发表于 2012-11-07 12:55:11
|
显示全部楼层
楼主一直认为干区的地漏不会有问题,不过最不可能的往往是最有可能的,呵呵~~
我还是坚持原来的意见:是干区地漏导致异味。且听我慢慢道来——
开发商交房时主卫下水管道的标准配置一般为:1、马桶排污管,口子很粗的那个,由于马桶是带存水弯的(因此马桶里面始终会有水),因此这个排污管是没存水弯的;2、洗漱台排水管,带存水弯;3、干区排水管,带存水弯;4、淋浴区排水管,带存水弯。楼主家的主卫正是按标准配置的。
除了马桶排污管很粗(管径一般为110毫米)不带存水弯外,其他排水管都是管径为50毫米的,且
带存水弯——还没有哪个开发商蠢到连卫生间的排水管都不留存水弯吧?这些管道在主卫地面下的回填层汇集在一起后,与楼层的排污主管道(排污主管道即从上到下贯穿你家那个单元所有楼层的那根粗的PVC管道)相连,请注意主卫排水(污)主管与楼层排污主管道的连接处是没有存水弯的,即楼层排污主管道的异味是可以直接进入卫生间的所有管道内的!不过由于卫生间各排水管都带有存水弯并且抽水马桶也带有存水弯,由于存水弯里面的存水的阻隔,排污管道内的臭味不至于泛滥到卫生间的空间里去。
下面我也用排除法为楼主具体分析如下:
1、异味肯定来自排污管道,别无其他来源。
2、楼主确认马桶底座四周已经很密实地打了玻璃胶,另外马桶里面也不至于没水吧?因此即便是防臭法兰圈未安装,排污管的臭味也不会从这里逸出。
2、淋浴区由于经常用到,排水管存水弯里一定会有水的,气味也不可能从这里冒出。
3、洗漱台也是经常用到的,排水管的存水弯一定有水,即便是“下水管直接塞到下水管道里,没有密封盖”,气味也不会从这里冒出。
4、余下的怀疑对象就是这个干区地漏的,由于不能保证地漏下面的存水弯里面一直有水,且潜水艇地漏也不能保证严实闭合(估计效果与我当初在管口缠紧塑料袋的效果差不多),因此一旦存水弯缺水且地漏不能严实闭合,楼层主排污管道内所产生的臭味、自家主卫排污管道内所产生的臭味会直接从这里逸出!
可能楼主还有些疑惑:“这两个我都比较了下,确实打开盖子淋浴房的地漏味道重些。”,就地漏本身来说,淋浴房的地漏味道要重些这是肯定的,毕竟一个是潮湿的,一个是干的。不过这不能说明什么问题,只能说楼主比较得不是时候哦,具体原因吗自己想想吧,呵呵~~
解决方法:
1、如果确认干区地漏下面的排水管带存水弯,解决起来非常简单:经常往里面灌水即可。
2、如果当初泥工师傅改干区地漏位置时没做存水弯,还是去买个深水封地漏吧,或者干脆把干区地漏填上算了。 |
|