请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
QQ登录    

08我家网

2023兔年大吉

[装修交流]地暖会越来越不热么?该怎么解决?

[复制链接]

27

帖子

0

原创值

201

金币

大二_装修学长

Rank: 2

积分
22
发表于 2020-11-09 09:27:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多人用过地暖后会有这样的感觉:装地暖的第一年体验最好,之后采暖效果就会逐年下降。

很多人不清楚觉得地暖跟机器一样,用久了效果都会变差,这个想法有一点道理,但并不全对。

下面,我就从地暖系统的四个部分解释这件事情。

一、壁挂炉
使用过电热水壶的人应该都有这样一个体会:电热水壶使用过一段时间后,内壁会出现一层白色的污垢,仅靠简单的擦洗无法去除。

u=4161893619,3463629997&fm=26&gp=0.jpg


这是因为自来水在高温环境下,水中溶解的金属离子(如钙离子Ca2+、镁离子Mɡ2+)会生成一部分不溶于水的化合物如碳酸钙、钙酸镁,这些物质析出沉积为水垢,也就是我们所见到的白色污垢。

壁挂炉也会有这样的情况:经过长时间的运行后,由于水质、电路等原因,壁挂炉内部会出现积碳等杂质。

IMG_4083.JPG
IMG_4088.JPG



杂质附着于换热器及管道内壁,日积月累,水垢不断增厚,引起水流不畅,换热效率下降。最终损伤壁挂炉,也导致采暖效果变差。

IMG_4085.JPG


解决方案:壁挂炉进行定期的保养。






27

帖子

0

原创值

201

金币

大二_装修学长

Rank: 2

积分
22
 楼主| 发表于 2020-11-12 14:10:41 | 显示全部楼层
二、管道
地暖水中含有大量的微生物,在一定条件下会产生大量的生物粘泥,混合水垢后形成杂质可以附着在地暖管的管壁。

u=3316224567,1969148705&fm=15&gp=0.jpg


实验数据表明,地暖管壁每附着1毫米的杂质,室内温度会下降1~2℃,影响非常明显。

地暖管道壁附着的杂质越多,也会影响地暖水的正常循环,引起水流不畅,严重的甚至会导致管路堵塞。

近几年,行业内开始使用地暖保护剂来抑制地暖循环中杂质的生成,这可以延缓杂质的生成。

解决方案:地暖三四年做一次清洗。


回复

使用道具 举报

27

帖子

0

原创值

201

金币

大二_装修学长

Rank: 2

积分
22
 楼主| 发表于 2020-11-13 14:27:54 | 显示全部楼层
控制包括分集水器、温控器、电磁阀等配件,负责分配地暖循环的流量,类似于空调的遥控器。
如果遥控器坏了,那么空调就只能成为一个摆设,地暖也是如此。




这几年的售后做下来,我发现控制往往是损坏的重灾区,曾经接到过一个上海松江区的售后单子,业主反馈三楼的地暖第一年是热的,之后就一直三楼热不起来,约我们前去检测。

我们经过一系列的排查,最终将目标定在了分集水器。拆开一看:进水总阀的阀芯损坏、四个电磁阀坏了俩。在更换阀门后,三楼地暖很快就恢复了正常。




除此之外,分集水器还会有电热执行器的阀门卡死、顶针卡死等情况,都会导致某些回路热不起来。

解决方案:地暖保养时注意检查控制系统。


回复

使用道具 举报

27

帖子

0

原创值

201

金币

大二_装修学长

Rank: 2

积分
22
 楼主| 发表于 2020-11-27 09:08:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 上海绿羽施力 于 2020-11-27 09:10 编辑

四、保温

保温是非常重要但是又经常被忽略的部分。

铺设地暖管道前,都会在地面上先铺一层保温板,目的是阻止地暖热量向下传递,提高地暖热量的利用率。

image.png

优质的保温板一般能用20年以上,目前国内以绿羽的保温板较为有名

而部分暖通公司处于降低成本的考虑,会使用一些小作坊生产的劣质保温板。这种使用回收料生产的保温板使用的原料比较复杂,结构稳定性非常差,使用寿命往往只有两三年。

image.png

可能在第一年的时候还能起到一定保温作用,随着时间的推移,它的保温性能直线下降,地暖热量的利用率就非常低。

image.png

劣质保温板除了导致地暖越来越不热外,还会释放甲醛、tvoc等,危害用户健康。

image.png

解决方案:在安装地暖时使用优质可靠的保温材料。