                                          12月12日
   之前在超级同学家水电改造施工过程中接到超级同学几次咨询电话,觉得超级家水电改造可能出现了一些问题。昨天下午应超级同学的求助邀请,***专业水电总工程师ww及首席水电规划设计师、工程监理w工(本人)到浪漫满屋超级同学家对其水电改造工程进行初步查检,主要存在以下问题,现向广大群友及超级同学做简要汇报,以供大家水电改造过程中参考、注意避免此类问题:

存在的问题及处理不到位的细节:(下附工地照片说明)

1、 交叉施工,水电还没验收,就开始做木工,工地混乱,出现问题难以检查、整改;

2、部分电线没有分色。后期接线可能会出现的问题:插座零线、地线接错或相零接反,导致漏电时不会跳闸;  

3、线管与底盒之间基本上没用锁扣连接;

4、黄蜡管只能用在承重墙或顶面开槽,部分非承重墙使用黄蜡管;部分线管转弯处弯扁了;

5、客厅电视背景墙上3盏明装射灯为并联布线,在交汇入底盒前一段为6根线共一根管,严重影响散热,分支处无接线盒,导致裸线暗埋;

6、客厅吊顶上筒灯分线处未加接线盒,且分线头的位置与部分筒灯位置有偏离,后期在吊顶上开孔装灯时查找预留线头困难,或者因偏离导致预留线长度不够,接线困难;

7、给水管没试压就封了槽,部分冷热水管挨在一起;(冷热水管至少间距5-8cm

8、冷水管由过道如厨房处没加弯头,直接弯管,弯曲后的水管反弹回力会在街头处受力;

9、部分水管安装规划不细心导致多使用接头,增加成本、增加焊接点,加大了漏水的几率

10、部分冷热出水口高低明显不水平

11、厨房墙面到处开横槽,装吊柜时钉子比较容易打到

12、部分暗埋线使用的是护套线,暗埋严禁使用护套线,第一影响散热,第二线老化后难以跟换;

13、 因结构改造,敲墙而废弃的原插座线头,没做处理  


15_1617_e0f2aeac3b40793.jpg
100_7192.jpg
100_7185.jpg
100_7189.jpg
100_7190.jpg
100_7195.jpg
100_7197.jpg
100_7200.jpg
100_7199.jpg
100_7202.jpg
100_7203.jpg
100_7205.jpg
100_7207.jpg
DSCF2406.jpg
DSCF2409.jpg
DSCF2411.jpg
DSCF2418.jpg
DSCF2419.jpg
DSCF2479.jpg

7878

帖子

0

原创值

3159

金币

荣誉版主

积分
7785

社区居民社区明星终身成就奖宣传大使奖优秀斑竹奖原创先锋奖忠实会员最爱沙发社区劳模原创达人

发表于 2009-09-20 21:52:02 | 显示全部楼层
呵呵
超级家是哪家公司做的啊?
回复

使用道具 举报

70

帖子

0

原创值

5

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
75
 楼主| 发表于 2009-09-20 22:07:41 | 显示全部楼层
请的施工队
回复

使用道具 举报

621

帖子

0

原创值

-4

金币

装修大学_研究生

Rank: 5Rank: 5

积分
557
发表于 2009-09-20 22:33:28 | 显示全部楼层
楼主确实比较专业..论坛有你,同学们有幸.
回复

使用道具 举报

11

帖子

0

原创值

0

金币

大一_装修新生

Rank: 1

积分
14
发表于 2009-09-21 07:10:39 | 显示全部楼层
不过施工队做的都是差不多这个样子,从专业的角度来说是不怎么样的。楼主很强,支持一下。
回复

使用道具 举报

1092

帖子

0

原创值

684

金币

装修大学_研究生

Rank: 5Rank: 5

积分
929

社区居民

发表于 2009-09-21 07:38:19 | 显示全部楼层
吓人,这水电走的,呵呵
回复

使用道具 举报

374

帖子

0

原创值

6

金币

大四_装修达人

Rank: 4

积分
359
发表于 2009-09-21 08:40:31 | 显示全部楼层
我好伤心的···我想请水电公司帮我全部重新走,但工头死活不同意。。。。。
回复

使用道具 举报

745

帖子

0

原创值

26

金币

装修大学_研究生

Rank: 5Rank: 5

积分
642

社区居民

发表于 2009-09-21 08:47:20 | 显示全部楼层
怎么会这样,当初不是说看他们的水电走得也还规范才请他们的吗?
回复

使用道具 举报

1965

帖子

0

原创值

131

金币

装修大学_博士生

Rank: 6Rank: 6

积分
1712
发表于 2009-09-21 08:49:38 | 显示全部楼层
。。。。要工头整改,真是的,不整改要他走人
回复

使用道具 举报

374

帖子

0

原创值

6

金币

大四_装修达人

Rank: 4

积分
359
发表于 2009-09-21 08:54:50 | 显示全部楼层
我现在把问题一一列出来,有些他很配合整改,有些就不愿意改了。。。譬如冷热水管在一块。。。