楼主 |
发表于 2016-11-16 15:19:19
|
显示全部楼层
【水电篇】懒得自己买材料,选择了装修公司全包
本帖最后由 武士 于 2016-11-16 21:20 编辑
在上08之前,我也想找专业的水电公司,但是苦于没有门路,不知道什么水电公司好,从百度搜索的也都是广告,心里不放心,所以水电这块还是交给了装修公司。
HY公司采用的是天力的水管和恒飞的电线,长沙这边比较流行的是伟星管和金杯电缆,不过这几年天力主攻装修公司市场,装修公司很多都采用的天力水管。而金杯和恒飞都是衡阳的厂家,理论上来说恒飞做电缆历史更悠久一些,而且军工企业改制的,技术应该更成熟一些,但是金杯的市场宣传比较到位,品牌认可度比较高,这几年恒飞也加大了广告的宣传力度,所以知名度也在提升。
天力的水管采用的3层防菌管,是蓝色,我去市场上看了一下,天力管卖的都是黄色和白色的管子,这种蓝色的管子应该是特供的,反正看起来是很厚实的,壁厚有4MM。
恒飞电缆采用的是JHF-BVR软线,这个JHF系统的JZ系列还要高一点点,很多店子里都不卖JHF系列,不过网上可以搜索到,价钱比JZ系列要贵一点。BVR就是软线,BV就是硬线。
弱电这块采用的秋叶原的网线,具体这块就没有太大区别了。
HY还是有一个好处,就是把材料用的什么型号都告诉你了,而且可以查的到,材料进场的时候我都自己验收过了,查询了防伪码,确实是正品。
这里附上我自己通过打官网的电话查询到的恒飞和天力的正规代理商,有需要自己这些材料的可以参考。
恒飞和天力的正规经销商
国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)
这是一般规定的安全电流,用这个电流值乘以220,就是安全功率,最好计算好自己家中的电器,不要超过这个功率。还有一个问题就是空调,一般1.5P的制冷的功率只有1000W左右,一根4平方的线带5台都没问题,但是现在普遍的空调制热都带有电加热辅助,所以功率是2000W左右,这样一根4平台的线就只能带3台了。虽然按照额定功率可以带的动,但是空调在启动的瞬间瞬时功率是额定功率2-3倍,这就要求如果带的空调多了,那么最好不要同时启动空调。
我们是3房1厅1厨2卫2阳台,本来我是想搞20个回路,尽可能的让每一个回路少带一些电器,但是后来我发现一般的强电箱也才20个回路,家用的大的也就26个回路,所以再加几个带漏电的空开,强电箱根本放不下,而且走这么多线路,成本也是非常高。
空气开关分为1P,2P,2P+N,1P就是只切断火线,有时候零线也会有电,导致事故。2P就是同时断开零线和火线,这样是最安全的,2P+N就是带漏电保护的2P。所谓的20个回路的强电箱,不是说可以放20个空开,而是指有20个格子,一个2P的空开就要占2格,一个总空开就要占4格,也就是除掉总空开,只有16个格子可以装空开了,一个空开2个格子,也就只能有8个回路。这一点是很多人没搞清楚的。
最后考虑成本和强电箱的容积,我妥协成了9个回路,厨房用电比较多,走1个回路,生活阳台有冰箱和洗衣机,走1个回路,本想2个厕所各走一个回路,最后妥协成2个厕所走一个回路,三个房间的插座,走1个回路,客餐厅加休闲阳台的插座,走1个回路,房间三台空调,走1个回路,客厅风管机,走1个回路,餐厅风管机走1个回路,灯线走1个回路。我购买的是26回路的强电箱,总空开4个格,加9X2=18个空开格,一共用掉了22个格,已经没有太多可扩展空间了。整个房子除了灯线是走的2.5平方,客厅风管机走6平台,其他都是走的4个平方,主要就是房间三台空调使用的时候需要注意一下,不要同时开,问题就不会太大。水路这块,没有什么太多可说,我做了一个热水循环系统,所以从最远端走了一个回水管。热水循环系统可以参看这个帖子家用热水方案, 热水循环原理知识解答
最终我的水电一共花费是23000左右
|
|