QQ登录    

08我家网

2023兔年大吉

【2015日记大赛一等奖】〓纯干货,纯原创〓当实用派遇上细节控,打造中式格调简约家:决算清单已奉上!

  [复制链接]

82

帖子

0

原创值

101

金币

大二_装修学长

Rank: 2

积分
41
发表于 2015-05-28 23:35:52 | 显示全部楼层
好好学习经验
回复

使用道具 举报

305

帖子

0

原创值

605

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
160
发表于 2015-05-28 23:48:11 | 显示全部楼层
看看厨房设计
回复

使用道具 举报

3979

帖子

0

原创值

2435

金币

装修大学_教授

因为生活,所以设计!

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
3280

社区居民社区明星忠实会员

 楼主| 发表于 2015-05-28 23:58:03 | 显示全部楼层

新增拖把池

本帖最后由 小丸子 于 2015-11-9 15:01 编辑

当初丸子建议在阳台包管处顺势做一个砖砌拖把池,但袋鼠妈妈觉得脚踩拧干的拖把桶更方便觉得没有搞拖把池的必要。
去马王堆的路上突然想起,那一桶脏水要往哪里倒呢?卫生间里没有蹲便器,而是马桶啊~~~~
不要跟我说走淋浴房地漏,那一桶倒下去绝对滴散开,说不定还会弄湿拖鞋;如果把脏水倒马桶,那半桶水也是有蛮重的,对于老人家而言太不安全了,而且马桶圈也难清洁。
于是在车上跟吴哥说,还是非常有必要搞一个拖把池,哪怕是纯粹倒脏水用。(其实老人家更喜欢布拖啊~~~~)

阳台有1米8宽,洗衣机60公分,洗衣池71公分,理论上还是有拖把池位置的,但是最角落包管了,也就是说伴着水管砌,那内空不是一个正方形,而是一个L型,洗拖把还是不够方便。
丸子个人觉得放厨房最好,就放在卫生间窗台下,毕竟最脏的地方是厨房,尤其水槽那一块,有个拖把池在旁边,方便拖地。但彭队觉得不美观。
那就只好放在淋浴区内了。好在没有蹲厕,淋浴区里空间还是蛮大,150*90,最后就定在正对门的墙角里了~~
正好连净水器的排污管挖了一个孔,李师傅就忙着去把孔挖大点走水管。

IMG_20150528_165817.jpg


那两条红线是预埋淋浴房石基的位置,会专门写一篇关于这个的定位。
回复 收藏

使用道具 举报

3979

帖子

0

原创值

2435

金币

装修大学_教授

因为生活,所以设计!

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
3280

社区居民社区明星忠实会员

 楼主| 发表于 2015-05-28 23:58:18 | 显示全部楼层

关于吊顶的层高

本帖最后由 小丸子 于 2015-12-8 02:18 编辑

到时候贴链接


请点链接转至该篇 http://www.08wojia.com/post-97966-1998219.html
回复

使用道具 举报

3979

帖子

0

原创值

2435

金币

装修大学_教授

因为生活,所以设计!

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
3280

社区居民社区明星忠实会员

 楼主| 发表于 2015-05-28 23:58:46 | 显示全部楼层

关于淋浴房石基的确定

本帖最后由 小丸子 于 2015-12-8 02:17 编辑

到时候贴链接


请点链接转至该篇 http://www.08wojia.com/post-97966-1999039.html
回复

使用道具 举报

3979

帖子

0

原创值

2435

金币

装修大学_教授

因为生活,所以设计!

