    大家对居家环境的品质要求越来越高,因此很多朋友在新家装修时会考虑做个新风系统。
    在此,我就不一一对新风系统的组成、作用做说明了。
    刚刚在装修日记里面看了一位朋友家新风系统的安装照片,发现了一些处理不理想的地方。因此才想着在这里写这个帖子,大家可以把自己家里的新风系统准毕业照留下,方便对照交流,亦或者在可以补救之前作出整改。


    我想在很多人的意识里:只要出风口感觉有风,把点燃的烟放在回风口处能看着被吸入,就对其表示认可了。
    却不是这么简单!
   
    设计:
    1、是依据新风需求区域的面积选择一款合适风量的机器,一般到这里新风主机的选型就已经定了,其实不然;
    2、是依据现场实际与顶面布置合理的设计管路走向,而在此之前是先需要确定新风主机安装位置的;
    3、是在确定了管路系统的设计之后再核算一遍整个管路系统的风阻,再对照新风主机的风量与静压曲线核对之前选择的主机是否满足系统需求,新风主机的输出风量与静压是成反比的,也就是说管路阻力大则输出风量小。
   
    安装:
    新风主机的安装位置比如储藏室、卫生间吊顶内、阳台吊顶内、厨房吊顶内、衣帽间吊顶内,可以优先考虑靠近南侧外墙处,如果能远离厨房肯定是最好不过了,如果只能放厨房吊顶则一定要注意新风进气口与自己家(还有楼下)燃气锅炉(热水器)的排烟口位置,新风进气口宜设置在手可以够得到的地方,以方便后期对新风入口滤网的清理,管路系统的安装则应少用弯头(用45°弯,尽量不用90°弯),少用软接管,新风主机的进出口处如果条件允许宜先做1米以上直管而后再做分流或转弯,用斜三通与变径大小头而不用正三通与补心。


    调试:
    需用到风量仪、风速仪、PM2.5测量仪,至于噪音可以通过感知(在夜深人静的时候)


    新风的使用建议:
    1、全天24小时不间断使用
    2、定期清理新风进气口,防止堵塞(3个月)
    3、定期更换滤网,过滤等级越高更换的频率越高,可依出风口风速风量来判定


    还要补充一点关于新风过滤方式的选择:电子净化箱通过电离吸附除尘,效果很好,但是会产生一定量的臭氧,臭氧对人的健康是个不利因素,虽说适量臭氧对人体有益可这个量却是我们无法知晓与控制的。


    写得匆忙,也许有遗漏或者不对的地方,欢迎大家来吐槽!!!

291

帖子

0

原创值

588

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
158
发表于 2016-05-19 18:50:56 | 显示全部楼层
你会看新风设计图么?
回复 回复(1)条

使用道具 举报

140

帖子

0

原创值

181

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
76
 楼主| 发表于 2016-05-20 08:35:06 | 显示全部楼层
贰叁叁 发表于 2016-5-19 18:50
你会看新风设计图么?

家装、公装的都可以
回复 回复(1)条

使用道具 举报

291

帖子

0

原创值

588

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
158
发表于 2016-05-20 08:53:41 | 显示全部楼层
米古月三余 发表于 2016-5-20 08:35
家装、公装的都可以

image.png


帮我看看这个,有要改的么
回复 回复(1)条

使用道具 举报

140

帖子

0

原创值

181

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
76
 楼主| 发表于 2016-05-20 09:33:39 | 显示全部楼层
贰叁叁 发表于 2016-5-20 08:53
帮我看看这个,有要改的么

送风管的距离往往会比回风管长,因此新风进口段宜设置成直管(1米左右与设备软连接),为了保证进口与出口距离可将排风管段做45°角转弯处理,新风管出设备后走直管1米以上再转弯,用2个45°弯连接不要用90°弯(直角转弯处都这般处理);不知道你房间的吊顶是如何设计的?主卧新风管的2个直角转弯需取消,主卧若没有吊顶可将送风口设计为侧出风,右下角次卧亦是如此。送回风口对角设置是最理想的。
回复 回复(1)条

使用道具 举报

291

帖子

0

原创值

588

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
158
发表于 2016-05-20 09:49:20 | 显示全部楼层
米古月三余 发表于 2016-5-20 09:33
送风管的距离往往会比回风管长,因此新风进口段宜设置成直管(1米左右与设备软连接),为了保证进口与出 ...

额,怎么侧出风?卧室拐弯多我知道,但是为了少吊顶,还可以怎么设置?有QQ方便联系下么,还有第一个进风口离主机那么近合适么?
回复 回复(1)条

使用道具 举报

140

帖子

0

原创值

181

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
76
 楼主| 发表于 2016-05-20 09:52:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 瑞都默默 于 2016-5-22 15:32 编辑
贰叁叁 发表于 2016-5-20 09:49
额,怎么侧出风?卧室拐弯多我知道,但是为了少吊顶,还可以怎么设置?有QQ方便联系下么,还有第一个进风 ...


回复 回复(1)条

使用道具 举报

291

帖子

0

原创值

588

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
158
发表于 2016-05-20 09:55:34 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 瑞都默默 于 2016-5-22 15:32 编辑
米古月三余 发表于 2016-5-20 09:52

已申请~~