一、进场前对房子原有电路的测试和验收
1、验收原有房子电路的回路是否合格
        一般配电箱里有一个总闸、照明、厨房、客厅空调、卧室空调一般两间两台一个回路、备用回路,回路过少或回路上附加的东西太多,就必须改回路
2、验收原有线路回路上的线径大小是否合格
        国家规范家庭用线,灯线1.5平方毫米、普插2.5平方毫米、空调等动力线4平方毫米)
3、验收原有地漏是否堵塞
        对地漏进行灌水试验,看下水是否畅通
4、验收原有插座线火、地、零线是否接对,是否有缺失现象
        要用专业的插座测试表测试,后面有图
5、验收原有回路是否都通畅
        要用摇表测试

二、水路、电路设计
    目前室内给水管安装常规的布管方式有走顶布管和走地布管两种方式,布管的原则都是横平竖直、尽量沿墙角走。当水管走顶引到卫生间时,遇到需要出水的地方,就开竖槽往下,到合适的高度,预留出水口,这样做的好处是,水管封槽暗埋后,可以根据出水口的位置,垂直判断水管的位置,避免在后期装修过程中碰到了。万一日后水管发生漏水可以在第一时间发现及时打开吊顶扣板检修,不至于搞的楼下水漫金山,自家还得敲瓷砖敲地板维修。为了不影响美观水管经过的地方就需要吊顶,有些部位需要在梁上开孔穿管过去,必须经过物业允许。水管走顶用的材料多一些,而且施工难度大相对走地来讲费用要高些,热水管道长了,热水来的就稍微慢些,走顶或走地各有利弊,具体选择走顶布管还是走地布管需要业主自己权衡利弊。布管走顶还是走地布管正规的公司都有售后保障。

    电路的设计一定要根据装饰设计的效果以及家具、电器摆放的位置详细考虑未来生活的可能性、现场施工的可行性、日常生活的可用性之后再确定。谁也不愿意在新家的墙上、地上随处可见不常用甚至用不上的插座面板。另外在设计时要充分考虑主人的日常生活习惯,千万不要以为没时间没精力参与装修,包给装饰公司或者包给施工队就万事大吉了,你习惯左手开灯还是右手开灯;习惯一抬手就能触摸到开关,还是习惯微举手触摸开关;夫妻俩谁负责开灯关灯,床头边的双控开关是设在老公那一边的床头柜上还是设在老婆这边;冰箱的电源与其他插座共一条线,不在家时家里的插座通电很不放心,断掉电源冰箱里的食物会坏掉,你有没有考虑给冰箱单独走根线呢?卫生间的换气扇开关放在了门外,丢大大时忘了开很是郁闷,或者开了出来时忘了关晚上回来才发现,又浪费了一度电,有没有考虑将换气扇的开关设在马桶边上伸手可及的范围呢?厨房热水器到主卫热水口较远,冬天仅仅洗个手洗个脸却要等待一分钟放掉大半盆冷水,您是否考虑过让师傅在浴室柜下面留个电源插座装小厨宝,让热水触手可及……       自己请施工队的需要在改造之前对整个电路布局应该心中有数:哪里要放电器,就需要有电路通到要装插座。这一项内容是最麻烦的,而且电工师傅不一定按照你的要求放置,出于安全性和便利性考虑他可能有自己的意见或者建议,施工前需要沟通好。然后需要草拟布线图,确定线路插座,开关面板的位置,在墙面标画出准确的位置和尺寸。专业水电公司和装饰公司一般都会出具水电施工设计图。

三、基本常识
        电路改造前我们先来了解一下电的基本知识。在家庭生活中人们习惯将电压信号分为强电和弱电两部分。一般来说强电的处理对象是能源(电力),其特点是电压高、功率大,如空调、照明等常用电器设备用电;弱电指低于36V的安全电压,主要是信息的传送和控制,特点是电压低、功率小,如电话线、网线、电视线、音响线等。

四、水电改造施工工艺

水电改造施工基本分为4个步骤:定位、开槽、走管、穿线。
1.定位注意事项:
1) 定位时需要业主、设计师、水电师傅、地暖师傅、中央空调安装师傅一同到现场,一般来说,所有的线和管必须横平竖直,这样留照片存档后,就很容易找到每根线和每根管具体的位置和走向,方便以后的维修和安装
6.jpg

2) 电路改造为整体美观,室内同一使用功能的电源插座、开关面板应在同一水平线上,普通电源插座的高度不得小于30cm。(定位的时候建议先打水平线)。
1.jpg


2.jpg


3) 定位后,建议先弹墨线再施工,以免槽子开斜了,后期施工过程中可能会被破坏。4)厨房电源的准确位置参照橱柜公司出具的水电路图纸。
5)国家标准规定强电和弱电之间的距离之间不能小于30cm,因为强电和弱电的管线之间距离相隔太近会产生电磁干扰。在室内装饰施工过程中,这一点是很难做到的,因为强弱电交叉是不可避免的,常规的做法是包裹锡箔纸屏蔽,比较麻烦,建议使用带屏蔽表皮的弱电线。
5.jpg


