很开心进入装修大赛总决赛,喜欢我的请投13号lanxin1879,每日一投。谢谢亲们!http://www.08wojia.com/huodong-rijidasai_2015.html
水电验收:对照标准,都做到了吗?有图有真相,上我家这几天水电图供大家挑刺和参考。相关日记贴http://www.08wojia.com/thread-98030-1-1.html
1、横平竖直
2、强弱线为了避免干扰,分开30公分以上,并在相交处用锡纸包隔
连入盒都隔这么远!
3、热水管保温处理
水管用的都是伟星fppr-纤维增强聚丙烯管热水管:
通过中间层复合增强,将普通PPR各方面性能大幅升级,有效解决了管道变形不美观,高温下爆管漏水等技术难题,是家装水管的高端产品。
按照龙头的标准,左边做热水管右边做冷水管,热水管用黑色保温套包着:
再在保温套外面裹层锡纸
4、冷弯管处理,口径合适的弹簧伸进去直接弯的管。
5、没有全房换线的老线如何处理?
先把电线线头缠绕几圈,用工具锡烫后包绝缘胶包黄蜡管,最后用塑料带缠绕包住一个旧底盒里所有处理过的线头,再封水泥,这样就万无一失了。不过这样处理后电工周师傅和项目经理老邹都说丑,所以有银子的同学还是要全房换线的好。没有隐患还漂亮!
以上图为展示锡烫
锡烫后像这样双层绝缘处理
6、过道门厅连着有几个筒灯的如何拉线?做到一个灯一个分线盒。
我家走实用路线,筒灯很少(只有过道有),射灯没有,所以墙顶上的电线非常少。
7、锁扣入盒。锁扣入盒一个标准安全,二个真心漂亮。
看看这张空调插座移位:老线锡烫绝缘处理,新线锁扣入盒。短短的距离,如此麻烦。
但我家是高层电梯房,有一半的墙是钢筋混凝土,所以槽不能打得很深,怕打坏钢筋,所以遇到混凝土墙只有包黄蜡管入盒。
8、前置净水器的安装:海尔全铜,免换芯,保修10年。价格也很实惠。
含浦水质太差,前置是必须的,厨房还会安个爱惠浦的直饮机。
9、打压测试:打压一小时,停留在0.8,没有下降。