之前在超级同学家水电改造施工过程中接到超级同学几次咨询电话,觉得超级家水电改造可能出现了一些问题。昨天下午应超级同学的求助邀请,***专业水电总工程师ww及首席水电规划设计师、工程监理w工(本人)到浪漫满屋超级同学家对其水电改造工程进行初步查检,主要存在以下问题,现向广大群友及超级同学做简要汇报,以供大家水电改造过程中参考、注意避免此类问题:
存在的问题及处理不到位的细节:(下附工地照片说明)
1、 交叉施工,水电还没验收,就开始做木工,工地混乱,出现问题难以检查、整改;
2、部分电线没有分色。后期接线可能会出现的问题:插座零线、地线接错或相零接反,导致漏电时不会跳闸;
3、线管与底盒之间基本上没用锁扣连接;
4、黄蜡管只能用在承重墙或顶面开槽,部分非承重墙使用黄蜡管;部分线管转弯处弯扁了;
5、客厅电视背景墙上3盏明装射灯为并联布线,在交汇入底盒前一段为6根线共一根管,严重影响散热,分支处无接线盒,导致裸线暗埋;
6、客厅吊顶上筒灯分线处未加接线盒,且分线头的位置与部分筒灯位置有偏离,后期在吊顶上开孔装灯时查找预留线头困难,或者因偏离导致预留线长度不够,接线困难;
7、给水管没试压就封了槽,部分冷热水管挨在一起;(冷热水管至少间距5-8cm)
8、冷水管由过道如厨房处没加弯头,直接弯管,弯曲后的水管反弹回力会在街头处受力;
9、部分水管安装规划不细心导致多使用接头,增加成本、增加焊接点,加大了漏水的几率
10、部分冷热出水口高低明显不水平
11、厨房墙面到处开横槽,装吊柜时钉子比较容易打到
12、部分暗埋线使用的是护套线,暗埋严禁使用护套线,第一影响散热,第二线老化后难以跟换;
13、 因结构改造,敲墙而废弃的原插座线头,没做处理
|
|