3.jpg

4.jpg


2.开槽:明确具体的需求后,施工人员将按照定位标示的位置,弹墨线后进行开槽。
注意事项:1) 预埋直径1.6cm的线管墙体开槽的深度不得小于3cm,这样封槽后刮腻子就不出现墙面不平整的现象了,也防止时间长了因封槽太浅导致墙漆开裂。
7.jpg


2)开槽过程中,不允许出现墙面横向开槽大于30cm的现象,因为横向开槽将破坏整楼的承重,使得抗震能力降低而且墙面容易开裂。如果是保温墙的话,开很长的横槽有可能会导致开槽上部的保温层整体脱落。墙面开槽一般都应该是竖向垂直开槽。
8.jpg

7878

帖子

0

原创值

3159

金币

荣誉版主

积分
7785

社区居民社区明星终身成就奖宣传大使奖优秀斑竹奖原创先锋奖忠实会员最爱沙发社区劳模原创达人

 楼主| 发表于 2011-07-15 10:32:39 | 显示全部楼层
3.走管:
1)电路施工时先安装管路,然后再穿导线,这样可以避免将来换线出现导线无法抽动的现象。穿管不能使用软管,防止出现死角。同时电路接头不要裸露在外面,应该安装在线盒内,分线盒之间不允许有接头。
2)底盒预埋不得高出墙面
注意事项:
1)非钢筋混凝土墙和天花板开槽不得使用黄蜡管,否则走的线都是死线,有安全隐患,也不利于以后的维修。不能用套管的地方要用黄蜡管保护。
21.jpg


2)一般建议热水管用20的,冷水管用25的
23.jpg


3)管子的弯曲度要大于45度角,防止管子出现死弯。强电要用阻燃管(这种管穿线好穿且安全性高)
9.jpg


10.jpg


11.jpg


4)横平竖直、左热右冷
24.jpg



5)电视线、电话线、音响线、网络线使用优质线路,不得与电源线同管。强弱电须分管分盒埋置。
12.jpg



6)底盒与线管之间使用锁扣固定连接,防止封槽时水泥沙子灌入线管(如下图):
13.jpg


7)家装中的电线和水管非常重要,但是底盒也非常重要,如果底盒不好,接线柱不牢固,特别是插座的底盒就容易把底盒螺丝基座柱扯松,买底盒时一定要检查螺丝基座是否牢固。
22.jpg




4.穿线注意事项:
1)照明为2.5mm铜芯线。普通电源插座的火线、零线、接地线均为4.0mm铜芯线。所有线路接头在安装开关面板之前,不管通电与否,必须全部包扎,线头不的裸露在外。空调线为≥4mm铜芯线。
15.jpg


16.jpg


2)弱电线必须用好的,必须用电解铜的,绝对不能用铜包铁的,且走弱电线必须跟上以后的可以发展,比如三网合一、高清数字,这些在我们走线中就要提前用好和预埋好这些线路

3)所有线路在穿线管内不得有接头,所有线路接头采用缠绕法,缠绕要求不小于5圈, 接头处接好以后,要烫锡处理,因为两股线接到一起的时候,难免中间有间隙,会发热,也难免时间长了会氧化导致接触不良,烫锡以后能和好的防止这个问题的发生。因废弃需要封堵的电源端位缠绕并线后焊锡,焊锡应饱满,用绝缘带及黑胶布双重包扎。

17.jpg


18.jpg


4)线入管,管入盒,线在线管中无接口。
线入管的意思是,所有的线必须都走在全封闭的线管里,保证不与外界的东西接触,有一条电线的专用通道,保证线不受腐蚀,和以后的维修和更换灵活。管入盒的意思是,所有的线管必须进到开光插座的底盒里去,确保线的专用通道点对点不受阻。线在线管中无接头,保证我们在线管中的线是无任何接头的,是整线,接头只能在接线盒里。

14.jpg

  
5)强弱电放置一起 典型的偷工减料。强弱电应分开走线,严禁强弱电共用一根管和一个底盒。
6) 底盒内线头不得短于15cm,线头必须做绝缘处理并入底盒(如下图):
19.jpg


7) 线在线管中的截面积不超过线管的40%,保证线的散热和以后的更换灵活。
走在线管中的线,加起来的总面积不能超过管内径的40%,一般来讲用16的管,中间走三根4个的线,差不多接近40%,也就是说走一组3根线的线径不超过4平方毫米是合服规范的。
20.jpg



