QQ登录    

08我家网

2023兔年大吉

[主题活动]08我家网第八期【装修答疑】:10月28日专家解答水电及地暖施工问题和验收注意事项!

[复制链接]

5201

帖子

0

原创值

6560

金币

管理员

Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

积分
4270

社区居民新人进步奖原创达人

发表于 2014-10-16 15:36:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
专家装修答疑.jpg


装修前期的水电及地暖施工都埋于地下,属于隐蔽工程。
隐蔽工程是指所有后期将被掩盖的项目,且一旦改动或出错则伤筋动骨的项目。

水电改造是装修必不可少的一个环节,
对于追求舒适生活的人来讲,地暖施工也是需要仔细研究的。


在水电进场后,只要你想法多点,开销也就非常大了,
因此水电改造费用往往是施工费用中的一个大头。

正因为水电施工的重要性,所以必须把握好最后一道验收关,让今后的生活少一点烦恼。

关于水电施工你了解多少?你家的水电改造进行得顺利吗?
或许你还在考虑新家是否安装地暖?正在发愁纠结中?
别担心,所有的问题都不是问题!
提出你的问题,让专家为你答疑解惑!

快来对比下,你家的水电验收是否标准?
水路验收标准:
1、水路材料是否合格。
2、水路布置是否合理,定位尺寸准确,左热右冷。
3、水管试压是否合格一般是(0.8-1兆帕,8-10公斤)
4、水管固定是否牢固。
5、出水口的高度是否一致和水平 、间距是否为15公分。
6、水路、电路、采暖管道交叉时是否正确。
7、下水管是否有坡度。
电路验收标准:
1、材料是否符合质量要求。
2、电路排布是否合理、是否符合防火要求,空调、厨、卫、冰箱专线。
3、线管、线盒固定是否合格,两者之间连接牢固。
4、线路之间,特别是地下部分不允许有接头。
5、强、弱电排布分路是否合理。
6、线路测试是否合格,各线之间阻值不小0.5兆欧。
7、电路、水路、采暖管有交叉时是否合格。
8、开关、插座位置是否合理,使用是否方便、安全。

本期答疑主题:水电、地暖施工问题;水电、地暖验收注意事项
本期特邀嘉宾:缑文金

1.jpg

所属公司及职位:北京地康金创科技发展有限公司旗下长沙地康智能科技有限公司技术总监
1.jpg

专家介绍:是最早从事专业水电采暖行业的,从事该行业15年,08年底总公司派遣到湖南开拓市场,一直致力与隐蔽工程和智能化家居系统、业内唯一有水电暖施工资质的企业。
擅长领域: 专业水电工程系统、采暖工程施工系统、智能家居系统、智能影音系统、净水设备等。

【本期活动时间】:2014年10月28日下午2点30分—3点30分。
【本期相约Q群】:08我家长沙装修交流6群:45984433
【活动参与须知】:
      1、请亲们不要重复加08的装修群,小编会在所有群里和论坛帖内及时的进行访谈转播。
      2、请提前准备好要提的问题,不要群内刷屏,不要聊与访谈无关的内容,谢谢大家配合。


当天不方便上网的亲们,现在开始就可以直接跟帖发问,小编会把答案汇总好回复大家的哦!

★★★往期答疑活动汇总★★★:
08我家网第一期【装修答疑】:3月27日特邀08红人EBSCNCS、青蛙周周,为你的装修答疑解惑!
http://www.08wojia.com/thread-79392-1-1.html
08我家网第二期【装修答疑】:4月28日特邀“小李飞刀”,为装修路上的你答疑解惑啦!
http://www.08wojia.com/thread-79839-1-1.html
08我家网第三期【装修答疑】:5月15日特邀会员风风吹落、风云虎啸,聊长沙装修的那些事儿!
http://www.08wojia.com/thread-80103-1-1.html
08我家网第四期【装修答疑】:6月10日特邀美涂士专家闵创,聊关于油漆的那些事儿~
http://www.08wojia.com/thread-80806-1-1.html
08我家网第五期【装修答疑】:7月16日跟专家一起来学习木工装修知识!
http://www.08wojia.com/thread-83842-1-1.html
08我家网第六期【装修答疑】:8月12日听zxq大师为您解答不同风格的软装特点与搭配法则!
http://www.08wojia.com/thread-85673-1-1.html
08我家网第七期【装修答疑】:9月24日跟水电施工专家学习专业水电知识!
http://www.08wojia.com/thread-89685-1-1.html


