请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
QQ登录    

08我家网

2023兔年大吉

[装修交流]【水电经验】净水设备坏了咋办,加个应急通道吧

  [复制链接]

825

帖子

50

原创值

1833

金币

大四_装修达人

Rank: 4

积分
430
发表于 2020-01-08 16:38:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 小八酱同学 于 2020-1-8 16:40 编辑

还记得水电进场那天,许队、3M、我,在给水方式上讨论了近3个小时,还逼得不善于画图的许队画起了草图,为啥呢?作的呗。

呐,去年还是什么时候,新闻里就报道了好几起,前置净水机由于气候原因冻坏的事情,尤其我打算把前置装在水表房里(水表房里有地漏,前置装在这里更好,冲洗更便利,也防止前置破损造成的漏水隐患),为了防止净水设备出现故障影响家里供水,决定在前置和软水机边都准备一个应急通道——旁通管。

安装原理其实是这样的:


微信图片_20180529001242.jpg


实践在我家就变成这样:

微信图片_20180529000959.jpg


1是全屋给水总阀,黄色线和4就是应急备用的旁通管和旁通阀,平时旁通阀是关闭的,而阀门2和3是常开的,因此,水就会通过前置净水器,过滤后进入屋内。如果前置净水器坏了,不能及时得到修理或更换,可以关闭2、3,打开4,这样就不会出现没水用的情况啦。

这个原理用在前置还算简单,但对于软水机,就有些复杂了。因为饮用水不能经过软水机,软水机只负责软化生活用水。这个复杂的命题,最后许队还是完成得很漂亮的。验收那天,看着这些盘根错节的水管,晕乎了,赶紧让他现场科普了一下,写在日记里方便记着。


微信图片_20180529000856.jpg



3是软水机的旁通管和旁通阀,应急的时候才启用。阀门1和2是长期打开的,水通过1进入软水机得到软化,再从2出来,分别去往洗手间、阳台和热水器,紫色则是避开软水机、单独将水引到末端净水器,四不四有点点小复杂哟。

14

帖子

0

原创值

140

金币

大一_装修新生

Rank: 1

积分
7
发表于 2020-01-13 11:03:41 来自手机 | 显示全部楼层
复杂吗?
回复

使用道具 举报

78

帖子

0

原创值

120

金币

大二_装修学长

Rank: 2

积分
39
发表于 2020-01-14 12:38:32 | 显示全部楼层
@@@看起来蛮复杂啊
回复

使用道具 举报

286

帖子

0

原创值

1665

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
145
发表于 2020-02-17 13:53:21 | 显示全部楼层
有备无患,好样
回复

使用道具 举报

128

帖子

0

原创值

1083

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
65
发表于 2020-02-21 19:53:19 | 显示全部楼层
实践在我家就变成这样
回复

使用道具 举报

97

帖子

0

原创值

411

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
53
发表于 2020-02-22 20:56:52 来自手机 | 显示全部楼层
回顾
回复

使用道具 举报

7

帖子

0

原创值

213

金币

大一_装修新生

Rank: 1

积分
4
发表于 2020-04-18 22:11:05 来自手机 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

400

帖子

0

原创值

674

金币

大四_装修达人

Rank: 4

积分
227

社区居民

发表于 2020-04-20 16:07:46 | 显示全部楼层
学习应急通道
回复

使用道具 举报

226

帖子

0

原创值

862

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
114
发表于 2020-04-21 09:04:08 来自手机 | 显示全部楼层
学习
回复

使用道具 举报

44

帖子

0

原创值

53

金币

大二_装修学长

Rank: 2

积分
21
发表于 2020-04-21 16:17:23 来自手机 | 显示全部楼层
学习水电经验
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则