发表于 2014-08-03 16:23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
        也许是nick最近发表水电工艺的帖子比较多,又或者大家都对水电工艺比较重视,这已经是nick一个月来第三次接受网友邀请验收水电施工工地了。本身对于网友的要求,只要时间允许,nick一般都不会拒绝的,而且这次是美女的要求,在公在私nick都不会拒绝的了。


        nick早上九点就早早的赶到了工地,在车库转悠了十几分钟找不到8栋,最后才知道原来8栋下面没有车库。走进工地,winnie还木有到,水电师傅和项目经理都已经等在房间等着验收了。nick想着业主还没到,私下就这么验收貌似也不太好,于是乎走到隔壁那户去看看,倒也不是nick这么好管闲事,主要是隔壁是一家长沙大型装饰公司施工的,nick想去看看大型公司的工艺到底如何。


一、隔壁某大型装修公司工地


        隔壁的业主貌似比较好客,nick说进来随便看看,他倒是非常欢迎。nick大致看了一圈,正好这个工地水电也是刚刚完工,不过墙上的槽都已经完全封掉了,可以看到的地方也不是特别多。nick着重看了下还露在外面的细节,总的来说,这个工地算是中规中矩,应该比外面游击队的工艺还是略好,但是比起08里这些施工方的工艺来说,那还是达不到08主流的水电施工要求。


1、假锁扣


        nick从几年前开始就一直在强调线管锁扣入盒,相信很多同学都已经听得烦躁了,貌似大型装饰公司也开始推行线管锁扣入盒了。其实之前nick就曾发现过,有个别师傅,知道业主都要求线管锁扣入盒,于是乎欺负业主对于工艺一知半解,搞了个假锁扣来欺骗业主。大家先看看下面的图


img_2093.jpg




        这个底盒的线管已经完全封槽了的,因此在外面看看不出什么问题。但是大家注意底盒右下方那个锁扣位置,锁扣里面竟然套着一根黄腊管,很明显,这个底盒虽然安装了锁扣,但是根本没有使用线管,而是使用的黄腊管穿线。对工艺不是非常了解的tx,看到锁扣也许就放心了,须不知这个地方连线管都没用,搞个锁扣有什么用呢?这个师傅还算是有良心,还是用了黄腊管,如果连黄腊管都不用,直接一根电线穿入锁扣出来,那么从外面看根本看不出任何问题。因此,nick在这里提醒大家,我们水电验收时,一定要在槽还没有封掉之前验收。


2、黄腊管穿线
        如果说前面还有点遮遮掩掩,虽然走线使用的是黄腊管,但是还是搞了个锁扣,那么下面这个底盒就比较直接了,直接黄腊管入盒,因为槽已经封掉了,所以到底槽里是全部走的黄腊管还是临近入盒的地方使用了一截黄腊管,nick不得而知。


img_2094.jpg




3、未使用分线盒
        顶上的线路如果要在线路中分线出来,一般都是要求使用分线盒的,像下图中这样随意的分线,隐患有点大啊!


img_2096.jpg




4、使用硬线
        目前家装里,强电一般都是使用软线,目的是软线比较软,方便活线抽动。而这个工地里确实使用的硬线。


img_2097.jpg




        当然,nick不得不承认,即便家装里使用硬线,也并非就是禁忌,你也不能说他就一定做错了。但是nick认为,软线在活线工艺这一项上是由于硬线的,而硬线的唯一优点就是便宜一些,所以在造价一定的情况下,施工方使用硬线完全是节省成本的考虑。一套90平的房子,如果水电改造全部使用硬线,那么成本将比使用软线便宜100-200元左右。


        这个大型装修公司做的水电施工,能够看到的也就只有这么多地方了。当然,客观的说,除了上述几个问题,其他方面还是做得算不错的,包括横平竖直的走线、线管冷弯、过桥处理,部分底盒使用锁扣等等。

温馨提示:看完隔壁这家工地,大家会不会对大型装饰公司也感觉挺失望的呢?大家不要急,回个帖,接下来继续看看winnie家的水电工地到底如何?


