本帖最后由 杀猪刀 于 2018-8-15 11:23 编辑
今年,有很多网友找08帮帮团求助,原因大部分是卫生间漏水,有的渗到楼下,有的渗到邻居家,还有渗到自家客厅和卧室,导致墙面起霉,地板起翘,无一例外最后都要撬开瓷砖重新施工,损失非常惨重。
有人说:我防水刷到1米8了啊,我们家回填没有用建筑垃圾啊。做到这些卫生间就不会漏了吗?这可不一定!
怎么做才能打造一个不会漏水的卫生间呢?
要想打造一个永不漏水的卫生间,要注意水电施工、排水、回填、防水4个方面,4个部分是一个有机结合的系统工程,任何一个细节没做好都可能漏水渗水。
下面刀哥结合上周六的现场工地探访,和大家说一说里面的门道。
先上干货,卫生间隐蔽工程施工流程参考(知识点啊同学们):
第1步:水电工布管,注意门槛位置和暗地漏预埋;
第2步:主水管最低点做二次排水,以排水口为最低点做坡,刷防水,24小时闭水试验;
第3步:轻质砖砌四方格子,格子里填满陶粒;
第4步:铺设钢筋网,钢筋纵横排列并扎好;
第5步:以暗地漏位置为最低点,水泥砂浆做坡并找平,注意保护好暗地漏排水口;
第6步:刷防水,尤其注意墙地面交界处和排水管周围,24小时闭水试验;
第7步:贴砖;
先说第一个因素:卫生间的水电施工。
俗话说金厨银卫,卫生间别看面积不大,但作为全房电路、进水和排水系统的集中地,如果没有预先设计好,后期会留大坑的。
1、门槛石位置的水路施工
卫生间门槛是连接全房用水区和无水区的关键位置,施工中严禁水管不做处理直接穿过门槛进入卫生间。
如图所示:
原因:如果是一根直管进去,万一有水渗过瓷砖,会沿着直水管渗到走道、客厅或卧室里。
想不渗水,正确的施工方式是:
第一种:水管走地,加2个弯头即可;
第二种:水管上墙,沿着墙上30公分位置(穿墙)走管;
第三种:水路走顶;
以上3个方式,第三种是全部走顶,相对来说人工会贵点,材料损耗稍多,第一种最简单但也有隐患(如果沉箱水满了也会沿着水管往外走),建议采取第二种方式,更省材料。
第二个因素:排水工程。
这里说的排水,指的是暗地漏和二次排水口。作用:排走积水。
第一种情况:万一水渗到瓷砖层下面,能通过暗地漏排走。
效果示意图
施工顺序
暗地漏安装注意事项:
1、暗地漏要水电师傅提前布好排水管。
2、暗地漏排水管高度比明地漏的排水管略低,管口用能过水的保护盖盖住。
3、回填的时候以暗地漏为最低点做坡并刷防水。
第二种情况:
万一前面几层的防水都失效,水穿过回填层渗到了沉箱里,也还有最后一层保障:通过二次排水口排走,而不是积在沉箱里面。
具体做法:
1、主下水管开孔
主排水管上开一个直径25mm的排水孔。开孔高度和防水层表面等高,开孔要光滑,去掉毛刺。(注意:要开在卫生间原有防水层之上,不能破坏原先的防水层)。
2、开孔后,将直径25mm的PVC管截成40mm长,一端涂抹上PVC胶后塞入主下水管中,另一端管壁钻小孔放在沉箱内。
3、以排水孔为最低点找坡,坡度不宜过小,以百分之一至百分之三为宜,在找好坡的表面做一遍防水。
完工照:
第三个因素:回填工程
现在装修公司的回填有3个方式:
第一种:建筑垃圾回填,再用水泥砂浆直接找平; 建筑垃圾比较尖锐,容易破坏底层防水。而且建筑垃圾有大有小,受力不均衡,且重量较大,容易造成沉降裂缝。一旦有裂缝,就容易渗水漏水了。 第二种:红砖砌格子,中间架空,再倒板找平; 倒板是一个好方式,能承重,底部也是架空,但本身重量较大,对楼板压力比较大。而且预制板之间还是会有一些裂缝,需要好好填平。 第三种:轻质砖砌格子,中间填陶粒,外面再铺架钢筋后用水泥砂浆找平; 陶粒质量轻,不吸水,过水性较好,找平层也是一整个平面,防水容易施工。因为架了钢筋,承重能力也比较好。这种方式性价比也较高,成本大概在250-300元/平方。
但是要注意3个施工细节: 1、尽量要用轻质砖砌四方格子,如无必要不要用红砖,原因:红砖较重。 2、砌的格子底部要留过水的洞,防止水积在一个格子里。 3、陶粒回填后必须架钢筋,且钢筋的直径不能太小,建议6mm的。有的做法是把钢筋直接插到墙里,优势是能够承重,但会破坏原有的防水。如果砌了格子,钢筋有了受力点也能承重,可以不入墙。
还有一些公司偷懒,虽然用的是陶粒回填,但里面既没砌格子,也没有架钢筋,而是直接用砂浆找平。 因为陶粒本身并不承重,容易造成上方的防水层拉伸断裂,最终导致漏水。
第四个因素:防水工程 1、防水注意事项? 防水的本质是在卫生间表面刷一层不透水的薄膜。所以防水必须刷均匀,尤其是边角位置要刷到位。底部基础的浮尘要打扫干净,有开裂的地方要用水泥砂浆补好。
2、防水要做几遍? 答:最少2遍:第1次是做好二次排水口、底部做了坡后要刷一次。第2次是回填好砂浆找平做坡后要刷一次。 还不算开发商原本带的防水。
3、防水要刷多高? 答:第一次防水刷到30cm就够了,第二次淋浴区要刷到1.8m,其他位置建议到1.2m高。
4、墙地面交接处和排水管周围的防水怎么处理? 答:墙、地面交界处和排水管周围做V字槽,槽里先刷堵漏王,然后贴无纺布,再刷堵漏王。
综上,卫生间要想不漏水,其实需要水电和泥工多配合,除了要刷好防水,还要在回填、排水工程下足功夫。
想要不被装修公司坑,不妨看看以往的工地探访合集:
想第一时间了解08我家网的工地探访时间,请加蛋八君微信:
|