***的水电是在08上跟尾戒的团团的,价格高但是让人放心,这是客户的一致口碑,昨天下午,我们的水电完工,准备验收,我发现没有做水压测试,因为听别人说一般是要打压24个小时,没有漏水水压就不会变动,但是昨天测试时***并没有带水压测试的机器,而是在验收前伟星管厂家的和我说帮我检查了管子,没有漏水,放了一张保修卡放在水电师傅小何那里,***的设计师说有这张卡就可以了,用来保修的,我自己没有亲眼看到,心里总是不太放心。后来我找了个懂水电的熟人帮我看了下,就说我家水电走的一般,主要的卫生间里的都没有走好,发现了几个问题,比如洗脸盆的下水管现在是朝上的,这样我们家马桶一冲水,全部都进到洗脸盆里了。。。我想说***你们做水电这么多年为什么会出现这样的错误?是水电师傅的原因还是公司没有培训到位?出现的这些问题让我感觉很不专业,真是让我感到失望。我上几张我们家的水电图。我已经和负责人联系了,因为周一他们休息,所以明天安排师傅帮我返工。
出现的几个问题:
1、拖把池地面的水管不应该用50的应该使用25的。
2、地漏的下水管要留在地漏里面,现在是裸露在外面的。
3、卫生间的水管子不能平行于下阳台上的水管,卫生间的地面与阳台地面有落差。不可以平行。
4、卫生间的地漏装在两根水管之间,水管需要移开。
5、洗脸盆的两根水管应该朝下,现在是朝上,会导致 马桶冲水后涌进洗脸盆堵塞。
6、卫生间110的下水管没有堵住,而是用塑料布塞住。
7、全房只装了一盏临时灯,需要帮我装好临时开关。
8、有槽未填
9、弱电箱的线没有对接到弱电井的线上去,师傅说开通电视的给我装电视线,开通网络的给我装网线。。。。
10、煤气管没有走套管,我在***贴在我家的施工注意中看到上面有写,可是师傅说要新奥燃气给我走管子。
11、卧室的插座位置改动了。
小阳台
这个地方我要装个推拉门的,管子应该是要低一点,结果,没有帮我改。
卫生间接阳台
|
|