[装修交流]水电改造知识讲堂深度解说(超强知识贴,最近更新:细说等电位连接端子,专业术语篇!)

  [复制链接]

700

帖子

0

原创值

84

金币

装修大学_研究生

阿荣

Rank: 5Rank: 5

积分
772

社区居民社区明星

发表于 2011-06-15 14:49:10 | 显示全部楼层
引用第38楼现代简约于2011-06-15 13:38发表的  :
刚看了一楼,忍不住来回帖了,非常通俗易懂,文字写得很亲切,谢谢阿荣。。。。

写得真的很好

非常感谢你的支持,我会再接再历!
回复

使用道具 举报

145

帖子

0

原创值

12

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
146
发表于 2011-06-15 16:35:40 | 显示全部楼层
请问厨房下水是可以修改的吗?
回复

使用道具 举报

700

帖子

0

原创值

84

金币

装修大学_研究生

阿荣

Rank: 5Rank: 5

积分
772

社区居民社区明星

发表于 2011-06-15 17:09:27 | 显示全部楼层
引用第41楼普洱sqf于2011-06-15 16:35发表的  :
请问厨房下水是可以修改的吗?


厨房的下水,开发商布设的方式有两种:
第一种:例图:
100_4538.jpg

洗菜的排水是悬空布设的,这种管道可以改动,改动的管道接口尽量小用,排水管每增加一个弯道,排水时就会变慢一分!
尽量将排水管布得有点斜度,这样有油排出来的时候,不担心油会凝结在管道里面!
如果管道穿插位置有地柜,建议排水管道的配件接口处先不打胶水,在安装完地柜后,在柜子面上打孔,穿管后再上胶水!
能够最大的保证地柜不破坏!

第二种:例图如下:
101_0597.jpg

开发商在厨房里面设置了悬空的排水管道与地漏的排水管!
悬空的管道如果需要移动,方法按第一种,地漏类型的排水,如果需要移动有两种办法,第一种,与楼下协商好,在固定的位置开孔,布好管道,再做好防水,但是这种方法相当的危险,防水很难做好,所以极不建议使用!
第二种方法:在地面开槽,尽量开到能开的程度,再布设排水管道,这种情况,排水时会有点小慢,但好在能解决厨房排水的问题!


以上两种方案,都希望慎重考虑,厨房的排水设计原则,能不动,则不动!
回复

使用道具 举报

86

帖子

0

原创值

5

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
92
发表于 2011-06-15 17:15:52 | 显示全部楼层
貌似世纪城的房子也都是2.5的线,空调的用的是4个厚的线,那水电还要改造嘛?
回复

使用道具 举报

700

帖子

0

原创值

84

金币

装修大学_研究生

阿荣

Rank: 5Rank: 5

积分
772

社区居民社区明星

发表于 2011-06-15 17:45:19 | 显示全部楼层
引用第43楼houxinbin于2011-06-15 17:15发表的  :
貌似世纪城的房子也都是2.5的线,空调的用的是4个厚的线,那水电还要改造嘛?

世纪城的房子,好像普插是2.5个平方的!
稍大点的户型,好像有两个2.5平方的普插回路!
水电改这方面,建议从功率负荷上面选择!
回复

使用道具 举报

124

帖子

0

原创值

8

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
114
发表于 2011-06-16 02:22:56 | 显示全部楼层
技术贴 先回复 再慢慢学习
回复

使用道具 举报

1467

帖子

0

原创值

103

金币

装修大学_研究生

Rank: 5Rank: 5

积分
1341

社区居民

发表于 2011-06-16 16:55:14 | 显示全部楼层
又是一个技术贴啊!支持下
回复

使用道具 举报

700

帖子

0

原创值

84

金币

装修大学_研究生

阿荣

Rank: 5Rank: 5

积分
772

社区居民社区明星

发表于 2011-06-16 19:02:16 | 显示全部楼层
前几天,坛子里面看到一篇贴子,询问家里的水电走线是否合格,标准,着重讲解了底盒外的工艺!
本章节就以底盒的工艺为例,深度讲解一下关于底盒的周边常识!

