探访工地:欧洲城 小高层复式楼
有天刀哥逛装修日记版,看到网友的日记里发了一组水电和吊顶的照片,觉得跟一般公司不太一样。细看才知道是HY的项目经理做的。早就听说过HY的水电标准比一般装修公司都要高,到底是不是这样呢?
耳听为虚,眼见为实,刀哥决定去现场一探究竟!
工地在欧洲城,小复式。工地的第一感觉还不错,走线横平竖直,强弱电分开。像分线盒,锁扣入盒,线盒保护盖等标准套路都有做。
但这些,居众、东易还有专业水电公司都做了,高标准难道仅仅是指这些吗??刀哥带着疑问一路看过去,项目经理主动告诉了刀哥很多现场的细节与标准。
1、地面线管固定的标准:单根线管用管卡,多根线管用排卡。
敲黑板:为什么要用排卡?
一是固定线管,二是排卡能让线管隔开1-2cm,便于水泥灌浆,防止地面空鼓。特殊情况下,比如做了地暖的地面不能打孔,根据实际情况用铁丝来固定线管。
2、管卡的间距有标准。 地面线管的排卡间距不多于80cm,墙面水管的金属管卡间距不多于60cm,太长就起不到固定的作用,线管会弯曲。
3、线管之间要预留缝隙,一般是1.5cm左右。
墙面开槽,尤其是在强电箱下线管较多的位置,线管间预留1.2-1.5cm宽的缝隙,隔开的缝隙便于水泥灌浆,防止墙面空鼓开裂。
4、强弱电线管施工标准:强弱电线管要分色,且隔开50cm。 红色是强电,蓝色是弱电。因为强电电流通过会产生磁场,磁场会干扰弱电信号,所以一般要强弱电布管分开走。鸿扬的标准是隔开50cm,而一般标准是隔开30cm。
5、地面保护有标准。
地面线管全部用水泥封好,避免后期施工中踩踏线管。
6、水路布管,按标准,水路一般走顶,除非是业主明确表示不吊顶,就走地。
走顶比走地更利于后期安装和维修。
水管用专用金属管卡固定到墙上,这种管卡还能固定电线套管和中央空调管道,金属管卡间距在50cm内,间距太宽会导致水管弯曲起拱。
水管外面包有防震垫,能减缓水管的震荡。
除了水电外,吊顶与石膏板施工也有标准,尤其是防开裂的处理。
1、材料选择有标准。
吊顶用可耐福的轻钢龙骨,不用木方龙骨。轻钢龙骨比木方更坚固耐用且不会受潮。
2、轻钢龙骨的固定间距有标准。 主龙骨固定件间距80cm以内,辅龙骨间距30cm以内,辅龙骨长于60cm必须用横撑龙骨。这样做都是为了保证吊顶的稳固度。
3、吊顶边角施工有标准。
吊顶四个边角用7字型石膏板整板,有些公司在边角是用石膏板拼贴的,有开裂的风险。
4、吊顶石膏板的交接处施工有标准。
石膏板交接处要留缝,并且磨边,倒V型槽。 留缝是为了更好的防止将来出现裂缝,现在吊顶一般是采用石膏板吊顶,要是不留缝,在粉腻子的时候就不能把接缝里面的空隙填满,留了缝就可以用石膏粉把缝填平再贴网格布,更好的防止吊顶开裂。
倒V槽的好处是,最大限度的将嵌缝石膏把缝隙填满,让石膏板粘接得更结实,降低开裂的可能性。
5、石膏板隔墙与原墙接缝处的防开裂处理得比较好。
因为石膏板与原水泥墙的材质不一样,热胀冷缩幅度不一致,隔墙接缝处容易开裂。
防开裂秘笈如下:
在先原墙边缘开一条2cm左右的凹槽,再用石膏板盖住凹槽,然后在新的接缝处贴网格布或者是挂纤维网再粉腻子,有效降低开裂风险。
6、家庭装修中,因为材质热胀冷缩性能不一致,在新做的吊顶与原来的梁交接处,很容易出现开裂。像刀哥自己家在走道吊顶与梁的接缝处,就有一条很明显的裂缝。
那要怎么处理呢,请看防开裂秘笈:
施工时提前预防,办法是用轻钢龙骨+石膏板将梁一起包裹住,就不会有开裂,对业主来说造价稍贵。
一路边看边聊,感觉项目经理对工艺比较了解,人虽然比较年轻,但有将近10年的从业经验,算得上经验丰富。另外HY的施工标准还是比较高的,而且标准基本都很细致,在现场项目经理都是拿着卷尺一边量一边聊。
如果你想学习更多装修知识,请点击 历次工地探访实录
如果想了解更多施工工艺,加蛋八君个人微信号详聊:
|