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
3280

社区居民社区明星忠实会员

 楼主| 发表于 2015-05-29 00:08:42 | 显示全部楼层

即将迎来泥工

本帖最后由 小丸子 于 2015-11-9 15:04 编辑

即将迎来泥工


师傅在抹平槽沟
IMG_20150528_173918.jpg


泥工进场马上要用到的辅材
依次是瓷砖胶、防水、墙固、地固
IMG_20150528_174516.jpg


记得丸子那时装修时,瓷砖胶还才推出,08里也没几户尝试,想想这次要用到瓷砖胶真是好激动哈~~

也就5月24日视察工地出现的问题跟彭队做了细致沟通。
处理如下:
1、厨房窗户平外,外墙砖铲掉
2、主卧还是做L飘窗,窗上方吊顶及缺口封大芯板
3、其他窗台全平内墙
4、拆除阳台护栏和卫生间窗户
5、敲掉杂物间立柱


近期要准备的事情如下:

1、通知瓷砖加工和送砖(已完成)和玻璃砖(未完成)
2、确定木地板厚度以确定找平高度
3、购买地漏:一个洗衣机地漏,两个普通地漏(彭队说潜水艇真的不好用,嘘!)
4、封阳台的打框架(涉及到泥工先找平窗台,等待中)
5、看好门槛石(已完成),等泥工报尺寸


回复 回复(1)条

使用道具 举报

1万

帖子

10

原创值

1万

金币

装修大学_教授

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5360

社区居民最爱沙发社区明星

发表于 2015-05-29 08:59:48 | 显示全部楼层
     看到堪比样板间的水电忍不住进来瞄一眼,发现几个问题:     1. 书房地插处强弱交叉位置貌似没有冷弯过桥处理;
     2. 全房4个平方的线不知道是否有必要,或者是有钱任性;4平线最大安全功率可达7000w,你家每间房按一个1000w的探照灯都达不到7000w,另外强电使用4平的线,16的线管穿两组线就略显拥挤了,对后期活线工艺存在一定影响;
     3. 你家是半改,不是全改,开发商给你用的1.5和2.5的线,你半改接上4平的线,没有任何意义,该回路最大承载功率依然还是1.5或者2.5。那么问题来了,用4个平方线到底是按2.5个平方收费还是按4个平方收费呢?

     我似乎说得太多了。。。




回复 回复(3)条

使用道具 举报

44

帖子

0

原创值

52

金币

大二_装修学长

Rank: 2

积分
22
发表于 2015-05-29 10:19:35 | 显示全部楼层
学习学习看
回复

使用道具 举报

162

帖子

0

原创值

157

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
81
发表于 2015-05-29 11:27:02 | 显示全部楼层
看看学经验
回复

使用道具 举报

648

帖子

0

原创值

558

金币

大四_装修达人

Rank: 4

积分
374

社区居民

发表于 2015-05-29 11:46:33 | 显示全部楼层
纪风 发表于 2015-5-29 08:59
看到堪比样板间的水电忍不住进来瞄一眼,发现几个问题:     1. 书房地插处强弱交叉位置貌似没有冷弯 ...

纪风,看到你的提问,我也回答你一下哦
第一:强弱交叉位置用冷弯过桥是因为管线交叉如果会高于地面找平才用。
第二:不管是4平方线还是1.5或者2.5的线,标准是一根管一组线(一根火线、一根地线、一根零线),所以我们是按照标准施工的而且一直是这样,请放心。
第三:估计您家的线开发商灯线都是用的1.5,插座线都是2.5的吧,这个开发商实在是太会节约了。最后,这位业主的水电是按照我们包干算法收费滴,所以不存在按实结算的问题。
接下来也科普一下,源于度娘
A、常用电线的载流量:   
      500V及以下铜芯塑料绝缘线空气中敷设,工作温度30℃,长期连续100%负载下的载流量如下:
      1.5平方毫米——22A   
      2.5平方毫米——30A   
      4平方毫米——39A   
      6平方毫米——51A   
      10平方毫米——74A   
      16平方毫米——98A   
B、家用的一般是单相的,其最大能成受的功率(Pm)为:以 4平方毫米为例
  Pm=电压U×电流I=220伏×39安=8580瓦   
      取安全系数为1.3,那么其长时间工作,允许的功率(P)为:
  P=Pm÷1.3=8580÷1.3=6600瓦   
     “4平方”的铜线。能承受6600瓦的负荷。