楼主 |
发表于 2018-10-25 19:08:02
来自手机
|
显示全部楼层
【中央空调】安装(中)安装规范细则
本帖最后由 宠着你的星 于 2018-10-26 22:30 编辑
关于中央空调的安装以下是一些行为规范:
1. 内机安装
内机在安装时离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振;同时内机必须吊装与水平位置,安装后需要用专用工具测量,检测机器是否水平。吊装完内机的时候,必须做防尘处理。
分析:目前市场很多安装师傅不会去测量机器的水平性问题,而且更不会做防尘处理。
不规范,没有做防尘处理。内机要包膜。
2. 冷媒铜管的安装
安装完内机即可安装冷媒铜管,这是中央空调安装过程中最重要的一个环节。所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不存在铜管与铜管焊接;在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气;焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰,保持铜管内清洁。
分析:铜管和铜管的焊接还是有很多公司在干,并且在焊接的过程中不向铜管里冲氮气。
违规操作
3. 充氮保压
焊接完成后必须对铜管进行压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,一般压力测试时间为24小时。如果测试过程中压力表有下降,则应该检查冷媒管焊接是否有问题。 为了保证安装施工到位,所有压力表在常规24小时保压后不做拆除,保持到外机通电测试前才拆除,充分保证冷媒系统的安全运行。
分析:这一点冲氮保压,市场上做的还不错。切记一点,不到最后不拆除压力表。
4. 冷凝水管的安装
冷凝水管从内机接出后至室外或地漏,至少保持1%的坡度。质量较高的安装则是从室内机接出后,就近落地,最后会同其他冷凝水管一起接出室外或地漏。
分析:冷凝水管,有些师傅比较马虎,保温没有裹好,后期产生了冷凝水。并且这一项一定要用好的保温材料。
5. 安装外机
外机风扇出风口必须在50公分内外机后部15公分之内无遮挡物,所有落地脚必须安装减震块,保证外机运转正常。
分析:很多市场上得师傅,外机没有装减震块,导致空调噪音非常大,并且不固定外机。
6. 抽真空
外机安装完毕后在充填冷媒前需要对冷媒管进行抽真空,把管内的空气抽出,保持管内干燥、无水分,否则空气和水会与冷媒混合产生冰晶,严重的会造成设备损坏。
分析:正常情况下,是不允许师傅下雨或者下雪的时候进行外机调试的,防止水进入空调管道。但是很多师傅或者是业主由于工期安排,要这些天调试,这点就非常尴尬。
7. 充填冷媒
上述工作完成后,就可以开启冷媒阀,释放出外机内自带的冷媒,开机测试并检测压力,适当进行补充,直至调试完成,达到理想工作状态后即可。
分析:关于充填冷媒,必须严格要求冷媒的质量,或者相关产品的指定冷媒。 |
|