本帖最后由 小汤勺 于 2016-9-22 10:12 编辑
小汤勺家的风管机在水电开完槽后就安装完毕了,一直忘记写这个贴了,现在补上。 购买空调前大家一定要自己算一下需要多大制冷量的空调,这样才不会容易被商家忽悠。现在告诉一下大家怎么算你家需要几匹的空调 ,用空调的制冷量/面积,看得出的数值是多少。 如果你既需要空调制冷,又需要空调制热,那每平米要配220-230的冷量。如果你只需要空调制冷,不需要空调制热,那每平米配200也够了。此外还需综合考虑空间(高度)、层次朝向、 密封性能和居住人口等因素。 拿我们家打比方,客餐厅加过道的面积大概是50平方, 我家有暖气片不需要制热 ,这样的话我家就要配备200的冷量就够了。我问过一些商家,说我们家装一台3P就可以了,幸好小汤勺自己会算,不然真的被忽悠了。50*200=10000所以我家需要备配10000W的制冷量,一台3P的制冷量是7200W绝对是不够的。这样算下来,需要装两台风管机6300W和3500W的各一台,现在再反过来推算一下 (6300W+3500W)/50=196 。 这样我家选择的空调的制冷量是够的。 如果家里的制冷量不够的话制冷时间会较长,而且不容易达到设置温度自动停机,不但效果不好,而且耗电较大。 再说说风管机安装需要注意的几点 1、 风管机需要在装修前就给确定好,在水电进场时需要跟水电师傅交底,最好在水电施工前完工,这样可以避免事后打孔打坏电线。(听说哈哈静家就出现了这种情况) 2、 内机:安装出示你的吊顶图纸。内机要靠近吊顶的侧面(出风的那一面),若机子出风口离吊顶出风口太远,制冷时中间的空白处容易有冷凝水,滴落在吊顶上,日久吊顶易发霉;2. 打孔和吊机子都要留出阴角线的位置,孔洞应低于机子,方便排水。 3、 外机:尽量放在开发商预留的位子中,以免放在别的地方日后使用时造成的噪音影响邻里和睦。若预留位子实在不能用,尽量找一个不容易影响到邻居的位子(机子运行时会震动、产生噪音,夜间影响睡眠,白天影响学习工作。) 4、 注意风管机的厚度要小于吊顶的高度,给安装留一定余地。有灯槽的地方要注意了,要么把风口向外伸出一些或把灯槽掉矮一点,以免风吹不出来。还要注意机器的静压多大,能接多长的风管。如果要安装石膏线也需要注意留出石膏线的位置。 5、 木工进场时,风管机还需要派人过来跟师傅进行交底,告诉师傅吊顶怎么吊,出风口和检修口的位置怎么留。 看看我家风管机的照片,选带提升泵的风管机真没错,不会因为需要放坡影响层高。
|