需要先明确的是载流量,就是铜线所允许长时间通过的电流值。

那么2.5的铜线 载流量20A ; 4的铜线载流量29A ;6平方的线载流量是37A。
首先要确定的是 1 照明:现在由于节能灯和LED的普及,2.5的线对照明来说戳戳有余,1.5的都足够了,不过现在装修公司不怎么做1.5的线。1.5的和2.5的价格差别不大的。所以对我们来说用2.5的足够了。
2 插座 你自己买插座的时候注意到插座的额定电流了么,一般是10A,15A的。。。那么插座需要多大截面的线呢,很显然2.5的足够了。当然如果开发商空调就走的4.那就用4吧。
3  P=UIx功率因数  电器设备的功率因数是个定值,民用U=220V  你家主要设备的功率自己都查的出来。比如冰箱 电视 最大的应该是空调好电热水器。 自己都可以计算的。
我们按家里有4个空调,一个大2P的3个1.5P的 一个2KW的热水器去算  就按15KW的负荷 电流是40多A,注意这里是所有的负荷。。。  那么你入户箱的电缆是10个平方就足够了。。。分到每个回路,你需要用多少呢?
回复

使用道具 举报

166

帖子

0

原创值

300

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
109

社区居民忠实会员

发表于 2013-07-20 15:54:45 | 显示全部楼层
我又学习到知识了
回复

使用道具 举报

43

帖子

0

原创值

0

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
53

社区居民

发表于 2013-07-20 16:23:36 | 显示全部楼层
又是一处专业性强的知识啊
回复

使用道具 举报

223

帖子

0

原创值

415

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
165

社区居民忠实会员

发表于 2013-07-20 21:47:32 | 显示全部楼层
国标铜线一般承载的电流是8—10A
1.5平方----220V 2750W 经过穿管施工后保险瓦数为2200W---2475W
2.5平方----220V 4400W 经过穿管施工后保险瓦数为3520W---3960W
4 平方----220V 6600W 经过穿管施工后保险瓦数为5280W---5940W
6 平方----220V 11000W经过穿管施工后保险瓦数为8800W---9900W
举例说明:  
1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电,否则可能跳闸或者发生火灾。   
2、如单冷3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就最少需要单独的一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电,建议您采用4平方毫米铜线,因空调室外机启动时候电流比较大。
耗电量比较大的家用电器是:
空调5A(1.2匹),电热水器10A,微波炉4A,电饭煲4A,洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A,电开水器4A
回复

使用道具 举报

2067

帖子

0

原创值

2464

金币

设计师

Rank: 8Rank: 8

积分
1839

社区居民社区明星忠实会员

发表于 2013-07-21 00:28:11 | 显示全部楼层
来凑人气的。
回复

使用道具 举报

897

帖子

0

原创值

117

金币

装修大学_研究生

请勿广告

Rank: 5Rank: 5

积分
905

社区明星最爱沙发社区居民

发表于 2013-07-21 11:26:32 | 显示全部楼层
水电进场前最好是先进行验收,确定开放商所布的线符合规范,有些楼盘开发商除了布设了入户线,房内是没有线的。

以前很多老的楼盘照明线布得是1.5的,现在用2.5的线的多了很多了,照明用2.5的足够。如果你家里开发商用的是1.5的,费用不够的话,你用1.5的也可以了。

插座的话一般建议用2.5的,以3P空调为例,功率比3P空调小的,需要单独回路的,使用4个的线足够了,瞬时功率超过5000的,建议用6个的线。

入户线至少要10个平方的,有些地方不良KFS用6个的,这个真坑人啊。

还有一点要注意的,开发商的底盒尽量不要用,他们这个盒子一般都是很差的。
回复

使用道具 举报

897

帖子

0

原创值

117

金币

装修大学_研究生

请勿广告

Rank: 5Rank: 5

积分
905

社区明星最爱沙发社区居民

发表于 2013-07-21 11:48:44 | 显示全部楼层
阿紫,这个小侯是我吗?  你写错了。。。是小陶
回复

使用道具 举报

2134

帖子

0

原创值

2613

金币

装修大学_博士生

Rank: 6Rank: 6

积分
2245

社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发社区明星

发表于 2013-07-21 13:16:39 | 显示全部楼层

回 小陶 的帖子

小陶:水电进场前最好是先进行验收,确定开放商所布的线符合规范,有些楼盘开发商除了布设了入户线,房内是没有线的。

以前很多老的楼盘照明线布得是1.5的,现在用2.5的线的多了很多了,照明用2.5的足够。如果你家里开发商用的是1.5的,费用不够的话,你用1.5的也可以了。

插座的话一 .. (2013-07-21 11:26) 
那我咋知道开发商布的是几个平方的,自己如何检测
回复

使用道具 举报

625

帖子

0

原创值

2037

金币

大四_装修达人

做人做事,无愧于己,无愧于人,

Rank: 4

积分
410

社区居民忠实会员

发表于 2013-07-21 13:28:07 | 显示全部楼层

回 四月 的帖子

四月:请问2.5平米,4平米和6平米分别能承载的功率区间
以及1p,1.5p,3p,大3p空调的用电功率,如果这些数据准确的话,就可以得出,空调柜机需要用几平米的线了

另外厨房,卫生间走几平米的线比较好呢,如果用浴霸和小厨宝的话?
请装修达人赐教
....... (2013-07-19 18:00)
2.5平方线,承载功率为4400W,经穿电线套管后保险的瓦数为3520W-3960W
4平方线,承载功率为6600W,经穿电线套管后保险的瓦数为5280W-5940W
6平方线,承载功率为11000W,经穿电线套管后保险的瓦数为8800W-9900W
1P的空调制冷功率(最大)850W,制热功率(最大)790W
空调柜机一般制冷功率在400W-3830W,制热在400W-3500W
一般KFS的回路是这样分的,普插一个回路(2.5平方),照明一个回路(2.5平方0,客厅空调一个回路(4平方),两个相邻的卧室空调一个回路(4平方),厨房一个回路(4平方),卫生间一个回路(4平方)
空调柜机一般是用4平方线,因为虽然他启动后的功率不大,但是空调启动的瞬间电流量较大。
另外厨房和卫生间因为是KFS已经预留的4平方线,所以都是走的4平方线。浴霸碳纤维的功率在1650W左右,小厨宝(6-8L)一般在1200W的样子,所以一个2.5平方的线路就足够了。