楼主 |
发表于 2017-06-23 16:19:24
|
显示全部楼层
9、水电验收-活线工艺
本帖最后由 么小茶 于 2017-9-15 15:52 编辑
现在的生活除了上班 下班 带崽 就是看装修,08网是每天必看的,装修这个事儿,做功课是必要的,要有主见,综合自家需求和钱包的银子,做好决定后不要轻易变动了,第一印象往往是纠结一顿后,又回归最初的选择。最后不要因为装修,忘记了生活。
言归正传,水电师徒二人,以迅雷不及掩耳之势,水电施工几天就做完了,水电定位后,我还在想哪里还要调整下插座,师傅们就把线槽都开好了,地面水管开的好深,后来去工地实量了下,5公分左右(还算标准),师傅说我家地面找平太厚了,这个深度还是在楼板上,松了口气。水在电之前做完的,马上约了林内的师傅上门在复核下(上次水电交底心里还一直担心,两位师傅没有沟通好),师傅带我走了一遍热水循环路线,结论是合格,又送了口气。接下来伟星水管试压,顺利通过、双眼皮很标准(这里说下伟星的服务还是不错,这个试压小伙子一边操作一边告知检测细节,上网站可以下载自己水管布局图)。
电路施工,***(施工负责人)说我家做的活线工艺, 以下借用08装修大侠的一段话
如果要做到活线工艺,要做到以下几点:
1、线管内的电线不能太多。
理论上,电线不能超过线管截面积的40%。太多则难以抽动,而且散热也不好。
强电:单根线管内电线不能超过3根。
弱电:单管单线。弱电一般指的是网络线和电视线,比较粗,建议单管单2、冷弯要圆顺。圆顺的冷弯才能确保活线。如果冷弯没做好,要么是线管质量不好,要么是师傅手艺不佳。弯管数量不能太多,否则可能导致线路无法扯动,建议一根电线的冷弯不超过3个。
之前看绘装直播里很电管拐弯是两个45度角,我家的都是圆弧角,觉得有些欠缺,但是看了08的帖子,发现其实这个并不重要,只是各家施工对工艺的区别,关键是真正做到活线。
|
|