IMG_3166.jpg

所谓复杂的东西看品牌,简单的东西看品质!
在选择底盒的时候,一定要记得以材料的品质为首要选择!
图中的底盒有如下优点:1、两个底盒之让可以相互连接,且间距固定,方便后续安装开关面板!
                                       2、左右的固定铜片可以自由移动,保证开关面板安装后可以调整成水平的位置。不影响整个家装的美观!且在老化后可以轻松更换!
                                       3、底盒总共有12个点可以穿线,且型号有大有小!
                                       4、加厚型的阻燃底盒!

锁扣.jpg

线管入底盒用锁扣固定,线管与底盒之间衔接紧密,封水泥时不需要担心水泥会堵进线管!

IMG_3168.jpg

原有的电路不打算更换,但是位置不对,可以选择做锡焊工艺,再将线头做好防护,封起来,保证了线头不脱落,不再出现安全隐患!

CIMG0108.jpg

线管与线入底盒后,如果房间内己经预留了一个电源,其它的线必须做好防护再放进底盒。安装底盒保护板,让后续的施工师傅不会乱扯线,也保证整个电路系统到家装完工时,还处于完美的状态!


CIMG0145.jpg

用底盒板对有线的底盒做保护工艺!

IMG_7173.JPG

附带忧劣底盒的对比图片!
回复

使用道具 举报

168

帖子

0

原创值

19

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
157
发表于 2011-06-16 21:47:00 | 显示全部楼层
我家买的二手房,什么图纸早都灰飞烟灭了~凭感觉请的施工队,水电师傅是个年轻的小伙子,家里有些地方的线没有套进线管,不知道会不会有危险 ,虽然师傅说没事,可看到那些花花绿绿的线,心里还是觉得很不安,不知道如果这些地方就这样直接埋进墙里会不会有隐患。如何才能解决?刚刚走完水电还没贴砖,有得补救不?另外就是次卫的水管少留了个用水的位置,现在还能再加吗?
回复

使用道具 举报

700

帖子

0

原创值

84

金币

装修大学_研究生

阿荣

Rank: 5Rank: 5

积分
772

社区居民社区明星

发表于 2011-06-17 08:05:00 | 显示全部楼层
引用第48楼rae_rae于2011-06-16 21:47发表的  :
我家买的二手房,什么图纸早都灰飞烟灭了~凭感觉请的施工队,水电师傅是个年轻的小伙子,家里有些地方的线没有套进线管,不知道会不会有危险 ,虽然师傅说没事,可看到那些花花绿绿的线,心里还是觉得很不安,不知道如果这些地方就这样直接埋进墙里会不会有隐患。如何才能解决?刚刚走完水电还没贴砖,有得补救不?另外就是次卫的水管少留了个用水的位置,现在还能再加吗?


还没有贴砖,是不是代表还可以看到各处的强弱电线管,水管!
能看到的话,赶紧拍照!

你家请的是施工队,还是一个年轻的小伙子!
不知道他的经验是否允足,建议水路方面做好冷热水管联通后进行打压测试!

电路方面做好防护扫尾工作后进行遥表测试!
这两项都通过的话,基本上你家的的隐患会低一些!

次卫如果还没有贴砖,还没有做防水,就赶紧再加个出水点吧,现在加出水点,成本最低!

关于地方的线没有套进线管,有两种情况:如果是承重墙处,需要安装薄底盒和用防纳管来埋管布线!但也不会是裸线!
如果是非承重墙处,是必须做好线管的!

当然,我这是从目前最有可能会发生的情况下给你的建议,也许,你家的师傅手艺不错,年纪虽轻,但是经验与工艺还是不错的!

如果方便的话,可以传些照片上来,,让08的前辈都来帮你看看!如何!