5201

帖子

0

原创值

6560

金币

管理员

Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

积分
4270

社区居民新人进步奖原创达人

 楼主| 发表于 2014-10-17 14:19:41 | 显示全部楼层
会员提问&专家答疑汇总:
IMG_0503_副本.jpg

ahuxiaoxiao 提问:装地暖要不要装钢丝网,上海那边都做了,长沙这边好像没几家?
专家缑文金 回答:
钢丝网的主要作用:1增加地面的局部承重(这种主要是在工厂,库房,生产车间等地方,主要是加固局部的承重,防止地面下塌或者开裂等。2在局部面积小的地方,方便固定地暖管道,这样在施工中比较方便,可以做到管道定位十分准确管道不会弹起来。如果地暖的保温层承重强度低的话最好增加钢丝网。在地暖施工中如果保温层强度足够的情况下可以不用。


哆啦没有@梦 提问:请问一下:改水时冷热水管一定要间距10cm吗?我家工头说间距4-5cm就够了,不知道对不对啊?
专家缑文金 回答:
水管在施工的时候最好要留10cm以上的距离,第一为了减少空鼓,第二在水管热胀冷缩的情况避免损坏水管,所以最好水管的间距还是稍微大一点好。


落影 提问:专家好,在论坛上看了好多种不同地暖的铺法,干地暖啊,普通地暖啊之类的,请问就目前来说,哪种比较稳定呢?
专家缑文金 回答:
对于目前来讲地暖分为两种:一种干式地暖也叫超薄地暖:也就是说地暖施工完以后不需要再在地暖管道上面找平的,另外一种是湿式地暖:在地暖施工完毕后还需要在管道上面用水泥找平的,对于目前来说比较稳定的还是湿式地暖,因为地暖的热气是从地下往上升,找平层就是一个蓄热层,下面的热量就会比较均匀稳定,就是第一次加热的时候比较慢。超薄地暖的舒适度没有湿式的地暖舒服,因为下面的蓄热层温度不均匀。而且干式地暖只能铺木地板


sevenyu 提问:冷热水管走地和走顶那个好?
专家缑文金 回答:
水管走顶肯定是比走地好,第一大家都知道水都是往低处流,走顶的话一旦漏水很容易发现,而且走顶所有的接头都在顶上,墙上基本是没有接头的,所以走顶比走地的安全性能更高,第二PPR水管使用寿命厂家都保的50年,在这50年之内肯定会要有二次装修,大家都知道在二次装修的时候都会拆旧,在这个工程中就不用把水管破坏,也是一种节约。


nancy1199 提问:锅炉装在开放式厨房里面有米有安全隐患问题??我们都知道燃烧后的废弃是可以从烟道排出室外的,但是气体燃烧时使用的氧气是室内的吧?这样长期燃烧会不会造成室内氧气不足?特别是针对开放式厨房??我是指燃烧天然气的地暖。
专家缑文金 回答:锅炉和燃气热水器的工作原理还是不一样,从排烟管的结构看就不一样,燃气热水器的排烟管是单层的而且是6cm大小,所以只是用来排废气。锅炉的排烟管结构是两层直径为11cm,最里面的是排废气的直径也是6cm,外面一层就是进空气的,所以锅炉的燃烧是从户外进空气,废气再从中间小管排到户外,因此在冬季使用采暖的情况下屋里面可以关上门窗的,有的锅炉还可以安装在卫生间的,所以不需要担心室内的氧气不足,开放式厨房锅炉安装在厨房也是可以的。


月光边境 提问:有做了地暖的同学吗?管道加压需要多少压力,持续多长时间呢?
专家缑文金 回答: 不论是地暖还是暖气片管道都打压在0.8MP就可以了,在采暖施工完以后必须保持一个有压状态,直到后期设备安装。这样万一后期施工工种不小心把管道搞坏了能够及时发现。


nancy1199 提问:如果地暖锅炉不安装在厨房  需要装在阳台上,阳台距离天然气表距离大于八米,这样安装气管是否安全,8米的气管,是否容易发生燃气泄漏??如果发生天然气泄漏情况是否能知道?
专家缑文金 回答:这种情况也会时有发生,不是说一定不会有,有的地方是不能避免的,我们建议燃气管不要做暗埋施工,如果需要暗埋的话最好是用40以上的PVC管,暗埋以后再穿燃气管进去保证燃气管不会被水泥腐蚀,还有保证后期可以方便更换燃气管。在保证燃气管品质的情况下整管一般是不会出现漏气问题的,如果泄漏会有很大的燃气气味的还是很容易闻出来的,燃气公司在开通完后也都会用仪器检查的。


