本帖最后由 橙子721 于 2018-5-13 09:53 编辑
在以往的工艺贴里面,橙子写的最多的恐怕就是回填贴了,在这里老生常谈是因为隐蔽工程是大家在装修中重点关注的部分,工艺日新月异,唯有不断完善革新才能让我们的家住的更安心。 完整的卫生间回填工艺流程不单单只是单纯的回填沉箱部分,还涉及到排水、防水这些重要的施工工艺,为了能让大家更好的理解,橙子会拆分三大部分来写(回填,排水,防水)今天先来讲陶粒回填以及其他回填工艺
在很多毛坯房,我们可以看到卫生间的地面水平往下沉下去一截,这就是回填层,也叫做沉水箱。回填层的常规深度约为350mm-450mm,它的主要目的是方便卫生间里面的水管可以任意走位,特别是方便比较粗的下水管走管,而不会影响卫生间的层高。卫生间里的水管在沉水箱走完管之后,势必需要将这个下沉的空间填平,那么这个过程就叫做卫生间回填。
今天我要介绍的工艺是陶粒回填,现在很多装修公司都使用陶粒回填,但是工艺并不规范,有些是属于简洁版的,有些则是偷工减料了,本身陶粒回填是一个不错的选择,具有很多优势,但是一旦施工不规范,就达不到效果,甚至存在隐患。 陶粒作为回填材料的优点 卫生间回填材料很多,以前很多游击队就地取材,选择建筑垃圾回填,之后出现了陶粒、炉渣,现在烧煤的锅炉几乎没有了,所以炉渣也越来越少了,陶粒被广泛用于回填。陶粒作为回填材料有以下几个优点: 1、陶粒质量轻,不会对楼板产生压力,自身沉降性也小。 2、陶粒表面比碎石粗糙,具有一定吸水能力,吸潮性好,适宜卫生间这种潮湿的环境,同时陶粒的这种特性也使陶粒与水泥砂浆之间的粘结能力较强。 3、陶粒相对容易挖掘,便于维修,维修时相比于其他材料更容易施工。 4、陶粒保温性能好,热损失小。
工艺步骤
1、清理沉水箱:在进行陶粒回填前,先将沉箱清理干净。
2、第一次找平:水泥砂浆进行第一次找平,找平应进行放坡,最低点位于沉水箱排水口(在这里先做一个预告,以下步骤会涉及到部分卫生间排水工艺,下一篇帖子我将会详细完整的介绍卫生间排水工艺)。
3、第一次防水处理:做两遍防水涂料,连墙体一起做,墙体做的高度要高出沉箱上沿20厘米以上,保证上层渗的水不会往周边扩。
4、沉水箱排水口(三次排水口)的处理:在主下水管最低端打一小孔,接出一根约30cm长的排水管。
排水管管口堆砌半径为10cm半球型的鹅卵石堆,防止后期回填材料堵塞排水管。
5、将已经走好的水管固定好,以免在回填时碰动管道。
6、砖砌隔断:为了减轻回填材料自身的沉降性,我们选择使用轻质砖做砖砌隔断,把沉箱分成若干个600*600左右的格子,砖砌隔断高度约占沉水箱高度的4/5。每个轻质砖隔断下方应当留有用于排水的引流孔,可以使积水在格子之间可以流动,而最终积聚到找平最低点的排水管口位置。
7、陶粒回填:将陶粒填入砖砌隔断的格子中,填入至与砖砌隔断高度平齐。
8、架钢筋网。用6mm规格的钢筋做成20cm*20cm的钢筋网格,铺在已回填陶粒的砖砌隔断上方。
Tips:有种做法是将钢筋网全部要打入墙体,这种做法的目的是增强钢筋网的承重性,但是弊端则是大量的钢筋入墙,势必会破坏之前做的防水层,并且钢筋入墙位置,也不利于第二次防水的施工。因此,考虑到下方的轻质砖格子已经足以起到承重的作用,两项其害取其轻,因此我们选择了钢筋网不入墙的做法。
9、第二次找平:水泥砂浆进行第二次找平,找平厚度约为6cm左右,并进行放坡,放坡最低点为二次排水口(隐形地漏位置)。
10、二次防水:第二次找平干透之后,做第二次防水。
11、贴砖:最后再在防水层上方贴瓷砖。
对比其他回填工艺1、建筑垃圾回填。 建筑垃圾回填是以前常用的工艺,目前也被游击队广泛使用。建筑垃圾虽然具有相应体积,可以填充满整个回填层,且建筑垃圾本身抗压性能比较好。但建筑垃圾的致命缺点是本身的质量比较大,对下方的压力较大,自己的沉降性也比较大。一旦发生沉降,哪怕是1mm的沉降,也会导致防水层断裂,发生漏水。
2、简化版陶粒回填。 目前一些装修公司也会选择陶粒回填,但是工艺却是简化版的陶粒回填。就是直接将陶粒填入沉水箱,然后直接在上方进行水泥找平,既没有使用红砖或轻质砖打格子,也没有在格子上方铺钢筋网,更不要说二次排水和二次防水工艺。这种方式的回填,固然可以解决回填材料发生沉降的问题,但是由于简化了工艺,导致回填层的承重性大大降低,在上方水泥砂浆、瓷砖、浴室柜以及人的踩压下,同样会造成陶粒的下沉,导致防水层断裂而发生漏水。
说了这么多,相信大家对于陶粒回填的标准工艺有了清楚的了解。下一篇,我将详细介绍卫生间排水工艺,敬请期待
|