不好意思,因我家预算原因,取消了地暖,所以本贴召集取消。如果有TX需要该品牌的,可以找我要王码公司联系人的电话,自己去联系。9月1日
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
水暖(大家对长沙王码地暖有兴趣吗?超薄的,接触了感觉还好) 因为我只要这个,所以暖气片我将不当团长,和WIWI沟通了,她家要暖气片,她来当暖气片的团长。
要的请跟贴,然后站内按格式短我(站内短信就是点我头像下的那个小信封标志)
格式:
网名:
电话:
团购对象:地暖
房子地址和面积大小:
真名:
另外,征集团长若干名,有愿意的请积极报名。如果你要团我组团的某些东西,而且有时间精力又愿意奉献,那么,我欢迎你加入到团长的行列中来!和我一起组团,报酬是组团成功后的满足感和喜悦!呵呵,要其他的没有
几种采暖方式的比较
|
王码薄型干式地暖
| 市面薄型地暖
| 湿式地暖
| 散热片
| 热效率
| 铝板导热,迅速、均匀。大于85%.
| 约65%。
| 约75%。
| 约70%。
| 实用空间
| 占空间高度12mm(包括绝音隔热层、防潮层及热辐射铝板。
| 占用空间高度20-40mm
| 占空间高度80~100mm降低房间的有效高度。
| 占用空间,阀门散热片外露,减少房间的使用面积
3-5%。
| 室内温度
| 30min地面升至设定温度,无冷气与潮气。
| 温度不均衡。
| 4-6h地面升至设定温度。
| 60min室内升温10℃以上。温度不均衡。
| 安全性
| 地暖管在保温层内三面可以有规律的膨胀,延长管材的使用寿命。便于检查与更新,安全无隐患。
| 未通过权威部门检测,存在很大安全隐患
| 增加承重,易增加漏水和管材破裂现象,易膨胀造成地面变形。
| 跑、冒、滴、漏。表面温度高,容易烫伤老人及儿童。
| 地面要求
| 有木龙骨结构,可安装实木地板,强化地板,各种石材地面,地毯,同是木龙骨可增加地面承重。
| 无木龙骨结构,无法安装实木地板。
| 可安装实木地板,强化地板,各种石材地面,地毯
| 可安装实木地板,强化地板,各种石材地面,地毯
| 舒适性
| 铝板导热,升降温快,温度随意调节,便于智能化控制,满足舒适要求。
| 管间距大,无回填层。温度不均匀,人体感觉舒适度较差
| 水泥层导热,存在升降温缓慢的热隋性,不利于智能控制,操作不方便。
| 室内手动控温,温度忽冷忽热,感到不舒服,又容易引起感冒。
| 节能性
| 瞬间升温,运行费用低,能够采用智能控制模式和远程控制,节省能源和采暖费用45%。
| 需要60°左右进水,热损失大,不节能
| 节省能源和采暖费用30%。
| 需要高温水才能满足需求,控制复杂,浪费大量能源。
| 安装施工
| 施工简单,工期短;干法铺装无需回填,故施工不受气候影响;无建筑垃圾,运输搬运方便;由于是工厂预制,不会出现人为因素导致的质量隐患。
| 现场拼装,易出现人为因素导致的质量隐患。
| 施工周期长,冬季不能施工,施工期至少5天;市内运输、搬运麻烦;由于是现场拼装,易出现人为因素导致的质量隐患。
| 施工周期长,需专业工具及专业人员。
| 维修改造
| 可任意拆装,地板、加热管、导热板和EPS模板等可重复使用,检修方便,不影响、破坏其它基础设施。
| 维修复杂。
| 与混凝土一体,维修困难,存在隐患。无法重复使用。
| 管道易结垢,定时大修。需经常更换阀门等部件。
| 对建筑物的适应性
| 轻,1kg/m[sup]3[/sup],是混凝土的1%,满足对建筑物的承重要求;薄,尤其适宜旧楼热力改造工程。
| 轻,2kg/m[sup]3[/sup],满足对建筑物的承重要求
| 会增加建筑物10%的钢筋用量,并增加土方工程量。
| 传统采暖,经验较丰富。
| 使用寿命
| 50年以上。
| 10-15年。
| 50年以上。
| 10-15年。
|
王码预制式干法薄型地暖与80地暖的可行性分析及比较
【安全性分析】
[80地暖]指的是传统地暖
1、材料方面:全部由地暖厂家购买,如果监理把关不严,会出现偷工省料、以次充好等现象。如保温板的容重要求为20kg/m3,厚度为20mm,但也有厂家采用的是16~18kg/m3,16~18mm厚。使用过程中出现地面局部塌陷等现象就在所难免。
