈家关于水路电路改造这两项一共花费多少,老规矩,隐藏可见哦