橱柜设计师今天去量了房,然后因为厨房户型太奇葩,要改的很多,设计师建议,窗户左边是水管,下面是水槽,所以右边装热水器,但是右边有一根梁,
如果红色是热水器的排气管,这样打孔可以不?会不会有影响?
另外如果要打孔是什么时候打?贴完瓷砖还是水电进场前打?
补充:不能直接对着打孔,外面应该是别的业主家了。
DSC04866.jpg


设计师说如果实在打不了孔,就靠水管这边装,但是就比较麻烦。
DSC04867.jpg

7878

帖子

0

原创值

3159

金币

荣誉版主

积分
7785

社区居民社区明星终身成就奖宣传大使奖优秀斑竹奖原创先锋奖忠实会员最爱沙发社区劳模原创达人

发表于 2014-03-09 13:44:24 | 显示全部楼层
横梁起到主要承重作用
最好是不要打孔
其实你这个地方也好解决
把厨房的顶稍微掉低一点
管子走横梁下过来再折上去

没有谁说吊顶一定要平着窗户上沿的
很多业主家里卫生间的吊顶都是低于窗户上沿
回复 回复(1)条

使用道具 举报

176

帖子

0

原创值

167

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
89
 楼主| 发表于 2014-03-09 14:41:33 | 显示全部楼层
nick 发表于 2014-3-9 13:44
横梁起到主要承重作用
最好是不要打孔
其实你这个地方也好解决

谢谢指导 豁然开朗啊!
回复 回复(2)条

使用道具 举报

7878

帖子

0

原创值

3159

金币

荣誉版主

积分
7785

社区居民社区明星终身成就奖宣传大使奖优秀斑竹奖原创先锋奖忠实会员最爱沙发社区劳模原创达人

发表于 2014-03-09 20:45:05 | 显示全部楼层
韩小墨 发表于 2014-3-9 14:41
谢谢指导 豁然开朗啊!

不客气,有问题欢迎多来提问
回复 回复(1)条

使用道具 举报

7878

帖子

0

原创值

3159

金币

荣誉版主

积分
7785

社区居民社区明星终身成就奖宣传大使奖优秀斑竹奖原创先锋奖忠实会员最爱沙发社区劳模原创达人

发表于 2014-03-09 20:45:08 | 显示全部楼层
韩小墨 发表于 2014-3-9 14:41
谢谢指导 豁然开朗啊!

不客气,有问题欢迎多来提问
回复

使用道具 举报

176

帖子

0

原创值

167

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
89
 楼主| 发表于 2014-03-09 22:11:41 | 显示全部楼层
nick 发表于 2014-3-9 20:45
不客气,有问题欢迎多来提问

还有两件事想请教:
1、如果排气管走了吊顶上方,那么是先吊顶再装热水器吗?那装排气管的时候不是又要把铝扣板拆下来吗?
2、因为我的燃气管也要改方向,那是燃气公司负责吧?是应该什么时候去联系那里改燃气管呢?
回复

使用道具 举报

7878

帖子

0

原创值

3159

金币

荣誉版主

积分
7785

社区居民社区明星终身成就奖宣传大使奖优秀斑竹奖原创先锋奖忠实会员最爱沙发社区劳模原创达人

发表于 2014-03-09 22:25:35 | 显示全部楼层
1、一般都是先装吊顶再装热水器,铝扣板拆下来非常简单,很容易安装的
2、燃气管改方向直接联系新澳燃气公司即可
回复

使用道具 举报

49

帖子

0

原创值

34

金币

大二_装修学长

Rank: 2

积分
26
发表于 2014-03-12 10:44:11 | 显示全部楼层
还是听设计师的吧  毕竟有经验些
回复

使用道具 举报

535

帖子

0

原创值

557

金币

大四_装修达人

Rank: 4

积分
430

社区居民忠实会员社区劳模

发表于 2014-03-12 11:41:09 | 显示全部楼层
我觉得NICK修改得很好,不过户型还真心比较奇葩了~~~
回复 回复(1)条

使用道具 举报

177

帖子

0

原创值

980

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
104
发表于 2014-03-12 22:01:06 | 显示全部楼层
确实有点难度,一般都是在水电施工的时候打孔,打孔主要是空调孔移位,卫生间换气孔以及燃气孔等,都是跟水电施工相关联的,贴完瓷砖再打孔容易把瓷砖搞脏。从图上看的话,您的那个墙体应该是240墙体,墙体比较厚,打斜孔过去应该不会打到别人家里,这样热水器排气少了一个弯,排气会顺畅一些,如果隔壁业主没装修,可以考虑一下,意见仅供参考,请慎行