发表于 2011-08-09 12:40:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
终于打算上图片了,一堆的线管,看得我晕,请达人帮我看看,我家水电到底怎么样,有什么地方需要整改的啊
1、蹲便器
厕所蹲便器.jpg

2、厨房1
厨房1.jpg

3、厨房2
厨房2.jpg

4、厨房3
厨房3.jpg

5、次卫
次卫.jpg

6、次卫顶面
次卫顶面1.jpg

7、次卫洗脸盆进水
次卫洗脸进水.jpg

8、电视墙
电视墙.jpg

9、沙发后音响线 、投影
家庭影院.jpg

10、总开关

总开关.jpg


11、过道
过道.jpg

12、客厅顶面
客厅顶面.jpg


13、生活阳洗衣机
生活阳台洗衣机.jpg


14、拖把池
拖把池.jpg

15、书房阳台
书房阳台.jpg

16、卧室
卧室.jpg

17、小孩房
纵横交错.jpg

18、纵横交错
小孩房.jpg

700

帖子

0

原创值

84

金币

装修大学_研究生

阿荣

Rank: 5Rank: 5

积分
772

社区居民社区明星

发表于 2011-08-09 15:01:11 | 显示全部楼层
不知道雷音对水电这方面是喜欢听好听的,还是听最真实的一面!

不过,站在回答你这个贴子的角度来说,我会如实表达一些我所看到的问题!

照片很能展示一些基本的问题,一眼扫过去,知道这个工地还是半成品之间,但也发现了一些很难整改的问题:

一张照片一张照片来说吧
        第一张:卫生间的地面回填层被槽开一半,原目的为改动排水管,正确的做法有两种,全部挖开回填层,做好排水,再刷次防水,再回填,另外一种为挖开局部,回填后再做防水,这两种都不影响水路走地,但图中的选择为走墙,且开横槽,一般开发商为了节省空间,卫生间的墙有一部分为12公分左右,且卫生间出现承重墙的可能性较大。开横槽在某种程度上影响了房层的承重,
        另外一点,冷热水管好像用的是不同型号的管材,现在的PPR管道的承温能力在零下5度到65度之间,一般家庭里面的冷热水全部适用,而且有部分热水器的热水出水点是反的,接错管道也不会有什么大的影响,关于这点,因为不知道具体的原因,所以不太好做出评论。



第二,三,四张都是厨房的,感觉该师傅在走线上相当不严谨。大部分横槽。第三张照片不知道是不是被挡住了部分,没有看到电源,但看到线管绕了一个大弯?厨房的热水器出水点好像有点不太水平,尽可能调整一下,很有可能会影响到美观!

第五张照片为卫生间的,在绿色管道的端头又换成了白色的配件,在这里需要注意一点,关于管道漏水跟配件的熔合度有关系,如果这两个管道不是同一个品牌的材料,就需要相当注意了,很有可能一段时间后会发生漏水。同时,建议用同管道同型号的配件来进行同一管道的热熔。冷热水管道的功能不一样,在材料这一块,热熔的系统很有可能不太一样,不同的配件与不同的管道热熔在一起是最有可能出问题的。


第六张为卫生间的浴霸走线照片,可以确定的一点时电线的分色不规范,会给后续的安装带来一些麻烦!另外因为图片的原因,无法判断线路的线径是否合格。


第七张:你家的电源插座好像装得低了点,要是你家的浴室柜还有一个扫脚的话,你这个电源就很麻烦了。
而且,电源装得越低越危险,容易碰到水

第八张,你家设置了投影仪的HDMI线或是VGA色差线,但是这个套管太粗了,加上原来的套管,如果不处理一下,等你家找平时,贴砖时,就会发现麻烦来了,需要增高或是整改!

第九张:因为还是半成品,不太好说什么,但是想提醒你一下,你家的环绕音响你看好款式了吗,只放置这么高,而且,你确定你的音响有这么大,大到需要安装一个底盒在这边的出线端。像环绕音响的后置一般会装得较高一点,然后,音响本身不大,所以把套管和线留出来就好,装个底盒从哪方面来看都没有必要!