麦田肥鱼 提问:我来提问,卫生间内师傅为了方便开槽,把这个好像是防雷盒的设备直接打掉了,师傅说只是KFS为应付检查做的空盒子。是否拆掉没事?
专家缑文金 回答:在有位置的情况下最好还是保留比较好,在家庭里面来说等电位端子本来就是为了防止雷击和电击的,等电位的连接就是和建筑的主体钢筋用扁铁焊接的相当牢固的,他的功能和我们的进户接地是一样的,在很大一部分的施工中往往我们都会从等电位连接箱连接一根线到卫生间的插座地线是为了接地更加安全可靠,有的小区如果没有了等电位箱子最后物业验收是通不过的,所以我们在前期施工的时候最好是保留这个大家都看不顺眼的东东。



QQ群友准备中-云妹 提问:
缑总,请问一下热水循环的扬程是什么意思?家里如果回路比较长,会不会有影响?
专家缑文金 回答:热水循环系统就是在开启热水时先把热水管管道内的冷水抽回热水器、壁挂炉或者其他的加热装置再加热。由循环系统和回水管组成。一般家里热水管道比较长,厨卫距离比较远的情况下建议安装一套热水循环系统,可以避免在使用热水时白白放掉很多冷水。扬程是水管的垂直高度。


QQ群友nancy1199 提问:缑总,讲讲混水中心的作用吧?
专家缑文金 回答:混水中心是把壁挂炉供出来的高温调节成低温的一个系统,一般是在地暖面积较大的户型或者是地暖和暖气片混装的情况下使用。QQ群友nancy1199 提问:装了全房地暖是否还需要单独配热水循环?是否有必要?费用大概多多少?
专家缑文金 回答:地暖和热水循环本身就是两套系统,管道比较远的话还是要单独配备热水循环。费用看管路的长度。管路加循环泵一起大概3千左右。
QQ群友nancy1199 提问:取暖面积120的复试楼(楼上楼下各一半的样子)是否需要装混水中心?是不是每层都需要装一个混水中心?
专家缑文金 回答:这种情况可以加一个水力平衡器,加一个就够了。加混水中心的话则需要每层都加,那样成本较高。
QQ群友nancy1199 提问:又有一个新名词了  水力平衡器和混水中心不是一个东西吧。。。 您的意思是可以不装混水中心?
哦。。。
专家缑文金 回答:不是一个东西。可以装水力平衡器 不装混水中心QQ群友nancy1199 提问:地暖工程使用后的售后,除了锅炉维修以外,主要有哪些方面?
专家缑文金 回答:还有管路清洗  锅炉连接管道位置的管道养护,分集水器的阀芯维护  热电执行器的维护。


QQ群友岳大师 提问:装修搞完了热循环就搞不了了吧
专家缑文金 回答:那样的话只能做无管循环了。

QQ群友洛可可 提问:我家的压力表早就到了0了,但是还没有装设备,没有关系吧?
专家缑文金 回答:那要让采暖公司的去继续加压保持压力稳定。


QQ群友设计-稀泥超人 提问:房子装修完毕后 发现家里水压不够 怎么办
专家缑文金 回答:你是高层还是低层,如果是高层的话可以调压,高层你住7楼以上的话一般都有二次供压,让物业看一下是否有调压阀。如果水小可以让物业调
QQ群友设计-稀泥超人 提问:我那个减压阀 在一个不方便调的位置 可能需要 水电工来调整下方向,不知道你们能上门服务么专家缑文金 回答:如果物业都不方便调的话那水电师傅就更不方便调了,那可能就会牵扯到要改管道或者是移动减压阀,那就不是小工程了。
QQ群友设计-稀泥超人 提问:现在家里住人了 还能测试水压 调节压力么
专家缑文金 回答:可以,只要接压力表就可以了。
QQ群友设计-稀泥超人 提问请问暖气片夏天需要把里面的水都放掉么
专家缑文金 回答:不需要。
QQ群友设计-稀泥超人 提问:地暖的寿命一般是多久?水垢沉积问题怎么解决。。。管理清洗要专业地暖公司来做?还是用户自己可以做?

