十三、如何选用水管的技术经济分析
装修公司包料送到工地的管材,电线套管为PVC,水管为天力PP-R冷热水管。
布管计费标准表
不似电线那样令人眼花聊乱,水管布管倒是一目了然。冷水进口从下水管附近的楼板水口接入,走到安装厨柜的墙上接了个阀和前置过滤器,平行管一根是冷水拐到生活阳台接热水器和洗衣机,一根是热水回到厨柜接洗菜盆和走向卫生间。
看来水电师傅没安装过净水系统,他将前置过滤器就认作是全部净水系统了,不知还有另外一大件机器要接在这里,纯水机要接电,还要排水。不知纯水机厂家的安装人员能否解决这问题?(改接水管,位置够不够?)
PP-R管分冷水、冷热水(简称热水)管,型号规格有20、25、32,,,,等。不知从何时起(2008年我家旧房装修就是),水电师傅不论是开清单,还是包工包料安装,问都不问业主上来就用25热水管,从功能性和经济性两方面分析,这合理吗?
一、冷水与热水管
两者有差价,应该不大(没去调查),热水管冷热通用是肯定的,在家装用量不大的前提下,从简少规格、避免用错的角度出发,统一用热水管可以理解。
二、规格选择
1、成本
问过小区门口的建材店,6米长的热水管,直径25管32元,20管25元,采购成本减少22%;看上面装修公司计费标准,25管安装83.6元/米,20管安装80.3元/米,这看来差距不大,似乎是装修公司全部用25管的理由。细看上面,有种德国瑞好管子,20管安装181.5元/米,16管安装126.5元/米,是不是高大上啊?其管径细化趋势和价格差也都出来了!
2、流量
我们知道,从自来水厂出来,水管应有一米多粗,管径越分支越细,到每户入口只有25MM了。但为什么家装全房都用其25呢?家用也有分级,从上图看,在厨房分支了一次,从厨房出来到过道上,第二次分向次卫和主卫。另外,各处连接的软管,内径只有8-10,热水器内的铜管,直径大约是8MM。从流量上设计,在厨房或是过道上(箭头处)完全可以用变径三通,下一级就用20管,或者热水管全部使用20管,流量上也是没有问题的。
3、层高
客厅与过道铺地砖,主卧与次卧地面铺地板,需要找平。用20水管,减少了5MM的找平层。
4、等啊等的热水
这个问题最重要。从热水器到卫生间,有几米或者十几米的距离。在我们需要用热水的时候,打开龙头,先流出来的是冷水,等啊等,好长一阵子,才会出热水,特别是冬天,真是很烦人的等待。众人采取的措施,有在水管上包保温层的(加成本13元/米),有用电热小厨宝的,有用热水循环的,,,,等等。那么,如何缩短等待的时间,取决于这一段水管中的水量,也就是这一段管内的体积,在长度不变的情况下,也就是管的直径。我们估算一下25管20管内面积的差,就可大致估算出等待时间差:
面积S=3.14R*R
25管,壁厚3.5,R=9,S=254;
20管,壁厚2.8,R=7.2,S=163;163/254=0.64
结论:如果25管全部用20管取代,水管中的存水量减少了36%,在流量不变(龙头开度)的情况下,等待热水的时间也将缩短36%,如原来要等10秒,现在只需等6.4秒。
三、布管设计
从上图中看出,热水从生活阳台上的热水器引出来,进厨房分支,走餐厅到过道再分向次卫和主卫。这里包了一个圈,如果在生活阳台上热水管直接穿墙进入次卫,那么管道短了许多,结果会怎样呢?你懂的。
|
|