请问一下:
水电改造中,如果要将原始的开关、插座、灯移偏一小段距离,能否直接在原来的地方接一小段电线过去?

906

帖子

0

原创值

177

金币

装修大学_研究生

今年愚人节,被5群踢了。看来在

Rank: 5Rank: 5

积分
940

社区明星社区居民

发表于 2012-08-08 18:47:45 | 显示全部楼层
当然可以,注意2点接头处只能在底盒里不能在管子里,培上移位时尽量不在墙上开横槽走电管
回复

使用道具 举报

7878

帖子

0

原创值

3159

金币

荣誉版主

积分
7785

社区居民社区明星终身成就奖宣传大使奖优秀斑竹奖原创先锋奖忠实会员最爱沙发社区劳模原创达人

发表于 2012-08-08 19:59:12 | 显示全部楼层
一般都是采取延长接线的方法
因为如果全房线路全部重新走的话
那费用巨大
回复

使用道具 举报

129

帖子

0

原创值

71

金币

大三_装修里手

明日复明日,明日何其多

Rank: 3Rank: 3

积分
111

社区居民

 楼主| 发表于 2012-08-09 00:23:00 | 显示全部楼层

回楼上两位

如果接头留在原始的暗盒里面,那为了以后检修方便,这个暗盒岂不是不能用水泥封死?难道是用白板盖上吗?如果这样,是否会影响美观。
如果用水泥封死了,不知对以后影响大吗?请赐教
回复

使用道具 举报

906

帖子

0

原创值

177

金币

装修大学_研究生

今年愚人节,被5群踢了。看来在

Rank: 5Rank: 5

积分
940

社区明星社区居民

发表于 2012-08-09 00:46:28 | 显示全部楼层
这具体的工艺上的要问专业人士了。你请的电工师傅应该懂得。我个人认为用水泥封死,主要是怕电线接头发热不利于散热。
我家照明灯移位是封死了的,照明功率小电线发热小。墙上插座是保留了原来的,多几个墙插也没坏处吧
回复

使用道具 举报

906

帖子

0

原创值

177

金币

装修大学_研究生

今年愚人节,被5群踢了。看来在

Rank: 5Rank: 5

积分
940

社区明星社区居民

发表于 2012-08-09 00:52:35 | 显示全部楼层
保险的方法,不从你计划封死的暗盒引线,而从附近保留的暗盒引线,这样距离可能远一点,还有就是要注意回路的总负荷,以后使用时别超出了
回复

使用道具 举报

129

帖子

0

原创值

71

金币

大三_装修里手

明日复明日,明日何其多

Rank: 3Rank: 3

积分
111

社区居民

 楼主| 发表于 2012-08-10 10:40:51 | 显示全部楼层
非常感谢楼上的回答
回复

使用道具 举报

38

帖子

0

原创值

2

金币

大二_装修学长

Rank: 2

积分
33

社区居民

发表于 2012-08-29 01:43:06 | 显示全部楼层
掌握一点: 盒子与盒子之间,不可有线的接头