本帖最后由 爱家memory 于 2015-12-7 23:05 编辑
如前所述,我是电气科班出身,虽平日对水电施工了解甚少,但毕竟有一定的专业基础,查阅相关规程规范还不算费力。为了水电工程不留隐患,我连续两天熬夜研究水电验收知识,对验收要点基本有所了解,但对于大部分童鞋来说,看规程规范似乎有些枯燥乏味,且生涩难懂,我尽量将所搜集的水电验收要点以图文并茂的形式描绘出来吧!当然,我也并非水电施工或验收专业人士,如下所述仅供参考! 各位童鞋,若觉有点帮助,请赏个回复,若却无用处,毕竟熬夜码字不易,也请见谅,捧个人场哈!
1、墙面不允许开横槽距离:承重墙30cm,非承重墙50cm。是否可开横槽,这点曾有专业人士讨论过,各有各的道理,我不予评说,作为消费者来说,既然有可能存在隐患,能避免是最好。
2、打压试验:0.8MPa,30分钟,压力下降不应超过0.05 MPa
3、强电盒与弱电盒间距20cm,强电线与弱电线不能共用一个底盒,不能穿入一个线管。
4、线管入盒。线入管,管入盒,线在管中无接头,线管入盒要接锁扣。
5、线管均应使用硬管,否则易破损,或导致电线散热效果不佳。
6、电线与热水管之间的距离:平行距离不应小于30cm,交叉距离不应小于10cm。冷热水管间隔10cm以上。
7、管与管之间要留间隙,防止贴砖出现空鼓。
8、线管拐弯弧度应大于90°,以避免造成死线。这点仅适用于活线工艺的工地。
9、核实电线回路。验收当天,询问水电师傅强弱电的各回路的走向,检查布局是否合理,各回路所使用电线的截面面积是否与设计相符。
10、底盒用盖板保护。
11、水嘴施要水平,深浅一致,对于淋浴水嘴尤其重要。
12、水管铺设不能强制矫正。
13、严格把关水管热熔工艺。
|