上周,再次接到网友邀约,希望nick能够到她工地看看。这位网友加入08时间不长,对装修确实一无所知,当时也是听信了亲朋好友推荐,选择了一个项目经理。本来以为项目经理有一组人马,进场之后就傻了眼,原来项目经理是泥木水电油四个工种一肩挑。如果说遇到了全能型选手,工艺都做得不错,那也无所谓吧。可是随着施工进展,业主发现自己工地的水电施工貌似与nick帖子里说得不一致,虽然nick的帖子有些地方比较难懂,但是业主仅仅单看照片,就发现自己的工地确实貌似有些问题。正好师傅通知业主验收水电,业主马上联系了nick,希望nick能够验收时到场把把关。
正好小区里nick单位不远,于是选择了中午与业主一起到达了工地。我们到达工地时,师傅已经在楼下等着了,哪知道还没进工地业主与师傅之前就发生了不愉快。明明是水电验收,业主也提前一天说了让师傅带打压工具过来测压,可是验收当天,师傅空手而来,说是车子坏了,打压机没有带来。还说不急着今天打压,打压也不是一时半会,需要打压一晚上,看看是否漏水。对于师傅的谬论,nick笑而不语。
前方预警:下面将会出现各种奇葩的工艺图片,为了不让大家闪瞎了眼,迷失了方向,建议大家先看看nick的水电工艺教程,先了解下正确的工艺是怎样的,再看看下面的内容。
【装修宝典:NICK出品】——08史上最全面、详尽的装修知识原创贴(不断更新中,所有施工工艺更新完毕)
进了工地,一进门,nick算是大开眼界了,之前看过不少做得差的水电工地,nick以为最差也就于此了,可是看了这一家水电工地之后,nick才知道一山还有一山高。闲话不多说了,大家先看看这个水电工地的整体情况。
水电走线如何,nick暂时先不说,仅仅就工地的整洁程度来说,根本达不到验收的水准。nick认为,工地施工现场有些杂乱还说得过去;准备验收的工地了都是这个情况,可见师傅做事非常没有条理,并且不注意细节。看完整个工地,可以用“一无是处”,整个工地毫无亮点,处处是违规施工。业主问nick,有哪些地方需要整改,nick只能回答,全部拆了重做吧。下面,nick就一一来为大家揭露这个水电工地的拙劣施工,希望能够成为大家学习的一个经典反面教材。
问题一:墙面走线,没有遵循横平竖直原则,基本上是很随意,想怎么走就怎么走。
我们都知道,地面走线到底是走横平竖直还是走点对点的斜线,在这个问题上,目前还没有定论,各有各的优势和劣势。但是对于墙面走线,大家都熟统一的,必须横平竖直。因为这样的走法可以最大程度避免后期安装家具、橱柜等东西的时候钉到线管和水管。
问题二:所有线管未进底盒,更加谈不上使用锁扣固定了。
以下这些地方,因为槽已经封掉,但是nick判断,这些地方也许线管都没有走,而是直接一根电线穿过去的。
大量的电线直接与墙体相连,一旦电线的绝缘层损坏,墙体极有可能导电,存在巨大的安全隐患。
问题三:冷热水管相隔太近,甚至走同一槽内
问题四:线管转弯没有使用冷弯,而是直接使用接头处理
这种使用接头的工艺应该还是上个世纪90年代的工艺了。目前普遍使用的冷弯处理,能够使线管转弯位置内壁光滑,并且内径不会发生变化,易于电线在线管里面抽动。
问题五:封槽水泥大量开裂
本身开槽位置就是容易开裂的地方,这种封槽,墙面做了墙漆之后迟早要开裂。出现这种情况的原因,nick判断是水泥沙子配比错误,水泥干了之后拉扯力过大导致大面积开裂。
问题六:吊顶灯串联线路不使用分线盒,而是直接从线管里接出来。
线管内是不能有电线接头的,所以当一组电线主路里需要分出一个分支线路,都需要使用分线盒。
问题七:大量电线直接就在墙壁中走线,什么保护的管子都没有
问题八:地面线管走线相当随意,没有任何东西固定
问题九:一根线管里穿了几根线,导致线管完全堵塞
我们都知道,线管内电线所占面积一般最好不要超过线管口径面积的30%,最多也不能超过40%,否则会影响电线在线管内的抽动。
问题十:煤气管线没有任何套管保护,并且直接埋在地下水泥里。
问题十一:卫生间防水直接使用沥青来做
问题十二:最后一个问题最屌,卫生间上方根本没有走线,业主如果要安装取暖设备、排气扇之类的,根本无法安装。
这么奇葩的水电工地,nick确实是第一次见到,nick也不想说怎么整改了,全部拆掉重新走吧。其他还有很多问题,nick没有拍到了,比如线管交叉的冷弯过桥处理完全没有,师傅现场解释说不做也没事;比如主卧没有预留有线电视和插座的走线,师傅解释说看电视就在客厅看,没必要在主卧看;至于为什么卫生间顶上不走线,师傅解释说打算卫生间回填完再走。……原来一人包全场可以这么所以的施工……
|