专家缑文金 回答:炉子寿命一般在10-15年,管道的话是50年,其它的配件在5-8年。水垢沉积那就得要清洗啦 清洗分三种:物理清洗 加化学药水  超声波, 看你选择哪一种,自己清洗的话要购买相应的设备和材料。


网友提问:看了灰太翔日记说的暗地漏,暗地漏和二次排水有什么区别?
专家缑文金 回答:其实暗地漏和二次排水就是一个东西,主要是排去瓷砖下面防水层上面的余水的。


网友提问:请问,地暖和暖气片哪种好一点?
专家缑文金 回答:这个是根据个人需求来定,各有利弊,地暖的舒适性能更好一些,前期投入比暖气片稍便宜,但地暖因预热时间慢,适合长期开启,所以日后能耗上比暖气片稍多。适合家里有老人小孩居住的。暖气片前期投入稍贵一点,但预热时间快,可随开随关,日后能耗相对较少。适合上班的年轻人群。


QQ群友静雨轩 提问:缑总  现在不准备装地暖 但又担心以后要装 那要水电师傅怎样做
专家缑文金 回答:如果有考虑后期安装的打算。最好是先预埋好管道。


QQ群友开工~积点 提问:进户配电箱要挪位置,原入户线短了,可以用接头吗?
专家缑文金 回答:如果能换整线最好换整线到户外的总开那里,如果换不了整线,实在要接头的话那要做一个检修口在那个位置。


QQ群友:停工-丽丽 提问:冷热水管需要相隔十五公分吗?
专家缑文金 回答:水管在施工的时候冷热水管间距最好要留10cm以上的距离,第一为了减少空鼓,第二在水管热胀冷缩的情况避免损坏水管,所以最好水管的间距还是稍微大一点好。


QQ群友淘气 提问:锅炉什么牌子比较好?
专家缑文金 回答:德国的就是威能 菲斯曼 博世;意大利的阿里斯顿,贝雷塔,最终选择看你个人需求。
QQ群友淘气 提问:暖气片什么材质比较好
专家缑文金 回答:理论上来讲铜管对流是最好的,第一它的焊接头少,另外的话它的蓄水量少 所以散热量会很大。但是一般来说好多是国产的,有的客户不认可,所以普遍销量来讲都是用的钢制暖气片


QQ群友nancy1199 提问:暗地漏跟地暖施工有关系吗?是泥工的活不?
专家缑文金 回答:暗地漏 一般做在卫生间,如果卫生间不做地暖的话就没有关系。是泥工的活,水电公司是要预留管道。


QQ群友nancy1199 提问:会出现漏水的问题吗?
专家缑文金 回答:管道接口的地方,那得要分集水器的适配器质量,还有锅炉下面的连接件质量。管道一般不会漏水。



QQ群友准备中-bin提问:请问什么是黄腊管啊!水电过桥要怎么做才好!
专家缑文金 回答:黄蜡管也是一种阻燃保护套管,一般是用在开槽不能太深的地方,现在很多施工人员为了省事图方便所有承重墙和承重的柱子和顶部灯线移动位置全部用黄蜡管,黄蜡管一般都是用在顶灯移位的地方,它的弊端就是第一散热性能没有PVC线管效果好,第二使用寿命也没有PVC套管长,而且不能抽动是死线
过桥:水管是有专门的过桥配件,电线管的话20以下要做冷弯处理,20以上的也有专门的过桥配件。
规范的过桥处理即是保证地面上只有一根管道的高度。


QQ群友
nancy1199 提问:现在一般的地暖公司对售后是怎么承诺的?
专家缑文金 回答:地暖清洗这本身属于一个后期维护了,一般的地暖公司上门都会有一个费用产生的。


QQ群友水电-咔咔 提问:今天去验收水电,发现墙上开了横槽,有人说这样会影响房屋结构,请问怎么办啊?
专家缑文金 回答:墙面开横槽对墙体结构是有影响的。一般来讲墙上横槽承重墙不能超过30cm,非承重墙不能超过50cm.,横开槽就像我们平常砍树一样树就容易倒,墙面也是一样对于承重还是有影响,还有就是墙面也容易开裂。


QQ群友 淘气 提问:除了锅炉的牌子,散热器和水管的一般什么牌子比较好?
专家缑文金 回答:散热器和管道的品牌太多了,散热器好些的凯美 管道好些的 凯美  瑞好等等