二、winnie家的水电工地


       nick在隔壁还没有看完,winnie就已经赶到了工地,看完隔壁家,nick于是陪着winnie一起验收水电施工工地。首先来说,整体感觉上,线管和水管的走线还是比较漂亮美观的。


img_2099.jpg




img_2100.jpg




img_2101.jpg




        nick看水电施工喜欢看细节,因为nick一直认为装修这个手工活,细节决定了品质。这个工地一些细节的处理还是比较符合nick的要求的。


1、强弱电并行相隔30cm以上。


img_2098.jpg




img_2102.jpg




        关于强电与弱电之前的干扰问题,这个nick就不多说,大家都明白。当然,现在有一种说法,弱电线大多都带了屏蔽功能,因此可以将干扰降到最低。但是nick认为,交叉部分倒是确实可以不必特别处理了,但是如果是长距离并行,nick认为还是相隔远一点比较好,因为至少强弱电并行相隔远一点没有不好,为何不杜绝这个隐患呢?大家看看上图中弱电箱的位置,强电是单开一槽从左边进入弱电箱的,并没有就近使用弱电线那个槽,nick认为这就是处理比较到位的,师傅多费点工,业主出问题的几率也就更小一些。


        前段时间08网友中出现了一种说话,认为强弱电抗干扰处理没有什么必要,针对这个问题,nick也做了一点调查和思考。大家如果工地看得多可以发现,比较常见的三种弱电线:网线、电话线、有线电视视频线,一般来说,有线电视视频线基本上都是自带屏蔽功能的。而电话线很多都是没有带屏蔽功能的,而网线的话淘宝上就有很多不带屏蔽功能的网线卖。因此nick认为,也许强电磁场干扰对视频应该是影响最大的,对于电话和网线的影响相对较小点。nick的观点是:如果全房弱电线全部使用了带屏蔽功能,那么在强弱电抗干扰上要求可以稍低,如果不是,那么一定要求强弱电抗干扰处理。nick在网上搜索了一张带屏蔽功能的网线图片,大家可以看看,其实就是网线绝缘层下包着一层金属膜而已,大家回自己工地看看就知道自己的网线是不是带屏蔽功能的了。


QQ截图20140803154319.jpg




2、原线管接新线的处理


        水电改造中经常会遇到房屋原有老线管要接出新线管的衔接问题,nick认为这个地方最好的处理方法就是新线管直接套入到老线管中去,做到无缝衔接,如果实在不方便操作,也可以使用黄腊管或者波纹管套入,但是绝对不能把电线裸露在外面。winnie家这个工地,很多地方都是老线管接新线管,基本上都是做到了新线管直接套入老线管中了。


img_2104.jpg




img_2109.jpg




img_2110.jpg




img_2111.jpg




img_2120.jpg




3、冷弯处理
        其实线管的冷弯处理,nick本以为是目前的常规工艺了,本不需要特别拿出来讲。但是自从之前看过了2家水电工地冷弯处理不到位之后,nick觉得还是有必要教大家学会分辨冷弯处理。冷弯处理就是将一根弹簧套入线管内,将弹簧掰弯,然后再将弹簧抽出,那么线管弯了,但线管转角内径并不会变窄。大家看看下面的图片,可以清晰看到弹簧的印子印在了管壁上。大家需要注意的是,如果弹簧比线管内径小太多的话,那么线管内壁同样会发生皱褶,那就起不到冷弯的作用了。


img_2105.jpg




4、旧底盒改线之后的处理


        这个位置的改线问题,nick之前多次提到过。对于旧底盒改线之后的处理,目前有两种方式,一种是在旧底盒位置安装一块空白面板,保留这个底盒位置。但是这么处理的话,房间墙壁上就可能多处留下空白面板,而且如果原有底盒损坏了的话,你还需要重新在这个不起作用的位置安装一个底盒。另外一种处理方法则是将改线位置直接用水泥封掉,废弃这个底盒。目前几乎所有的水电施工方都是采取的第二种方式。
        如果是采取第二种方式,那么这个新老电线衔接位置的处理就比较重要了。目前常规的处理方式是将电线缠绕,然后进行锡焊焊牢固,外面再缠绕好黑胶布。nick曾经提出,缠绕好黑胶布之后再在外面套上一根黄腊管。winnie家确实加入了最后这个套入黄腊管的工序。


img_2113.jpg




img_2112.jpg




        也许是nick要求过高,nick认为这样的处理方式已经比大部分施工方的处理方式要好了,但是还不够,还可以提升。当然,nick今天在这里谈的提升指的是不考虑人工材料成本的提升。nick希望能够原底盒里的电线都全部要套上黄腊管,因为这个位置后面是直接水泥封掉的,虽然会包上塑料袋再封,但是还是存在电线直接与水泥接触的可能。如果能够将电线全部与水泥隔离开来,那就基本上没有什么隐患了。当然,目前来说还没有任何一个施工方是这么做的,也许是nick想法过于理想化,有点纸上谈兵吧。