第十张:直觉告诉我,你的弱电箱小了点,然后,建议在弱电箱里面加个电源!

第十一张:弱电管和两个水管建议有一些间距,然后冷热水管也建议有标准的距离!这样的情况下,后续施工中真有一个什么东西从这里打下去,打到的机率会加大很多,从另外一方面来看,对弱电本身也会有一些影响!

第十二张可以过。遇梁的地方用防纳管

第十三张:插座下移可以安装一个电工套管,除非这里是承重墙,另外,建议上面的电源插座要做好焊锡处理。

第十四张在以后买地漏的时候要注意,不能买太深的地漏,否则装不下去

16,17,18应该还是半成品当中,但是需要注意的是,17张照片当中在套管交汇处没有做过桥,很容易在后续施工破坏之前的电路




总结一下,雷音TX,你家的电工和水工会给你留下记忆忧新的片段,除非你不采取措施。
建议找个懂的人去给你看看。图片只能看到表面的东西,但是表面功夫尚且做成这样子,关于回路,线径,负荷,容量方面的工作,令人担忧啊!

以上观点为个人意见,仅供参考!
回复

使用道具 举报

906

帖子

0

原创值

177

金币

装修大学_研究生

今年愚人节,被5群踢了。看来在

Rank: 5Rank: 5

积分
940

社区明星社区居民

发表于 2011-08-09 18:35:32 | 显示全部楼层
哈哈,连我这个外行都看出来了,厨房的电管应该竖槽直接到地,横槽开在地上,横槽尽量不在墙上。
回复

使用道具 举报

108

帖子

0

原创值

17

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
99
发表于 2011-08-09 19:37:48 | 显示全部楼层
阿荣厉害,学习了
回复

使用道具 举报

4

帖子

0

原创值

0

金币

大一_装修新生

Rank: 1

积分
3
发表于 2011-08-09 20:49:17 | 显示全部楼层
水和电应该不是同一个人做的,虽然我不喜欢水走墙开横糟,但公司要求这样走,师傅走水的技术还是可以的,但电就非常一般了!
回复

使用道具 举报

448

帖子

0

原创值

239

金币

装修大学_研究生

Rank: 5Rank: 5

积分
533

社区居民

 楼主| 发表于 2011-08-09 20:58:22 | 显示全部楼层
我要感动到流泪了,谢谢NICK大人给我关注,谢谢阿荣大人给我指点,我先仔细看看哦
回复

使用道具 举报

448

帖子

0

原创值

239

金币

装修大学_研究生

Rank: 5Rank: 5

积分
533

社区居民

 楼主| 发表于 2011-08-09 21:18:59 | 显示全部楼层
有几个地方没看得太明白

1、浴霸线分色不规范是什么意思?
2、弱电箱好像是开发商弄的,我怎么变大?加个电源是什么意思?
3、弱点管和水管要有距离,是要开两个槽吗?
4、第十张照片你是说要用黄腊管吗?我家用的是PVC管吧?
5、生活阳台下移电源安个电工套管式啥意思?焊锡是什么处理?我冷汗一下
6、过桥……是什么?是不是打弯的管子?

谢谢阿荣同学了
回复

使用道具 举报

646

帖子

0

原创值

225

金币

装修大学_研究生

Rank: 5Rank: 5

积分
770

社区居民

发表于 2011-08-09 21:53:35 | 显示全部楼层
开始还以为和我家一样找的游击队,我觉得你家的跟我家的水准差不多,除了我家可以在地上开槽……因为我家预制板上还有好厚一层水泥
回复

使用道具 举报

448

帖子

0

原创值

239

金币

装修大学_研究生

Rank: 5Rank: 5

积分
533

社区居民

 楼主| 发表于 2011-08-09 21:55:18 | 显示全部楼层
这是美迪装饰公司的水平呀……哎
回复

使用道具 举报

140

帖子

0

原创值

11

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
143

社区居民

发表于 2011-08-09 22:43:40 | 显示全部楼层


美迪公司就这水平  看来这年头装修还是清包放心些
回复

使用道具 举报