QQ群友
花地为牢 提问:缑总:开关插座的接线方式,螺丝接线和双孔压板接线,相差到底有多大?
专家缑文金 回答:单股的硬线两种方式都可以,如果是软线的话还是双孔压板接线更好。


网友提问:家里空调只走了一条回路,会有问题吗?
专家缑文金 回答:那看你是几房,有几个空调。如果是三房的话最低要三个回路。你走的多大的线?
网友提问:三房,6平的线

专家缑文金 回答:那最好是不要同时启动,如果同时启动电线载流量不够大,肯定会有跳闸的现象。


QQ群友开工~积点 提问:进户配电箱要挪位置,原入户线短了,可以用接头吗?
专家缑文金 回答:如果能换整线最好换整线到户外的总开那里,如果换不了整线,实在要接头的话那要做一个检修口在那个位置
QQ群友开工~积点 提问:检修口  以后要经常修吗
专家缑文金 回答:那是有问题的时候才需要检修的。


QQ群友木工-修易 提问:电线是硬线还是软线好,各有什么优缺点?
专家缑文金 回答:各有利弊,家装的话软线散热性能好,方便施工。日后有问题也方便维护和升级。


QQ群友小菜鸟提问:地暖管是铝塑管好还是纯塑管好啊
专家缑文金 回答:地暖盘管的话用PERT  是专门做低温辐射采暖用的。


QQ群友Greatdreams 提问:线管多用16的么?
专家缑文金 回答:2.5平方的线是用直径16的套管,4平方的线是用直径20的套管,20的管散热性能更好,因为管径大,内部空间也就大。


QQ群友 泥工-twotwo 提问:地暖一般什么造价啊
专家缑文金 回答:这个第一根据面积的大小,第二看你选择的配置 (锅炉 管道  分集水器等)


QQ群友准备中-嘟嘟 提问:请问水电走顶和走地除了出现问题易发现外,二者还有没有其他区别
专家缑文金 回答:除了易发现漏水外,还有走顶那所有的接头都在顶上,墙上基本没有接头,所以走顶比走地安全性能更好一些。其次水管质保一般保险公司承保50年,那这期间内如果有二次装修则可以不用更换水管。这也是一种资源节省。
QQ群友准备中-嘟嘟 提问:还有就是水电改造如果想达到预期效果又节约成本,有什么需要注意的地方
专家缑文金 回答:那就是前期所有的设计方案都要设定,在做水电设计时确定哪些是不必要的项目,不必要的项目就不要预留了。在前期敲定方案后期少改方案。还有水电进场前开发商能利用的线路进行专业检测,保留原有线路。


回复

使用道具 举报

173

帖子

0

原创值

285

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
87
发表于 2014-10-20 11:33:17 | 显示全部楼层
装地暖要不要装钢丝网,上海那边都做了,长沙这边好像没几家。
专家缑文金 回答:
钢丝网的主要作用:
1、增加地面的局部承重(这种主要是在工厂,库房,生产车间等地方,主要是加固局部的承重,防止地面下塌或者开裂等。
2、在局部面积小的地方,方便固定地暖管道,这样在施工中比较方便,可以做到管道定位十分准确管道不会弹起来。如果地暖的保温层承重强度低的话最好增加钢丝网。在地暖施工中如果保温层强度足够的情况下可以不用。
回复 回复(1)条

使用道具 举报

8

帖子

0

原创值

28

金币

大一_装修新生

Rank: 1

积分
4
发表于 2014-10-21 10:10:48 | 显示全部楼层
请问一下:改水时冷热水管一定要间距10cm吗?我家工头说间距4-5cm就够了,不知道对不对啊?
专家缑文金 回答:水管在施工的时候最好要留10cm以上的距离,第一为了减少空鼓,第二在水管热胀冷缩的情况避免损坏水管,所以最好水管的间距还是稍微大一点好。
回复 回复(1)条

使用道具 举报

12

帖子

0

原创值

349

金币

大一_装修新生

Rank: 1

积分
7
发表于 2014-10-21 10:22:17 | 显示全部楼层
专家好,在论坛上看了好多种不同地暖的铺法,干地暖啊,普通地暖啊之类的,请问就目前来说,哪种比较稳定呢?
专家缑文金 回答:对于目前来讲地暖分为两种:一种干式地暖也叫超薄地暖:也就是说地暖施工完以后不需要再在地暖管道上面找平的,另外一种是湿式地暖:在地暖施工完毕后还需要在管道上面用水泥找平的,对于目前来说比较稳定的还是湿式地暖,因为地暖的热气是从地下往上升,找平层就是一个蓄热层,下面的热量就会比较均匀稳定,就是第一次加热的时候比较慢。超薄地暖的舒适度没有湿式的地暖舒服,因为下面的蓄热层温度不均匀。而且干式地暖只能铺木地板。
回复 回复(1)条

