十二、强电布线的设计与选择及预算的秘密(你懂的)
2008年我家旧房装修时,游击队长让我去三湘大市场买了3个空气开关,就是说整房电路只有3路,空调(3台挂机无柜机)、插座、照明各一路。现在时代不同大不一样了,水电 师傅开口就要20几路的强电箱,我与姐姐在安居乐园边上的五金店(有块牌子:08网认证店),美女老板不错,说有个19路的强电箱应该够用了,再大就36路非一般家用了。与水电师傅通过电话请示,勉强获批。水电师傅说为什么要20路,我也没记清,大约是:客厅空调1路,冰箱1路,3间房的空调、地暖、插座各1路,就是9路,厨房、2个卫生间各2路就是6路,客厅、餐厅插座各1路,照明1路,差不多有19路了。但他又说,主卧与书房的空调共用一路,插座也可以共用一路,这又减少了2路,具体怎样,项目经理也没搞清楚。
线路走多少路,用多粗的电线,一方面是技术要求,一方面关系到米米多少。水电验收时,项目经理辟里拍拉计算器一按,一万五的银子就划拉了。看装修公司的收费标准:
那么究竟如何安排线路,如何选用线径才是安全、经济、合理的,我们先看一下现代家庭都有哪些电器,功率有多大? 大功率电器包括空调、地暖、厨房电器、卫生间电热器,其它如电视、电脑、冰箱、电风扇等其实功率都不大(单件200W以内)。 客厅:3P空调柜机(制冷2800W,制热2800+电辅2000=4800W); 主卧:1.5P空调挂机(1200W),碳晶地暖(3000W); 书房:1P空调挂机(800W),碳晶地暖(2000W); 次卧:1.5P空调挂机(1200W),碳晶地暖(3600W); 主卫:电暖器(2000W); 次卫:电暖器(2000W); 厨房:电磁炉(2000W)、电饭煲(1000W); 餐厅:微波炉(1500W)、电饭煲(1000W)(可在厨房用,也可在餐边柜上用); 如果冬天客厅的空调、三个房间的地暖、主次卫电暖器、电磁炉、电饭煲、微波炉同时开启且用最大功率,总功率将达到:21.9KW,一小时耗电21.9度,当然这是极限情况。 通过网上查找,学习一下相关装修常识。
一、电线选用小常识 1.电线一扎长度:100米,正负误差2-3米;
2.电线型号:BV单股,BVR多股,BVV双胶单股,BVVR双胶多股;
3.电线常用规格:1平方/1.5平方/2.5平方/4平方/6平方/10平方等;
4.BV/BVR区别:BV为单股线,BVR为多股,BVR比BV贵5%左右;
5.BVR比BV的好处:1)水电拉线施工更方便;2)在板弯时不易把线折断;3)铜线柔软性更好。 6.接地线选用黄绿双色线,接开关线选用红、黄、蓝、绿、黑等任一种。
7.国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)
1平方铜芯线允许长期负载电流为:6-8A
1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:8-15A
2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16-25A
4平方铜芯线允许长期负载电流为:25-32A
6平方铜芯线允许长期负载电流为:32-40A
8.家庭电路设计,2000年前,电路设计一般是:进户线4-6 mm2,照明1.5 mm2,插座2.5 mm2,空调4 mm2专线。2000年后,电路设计一般是:进户线6-10 mm2,照明2.5 mm2,插座4 mm2,空调6 mm2专线。
二、空调常规功率 1)不同匹数定速空调的制冷功率(约为):1匹800瓦,1.5匹1200瓦,2匹1800瓦,2.5匹2200瓦,3匹2800瓦,5匹4600瓦。
2)制热功率与制冷功率相差50~100瓦(有的高于,有的低于)。 3)辅助电加热:1匹的+500瓦,1.5匹的+1000瓦,2匹的+1500瓦,2.5匹的+2000瓦,3匹的+2000瓦,5匹的+3000瓦。
三、复习中学物理课,功率与电流的关系 功率P=电压U*电流I 电流I(单位A)=功率P(单位W)/电压U(220 V)
应用以上资料,我们研究几个问题:
1、3P柜机的线路用4平方(39.1元/米)还是6平方电线(48.3元/米)? 电流I=功率P(4800W)/电压U(220 V)=21.8A﹤25A 对照上述标准,用4平方即可;但要注意,空调一般安16A的插座,这显然不够,应安25A插座。
2、主卧与书房空调共用一路4平方线路可否?地暖呢? 2台空调功率为1200+800=2000W, 电流I=功率P(2000W)/电压U(220 V)=9.1A﹤25A 完全可以,甚至次卧的挂机也共用一路都没问题。 2房地暖功率为3000+2000=5000W 电流I=功率P(5000W)/电压U(220 V)=22.7A﹤25A 可以,刚刚好。
3、厨房插座2.5平方线,几个电器同时用,有无问题? 厨房:电磁炉2000W+电饭煲1000W=3000W, 电流I=功率P(3000W)/电压U(220 V)=13.6A﹤16A 可以,没问题;
4、照明线路应用1.5或2.5平方的线? 以前家用白炽灯,一支40、60W,后来用节能灯,一支几瓦或几十瓦,现在大都用LED,全房的灯加起来功率应不超过300W, 电流I=功率P(300W)/电压U(220 V)=1. 36A﹤6A 所以全房照明就算只走一路线,用1平方的就够了。为什么装修公司要全部用2.5平方的线呢?你懂的。
5、安全、经济、合理的布线方案—— 方案一、按电器分类 1)客厅3P柜机(4800W),4平方; 2)其它3个房间空调挂机(3200W),4平方; 3)主卧和书房地暖(5000W),4平方; 4)次卧地暖(3600W),4平方+次卧其它插座2.5平方; 5)厨房和餐厅电器(4500W),4平方; 6)2个卫生间电暖器(4000W),4平方; 7)其它插座,2.5平方; 8)冰箱插座,1.5平方; 9)照明电路,1.5平方。
方案二、按房间分布 基于夏天用空调,冬天用电(地)暖,这两者同时用的概率很低;布线按米数计费,当然越短越省钱,设计方案二: 1)客厅3P柜机(4800W),4平方(保持专线); 2)主卧空调、地暖及主卫电暖器(6200W),4平方(接近电流上限,但同时用概率极低); 3)书房空调、地暖及次卫生间电暖器(4800W),4平方; 4)次卧空调和地暖(4800W),4平方; 5)厨房和餐厅电器(4500W),4平方; 6)其它插座,2.5平方; 7)冰箱插座,1.5平方; 8)照明电路,1.5平方。 哪种方案更省钱呢?你懂的。 |