发表于 2010-05-21 20:50:04
|
显示全部楼层
回复帽帽:
1、热水管没有包保温层,客厅那么长的热水管不包保温层,热量散失的不止一点点吧,还有其他的热水管也没有包;
关于保温管的事情,当天跟帽帽的先生有商量过,估计您那里装不了哦。。主要是因为帽帽家的门槛太低了,如果做了保温处理的话,做地面找平后约有六公分高,会比进门的门槛高。。再者帽帽家的地面是混凝土结构,楼板非常薄,也不能在地面开槽。若一定要做保温处理的话,房间内的地面水平会比进门处高出三四公分,除了不够美观外,还得增加一些地面找平费(常规地面找平限三公分左右),期待确认。
2、好像有些地方开槽的深度不够3cm,恐怕后期会影响墙体或者涂料施工吧;
这些开槽的深度有3cm,水管入墙必须要跟墙平齐,不然三角阀和水龙头就装不进去。不能开得太深。
3、有些的很粗的下水管口没有封闭,有灰掉进去堵塞吧:
原开发商的下水管进场当天都有做封闭保护处理,照片上的水管是新装上的,师傅们会在进泥工前再做好保护。
4、希望在做管道封闭前,把那些水管的检修盖重新缠一下生胶带,紧固一下,万一后期这些地方发生渗漏维修就是大工程了;
这些地方当时均已打胶固定,并还在下水的检修口也做了胶水封闭处理,请放心。
5、那些插座、接线盒上面好像应该盖一个盖子之类吧,要不内面弄的很脏不说,万一水泥砂浆弄上去很难清理的;
呵呵。这个是要求可以满足,我们会在进木工之前会做好底盒保护。
6、是不是水电完工后,应该给我们一份非常写实的水电施工图纸,万一后期要维修没有图纸应该很盲目吧;
这个可以提供。
7、水管没有做压力测试,疑虑。。。担忧。。。
当时帽帽的先生没在呆太久,因此也没看到打压试验就交给唐师傅在做了。 明天我让唐师傅再重新打压一下,然后拍照片给帽帽确认一下。
汇报完毕。。。有什么问题欢迎继续提出。
|
|