前段时间nick事情比较多,很久没有接受网友的邀约去看工地了。这天,突然一位网友私聊nick,貌似情况还比较严重。
nick看了业主发过来的图片,那水电施工完全是实实在在的反面教材啊。为了进一步了解工地情况,nick欣然接受了业主的邀请,约定了时间,赶到了业主的工地现场帮忙查看施工情况。
一、基本情况
房子建筑面积大概110平,由于赠送面积比较多,套内面积差不多也是110平。业主找的是熟人开的装修公司施工,刚刚开始是想着找熟人放心省事,没想到水电刚刚才做完就出现这么大的问题,导致朋友反目,甚至已经交的钱都费了相当大的力气才要回部分。目前已经与装修公司解约,打算重新寻找装修公司施工,邀请nick看工地的目的,是看看已经施工的水电哪些可以使用,哪些需要整改。
二、整体印象
工地现场相当凌乱,材料和垃圾随意堆放。先看看这凌乱的电线吧,这里挂一根,那里掉一截。
水电走线相当随意,而且根本没有任何所谓的基本工艺标准。业主告诉nick,她之前是跟着nick一起看过其他网友的水电工地的,虽然只是走马观花的看了看,没有学到太多知识,但是能够很明显感觉到自己家里与别人家里差太远。当业主同水电师傅沟通,要求水电师傅按照标准整改时,水电师傅竟然理直气壮的问业主,什么是标准。根据nick的初步查看,可以说整个房间的电路走线几乎没有可以保留的地方,整改就等于是全部重新做。而水路的话则是师傅偷工减料使用的是小管,如果条件允许或者预算充足也建议重新走。
三、问题汇总
1、本该使用线管的地方,大量使用黄腊管。
我们知道,家装里电路改造,能够开槽的地方都必须使用线管走线。除非是承重墙,因为里面有钢筋,不方便开槽,所以可以考虑使用黄腊管。另外,天花板上同样是不能开槽过深,所以可以使用黄腊管。如果说上面几张图,个别地方可能是承重墙,不方便开槽,只能走黄腊管,那么下面几张图就是明显的偷工减料了。
这些新砌砖墙的位置,使用线管走线是完全没有任何问题的。但是水电师傅偷工减料,直接就这么随意的走了黄腊管,nick只能说相当的飘逸。
甚至还有下图这种,明明槽已经开好了,可是为了省事,就是不用线管,依然是黄腊管走到底啊。
2、线管冷弯处理不细致,导致线管转弯部分内壁皱褶
从上面两张图片,线管转弯的位置明显出现皱褶,也许网友会比较奇怪,明明转弯的位置可以看见弹簧压痕,按道理是用弹簧进行了冷弯的,为何依然还是出现皱褶呢?原因很简单,师傅非常毛糙的赶时间,本来应该慢慢掰弯弹簧的,他却猛然用了掰弯,所以出现了皱褶。这些皱褶或多或少会影响里面电线的穿过。
3、线管入盒没有使用锁扣,甚至很多地方线管都没有入盒,这是严重的安全隐患。
我们要求线管进入底盒,应该使用锁扣链接,即便个别地方不方便安装锁扣,也至少应该做到线管入盒,否则将会是严重的安全隐患。
4、线管与线管没有做到无缝对接,很多地方原本可以使用线管,师傅因为偷工减料,则直接加了一截黄腊管应付了事
我们知道,能够使用线管的地方必须使用线管,新老线管对接的地方尽量做到无缝对接。
5、全房使用硬线。
使用硬线倒没有什么问题,不过硬线比多股软线要便宜一些。因此nick认为,如果师傅选择硬线,至少价格上应该少个几百块钱的电线钱。
6、开槽直接切断钢筋,影响承重墙结构
大家看看,就这么短的一个水路开槽走管,总共切断了5根钢筋
当我们在承重墙上开槽的时候,尽量需要避开钢筋,如果钢筋无法避免,我们情愿使用黄腊管都不要切断钢筋。nick认为,承重墙切断了钢筋,即便没有引起结构性的坍塌,但是或多或少会对这面墙的沉降性造成改变,后期就也许会导致瓷砖开裂或者墙面开裂的情况了。
7、强弱电在同一个槽里并行
我们现在虽然说家装里强弱电的防干扰处理意义没有那么大。不过强弱电分开走线还是必须的,特别是不能同时并行在同一槽里。
四、结论
最后,业主非常感谢nick的帮忙探访,同时也表达了希望在换了装修公司之后,水电完工的时候再请nick来帮忙验收。nick想说,只要时间允许,nick就会无选择性的尽可能帮助到每一位网友。也非常感谢大家对于nick的信任与支持。 |