5、分线使用分线盒
        前面提到隔壁那个工地分线出来没有使用分线盒,而winnie家分线都使用了分线盒


img_2107.jpg




img_2108.jpg




6、线管使用铁丝固定
        线管走好之后,最担心的就是后期施工中人为损坏。目前,一些公司在进行常规的扣钉固定之后,还会加用铁丝甚至水泥固定。winnie家还是做得不错,加用了铁丝固定,防止后期线管损坏。


img_2114.jpg




img_2115.jpg




7、线管入盒使用锁扣
        这个工艺在这里nick就不多谈了,看nick帖子比较多的应该都知道了,winnie家里每一个底盒都使用了锁扣线管入盒。


img_2117.jpg




img_2118.jpg




说了这么多不错的地方,nick最后提两个小建议:


1、nick认为,吊顶的线管,电线从线管里出来的话,应该给电线套上至少15cm的黄腊管,保证吊顶里的电线也有黄腊管保护,而不是直接露在外面。这个工艺nick发现目前只有极少数的施工方是这么做的,绝大部分施工方没有这么处理。当然,这个问题并非原则性错误,nick也只是从进一步完善工艺的角度谈这个问题。


img_2116.jpg




2、winnie家弱电线走线过多


        还记得五年前,设计师做设计,常规设计方案会在每间房预留一个网络接口和一个电话接口。随着社会的发展,科技日新月异,目前大家在家里都习惯使用wifi和手机了。因此,nick认为:对于90平以下的房子,家里一个路由器完全可以很好供应全房的wifi了,不必要每间房都留网络接口,这样的话至少可以节省300元左右。而现在大家在家都很少使用座机了,大部分都是直接手机,至少nick是这样的。即便需要用座机,房间了使用一台无绳电话则简单多了,也没必要每个房间留电话接口。这样下来,算上网络面板和电话面板的钱,全房至少可以节省800-1000左右的费用了。


        当然,不得不说,设计师不会贸贸然提出这个建议的,因为设计师也会担心万一wifi信号不好,或者无绳电话用,业主会怪他当初没有预留每个房间的网络接口和电话接口。因此,nick建议在设计师做设计的时候,大家可以根据自家情况提出这个意见。而对于140或者更大的房子,便携式路由器可以起到wifi中继站的作用,淘宝价格不会超过100元。

292

帖子

0

原创值

1060

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
159
发表于 2014-08-03 17:29:00 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢校长叔帮我验收,辛苦啦~
回复

使用道具 举报

161

帖子

0

原创值

260

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
81
发表于 2014-08-03 17:49:58 | 显示全部楼层
又学到了好多东西 校长辛苦啦
回复

使用道具 举报

651

帖子

0

原创值

1091

金币

大四_装修达人

Rank: 4

积分
329
发表于 2014-08-03 18:02:53 | 显示全部楼层
看看校长大人帮忙验收的工地;
回复

使用道具 举报

7346

帖子

0

原创值

2807

金币

荣誉版主

积分
6084

社区居民忠实会员最爱沙发社区明星社区劳模灌水天才奖

发表于 2014-08-03 18:15:35 | 显示全部楼层
大型装饰公司都有这么多问题呀
回复

使用道具 举报

1万

帖子

10

原创值

1万

金币

装修大学_教授

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5360

社区居民最爱沙发社区明星

发表于 2014-08-03 19:03:41 | 显示全部楼层
校长啊,想来学习一下,还要回复咯
回复

使用道具 举报

1万

帖子

10

原创值

1万

金币

装修大学_教授

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5360

社区居民最爱沙发社区明星

发表于 2014-08-03 19:09:27 | 显示全部楼层
看样子水电还不错
回复

使用道具 举报

81

帖子

0

原创值

67

金币

大二_装修学长

Rank: 2

积分
41
发表于 2014-08-03 19:19:00 来自手机 | 显示全部楼层
水电正准备开工来搞下学习
回复

使用道具 举报

34

帖子

0

原创值

94

金币

大一_装修新生

Rank: 1

积分
17
发表于 2014-08-03 20:16:42 来自手机 | 显示全部楼层
学习,学习
回复

使用道具 举报

5070

帖子

0

原创值

533

金币

装修大学_教授

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
3865

社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发社区明星原创达人原创先锋奖新人进步奖贴图大师奖宣传大使奖终身成就奖金点子奖特殊贡献奖

发表于 2014-08-03 20:21:23 | 显示全部楼层
赶快来学习校长大作
回复 回复(1)条

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则