使用道具 举报

382

帖子

0

原创值

1689

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
195
发表于 2014-10-22 10:45:35 | 显示全部楼层
好活动呀~~   跟着08走  水电不用愁
回复

使用道具 举报

181

帖子

0

原创值

238

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
92
发表于 2014-10-23 11:17:16 | 显示全部楼层
冷热水管走地和走顶那个好?
专家缑文金 回答:水管走顶肯定是比走地好,第一大家都知道水都是往低处流,走顶的话一旦漏水很容易发现,而且走顶所有的接头都在顶上,墙上基本是没有接头的,所以走顶比走地的安全性能更高,第二PPR水管使用寿命厂家都保的50年,在这50年之内肯定会要有二次装修,大家都知道在二次装修的时候都会拆旧,在这个工程中就不用把水管破坏,也是一种节约。
回复 回复(1)条

使用道具 举报

4694

帖子

0

原创值

2739

金币

装修大学_教授

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
4130

吃货民间厨神社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发原创达人社区明星购物达人

发表于 2014-10-23 17:17:07 | 显示全部楼层

08我家网第八期【装修答疑】:10月28日专家解答水电及地暖施工问题和验收注意事项!

我来提问

锅炉装在开放式厨房里面有米有安全隐患问题??


我们都知道燃烧后的废弃是可以从烟道排出室外的,但是气体燃烧时使用的氧气是室内的吧?
这样长期燃烧会不会造成室内氧气不足?特别是针对开放式厨房??

我是指燃烧天然气的地暖

专家缑文金 回答:锅炉和燃气热水器的工作原理还是不一样,从排烟管的结构看就不一样,燃气热水器的排烟管是单层的而且是6cm大小,所以只是用来排废气。锅炉的排烟管结构是两层直径为11cm,最里面的是排废气的直径也是6cm,外面一层就是进空气的,所以锅炉的燃烧是从户外进空气,废气再从中间小管排到户外,因此在冬季使用采暖的情况下屋里面可以关上门窗的,有的锅炉还可以安装在卫生间的,所以不需要担心室内的氧气不足,开放式厨房锅炉安装在厨房也是可以的。
回复 回复(1)条

使用道具 举报

5201

帖子

0

原创值

6560

金币

管理员

Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

积分
4270

社区居民新人进步奖原创达人

 楼主| 发表于 2014-10-24 11:20:08 | 显示全部楼层

08我家网第八期【装修答疑】:10月28日专家解答水电及地暖施工问题和验收注意事项!

3群月光边境 提问:有做了地暖的同学吗?管道加压需要多少压力,持续多长时间呢?
专家缑文金 回答: 不论是地暖还是暖气片管道都打压在0.8MP就可以了,在采暖施工完以后必须保持一个有压状态,直到后期设备安装。这样万一后期施工工种不小心把管道搞坏了能够及时发现。
回复

使用道具 举报

4694

帖子

0

原创值

2739

金币

装修大学_教授

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
4130

吃货民间厨神社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发原创达人社区明星购物达人

发表于 2014-10-24 11:29:22 | 显示全部楼层
我来提问 关于地暖锅炉的安装问题
如果地暖锅炉不安装在厨房  需要装在阳台上,阳台距离天然气表距离大于八米。。。。。
这样安装气管是否安全,8米的气管,是否容易发生燃气泄漏??
如果发生天然气泄漏情况是否能知道?
专家缑文金 回答:这种情况也会时有发生,不是说一定不会有,有的地方是不能避免的,我们建议燃气管不要做暗埋施工,如果需要暗埋的话最好是用40以上的PVC管,暗埋以后再穿燃气管进去保证燃气管不会被水泥腐蚀,还有保证后期可以方便更换燃气管。在保证燃气管品质的情况下整管一般是不会出现漏气问题的,如果泄漏会有很大的燃气气味的还是很容易闻出来的,燃气公司在开通完后也都会用仪器检查的。
回复 回复(1)条