8)家庭用电的总负荷不能超过总电压。电路改造有必要根据家电使用情况考虑进行线路增容。
9)走管、穿线完成后进行线槽封堵。用于封堵线槽的水泥,必须与原有结构的水泥配比一致,以确保封槽与原墙结合密实。
回复

使用道具 举报

7878

帖子

0

原创值

3159

金币

荣誉版主

积分
7785

社区居民社区明星终身成就奖宣传大使奖优秀斑竹奖原创先锋奖忠实会员最爱沙发社区劳模原创达人

 楼主| 发表于 2011-07-15 10:32:49 | 显示全部楼层
验收注意事项:
1.参照水电路布线图检查开关灯具、插座、弱电面板的位置及数量是否正确,每个底盒是否有电源通到。
2.需要保留的原底盒是否破损,新底盒安装是否牢固、是否水平,多底盒并排间距是否合适,普插高度是否一致。
3. 出水口左热右冷,各出水口水平,淋浴出水口中心间距150mm。
4. 强电用电阻表检测是否有短路,弱电用万用表检测线路是否畅通。
5. 给水管用打压机测试是否焊接牢靠,有无漏水;排水管灌水测试排水是否通畅。给排水高度是否影响贴砖。水管压力测试,用试压泵往管内加压到1兆帕,半小时后还剩0.95兆帕以上视为合格,如果达不到因立马检查各个接头处的情况,查出原因。
25.jpg



6. 为保证后续施工用电,每个房间至少保证有一个插座和照明和以正常使用。
7. 验收检查合格后要注意保存好电路施工图纸,图纸要与实际相一致,同时图纸上要标明导线规格及开关、插座位置。图纸是将来进行维修的参照,很多业主都会忽略这一点。有条件的建议用相机拍下水电竣工后各个部位的照片。

常见问题
1.施工中所用材料以次充好、偷工减料。
    我们在检查装修的材料的时候应该注意一下材料的各项标准。确保使用的材料不低于国标产品,或具有安全认证标志,以确保安全使用寿命且对人生安全无影响。
2.施工中只注意外在效果,忽视安全因素及今后的维修方便。
    随意改动排水管横管,后期容易堵塞且疏通困难。强电和弱电之间的距离之间不能小于30cm。否则在实际使用中,强电会干扰弱电正常运行,影响弱电信号质量。
3.电线没有套绝缘管。
    在施工时将电线直接埋到墙内,导线没有用绝缘管套好,电线接头直接裸露在外。这样非常不安全,入住后可能会因为某种原因,比如电线老化而导致电线破损造成电线短路;同时,一旦出现电线断掉的情况根本无法换线,只有砸墙敲地。
4. 在摆设家具时要注意不要挡住电器总开关。在日常生活中随时留意电线、开关和插座是否有破损、漏电的现象。

*鸣谢***专业水电施工公司、融和装饰公司提供图片及技术支持*
回复

使用道具 举报

931

帖子

0

原创值

179

金币

装修大学_研究生

Rank: 5Rank: 5

积分
861

社区居民

发表于 2011-07-15 13:04:33 | 显示全部楼层
沙发 很详细 很全面
回复

使用道具 举报

700

帖子

0

原创值

84

金币

装修大学_研究生

阿荣

Rank: 5Rank: 5

积分
772

社区居民社区明星

发表于 2011-07-15 13:11:46 | 显示全部楼层
强大,,
太强大了,,
一定要顶起!
回复

使用道具 举报

69

帖子

0

原创值

4

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
60
发表于 2011-07-15 16:25:02 | 显示全部楼层
学习中。。。。


该ID签名极度违规
已被管理员屏蔽
回复

使用道具 举报

3

帖子

0

原创值

0

金币

大一_装修新生

Rank: 1

积分
2
发表于 2011-07-16 09:20:31 | 显示全部楼层
正要上水电 ,太及时了 挺起
回复

使用道具 举报

3

帖子

0

原创值

0

金币

大一_装修新生

Rank: 1

积分
2
发表于 2011-07-16 09:27:13 | 显示全部楼层
NIKE出品的果然强大
弱弱的问一句,是不是所有的走线方式以后都可以方便维修和更换灵活啊?还有我朋友房间里的走在墙上的线就是一个那个白色的软管包着的,那样是合格的吗,会不会有什么安全隐患啊?
回复

使用道具 举报

140

帖子

0

原创值

11

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
143

社区居民

发表于 2011-07-16 11:01:29 | 显示全部楼层
学习,很详细!
回复

使用道具 举报

614

帖子

0

原创值

79

金币

装修大学_研究生

Rank: 5Rank: 5

积分
603

社区居民

发表于 2011-07-16 12:17:25 | 显示全部楼层
很好很强大
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册