[装修求助]关于松下风管机安装的一点疑惑 ?

[复制链接]

1076

帖子

0

原创值

1717

金币

装修大学_研究生

Rank: 5Rank: 5

积分
640

社区居民忠实会员社区劳模

发表于 2016-06-13 21:05:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于风管安装的一点疑惑   空调内机出风口离吊顶出风口有10几公分   这段距离是就这么空着的???  

我记得好像在哪看过别人是用帆布接起来这两个口的,    这是正常安装方法么?   

PS  我买的是松下风管机


9497

帖子

0

原创值

5674

金币

装修大学_教授

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
4909
发表于 2016-06-14 09:24:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 罗臭臭 于 2016-6-14 09:25 编辑

是需要有10公分左右的距离的!我家当时吊顶的时候就粘着出风口,没有10公分的距离,木工还全部拆了返工了。是用帆布接起来的!原因大概是因为,空调内机还是有稍许小震动,如果木板粘太紧,怕有共鸣,变成噪音!上次大概顺了这么一耳朵!
回复

使用道具 举报

4871

帖子

0

原创值

496

金币

管理员

Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

积分
2622
发表于 2016-06-14 15:53:02 | 显示全部楼层
要么帆布藏在里面,要么就没有放;
如果说只有十公分的距离,那到最后调试的时候放也没关系。
最好拍个照看一下!
回复

使用道具 举报

1076

帖子

0

原创值

1717

金币

装修大学_研究生

Rank: 5Rank: 5

积分
640

社区居民忠实会员社区劳模

 楼主| 发表于 2016-06-17 22:04:03 | 显示全部楼层
已经调试完了  我确定没有放那个连接帆布   