2、工艺方面:80地暖必然会交叉施工,成品保护无从谈起,由于混凝土没有全干燥就上人,踩来踏去,部分管材就暴露在外,出现破损;加热塑料管被混凝土紧紧地包裹起来,受热后管材膨胀没有伸缩余地,极易出现开裂漏水现象。
3、施工方面:由于是现场拼装作业,仅靠工人的素质来保证工程质量是不可想象的。比如,铺装保温板前,地面不允许凹凸不平,但现场情况往往是凹陷处不填实就铺设保温板,造成局部空鼓现象;管材的弯曲半径要求为6d,即120mm,往往工人铺管时的半径只有100mm,造成局部管材的环应力增加,阻力增加,从而增加渗漏的隐患;更严重的是弯管时半径太小,导致管材弯成死折,按要求出现这种情况应整管更换,实际安装时往往做不到;图纸要求为200mm管间距,工人就敢铺成250mm,热效率大打折扣。
4、装修方面:80地暖不适宜铺设木地板,尤其是独立采暖的住宅。铺设木地板必然要铺一层地垫,地垫是由一层高发泡聚乙烯和一层塑料薄膜组成的,主要起到保温、脚感好和防止地暖混凝土回填层中的潮气上返的作用。而保温隔热必然会影响散热量,即影响室温,这也是许多用户运行费用偏高的主要原因。假如不用地垫,第一脚感差,第二木地板易开裂(供暖期间混凝土中的潮气会导致木地板的拼接处开裂)。
5、维修方面:80地暖维修找漏点极其困难。
[薄型地暖]
上述80地暖的硬伤,干式薄型地暖均没有。工厂化预制式生产,到现场只需与热源连接即可,铺好的同时即可铺木地板等面层材料,没有交叉施工,没有人为因素,确保工程质量,确保管材50年的使用寿命(加热管三面与保温板软接触,受热或承压后的伸缩性能更好。当加热管因水温变化出现热胀冷缩时,镶嵌在它上面的聚苯保温板也会随之扩张或缩小以有效保护加热管。同时,铺设在加热管上并与保温板粘合为一体的金属铝片能有效避免水泥砂浆与加热管的接触,彻底杜绝加热管表面划伤,使用寿命可达50年以上)。
综上所述,干式薄型地暖的性价比优于80地暖。 【薄型地暖特点】
》预 制 式: 工厂化生产,无需现场拼装,无人为因素导致的安装质量隐患; 》不占空间:厚度仅12/13mm,可直接在地暖板上铺设木地板、瓷砖、大理石、地毯等。尤其适宜净空不够的房间; 》重 量 轻:干法铺装,无需混凝土回填。比80地暖轻120kg/㎡左右。尤其适宜层高偏低、荷载不够的旧楼热力改造; 》安全性好:无交叉施工,铺设面层材料前安装地暖板即可,成品保护好;尤其适宜铺木地板( 80地暖在木地板下铺地垫会严重影响散热);加热管嵌入软性保温板内,热伸缩更好,使用寿命更长; 》便于控温:没有混凝土的热惰性的影响,热得快,30分钟左右可达到所需温度,是真正意义上的分室控温; 》运行费低:热损失小,用水量小,散热量大并均匀,运行费用很低; 》缩短工期:无需混凝土回填,大大缩短工期; 》干净卫生:无需刨地面、无需回填、无建筑垃圾,易于物业公司接受; 》施工简便:不受季节限制,现场接上热源即可; 》可 拆 移:搬家时,可随木地板一并拆除,重复使用。尤其适宜临时建筑。 【王码资信】
》 北京市建委•管材管件专委会“薄型地暖课题研制组”成员单位;
》 拥有近十项薄型地暖的外观设计、实用新型等国家专利;
》 编写了中国第一部“薄型地暖企业标准”,并在质量监督部门备案;
》 第一家完成小口径管材各项性能的国家级全面检测并备案;
》 第一家完成薄型地暖产品的国家商标注册; 我总结了他们说的一些优点,大家参考下
1、层高影响小。比传统现场盘管的层高要减少8公分
2、他们是工厂生产出来,现场一摆就可以用了。不用回填
3、有太平洋保险公司的保险。听他们说,是做地暖唯一的一家。别的传统地暖都只是保管子的生产厂家而非地暖全部。
4、加热快。20~40分钟就可以了。传统水暖的,要4个小时以上。
5、节约能源。100平米管,包了3、4个人的洗澡热水。一个月大概是600~800块钱燃气费用。比传统地暖节约很多。这个未落实。无法证实。需要进一步了解。如果这一点是真的,那价格就不是问题了。因为听用过传统地暖的说,一个月要1000~2000块钱
6、是工厂生产成品,不用现场盘管,3~5天就可以完成施工。
7、也和传统地暖一样是分锅炉;分水器;地埋三部分。一般的厂家都是打锅炉的牌子,其实锅炉的品牌是可选的,地暖的关键部分在地埋系统。王码是唯一注册地埋系统商标的暖通公司。
当然也有缺点:价格较贵。锅炉部分和分水器和普通传统的无任何区别,但地埋部分要贵出许多,估计比传统地暖的地埋部分要贵出50%以上。 |