[装修求助]水电改造,4台空调,共用4平方毫米的线安全么?

[复制链接]

54

帖子

0

原创值

127

金币

大二_装修学长

Rank: 2

积分
40
发表于 2014-07-23 23:38:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
     家里进行水电改造,开发商做的配电箱里有独立的空调线路及开关,线用的是4平方毫米的,但是家里是准备装1台3P的柜机和3台1.5P的挂机,即客厅一台,3个房间各一台,如果同时开的话,负荷会不会太大,影响安全?
    如果影响,该怎么办?开发商的配电箱用不用换掉?

382

帖子

0

原创值

1689

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
195
发表于 2014-07-24 09:09:30 | 显示全部楼层
建议换6平方的线,
或者3P柜机走4平方的,
三台挂机再单独走个回路
如果分开走线,原配电箱没有多余的回路的话就需要换新的。
回复 回复(1)条

使用道具 举报

223

帖子

0

原创值

538

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
115
发表于 2014-07-24 11:17:12 | 显示全部楼层
建议所有房间空调走一回路  客厅的单独走一回路 4平米的线是没问题的。
回复

使用道具 举报

54

帖子

0

原创值

127

金币

大二_装修学长

Rank: 2

积分
40
 楼主| 发表于 2014-07-24 14:38:04 | 显示全部楼层
玉婷 发表于 2014-7-24 09:09
建议换6平方的线,
或者3P柜机走4平方的,
三台挂机再单独走个回路

是全都换成6平方的?我家的线路是一台3P柜机和1台1.51P挂机用共用4平方线,另两台挂机共用4平方线,还有台风管机用6平方线,家庭线路进来是10平方,这样同时开,荷载会不会超载?原配电箱的空气开关是单线开关,20A的,是否承受的了?
回复 回复(1)条

使用道具 举报

7878

帖子

0

原创值

3159

金币

荣誉版主

积分
7785

社区居民社区明星终身成就奖宣传大使奖优秀斑竹奖原创先锋奖忠实会员最爱沙发社区劳模原创达人

发表于 2014-07-25 10:25:13 | 显示全部楼层
nick的这篇帖子里详细说明了不同规格的家装强电线
可以承受的最大功率如何估算
自己把空调的总功率加起来算算就知道够不够用了

http://www.08wojia.com/forum.php ... 040&pid=1606258
回复

使用道具 举报

382

帖子

0

原创值

1689

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
195
发表于 2014-07-25 17:32:40 | 显示全部楼层
bryant0323 发表于 2014-7-24 14:38
是全都换成6平方的?我家的线路是一台3P柜机和1台1.51P挂机用共用4平方线,另两台挂机共用4平方线,还有 ...

20A有点小,最低也要32A吧。