一、给水的基本知识
给水,通俗的说,开发商都是冷水管入户,需要把水接进家里来 。水路改造都是全改。
材质:有铝塑管和PPR管。
☞ 08年以前铝塑管比较普及,这种管子的缺点是,接头是铜的。管子和接头不是同一种材质,接头漏水几率很高。08年冰灾大面积漏水的都是用了铝塑管。
☞ PPR管,PPR材质的接口是热熔工艺,顾名思义,接口部位通过高温融化链接在一起,待其冷却以后就形成一个整体。热熔工艺的好坏直接关系到水管后期是否漏水。
二、给水的打压流程
水路施工完毕,必需通过试压来检测热熔是否合格。正常的自来水压是0.3mpa,我们试压一般是加压到0.8~1.0mpa, 试压时间为半小时,半小时掉压0.05都是正常范围,试为验收合格。能够承受自来水3倍以上的压力不出问题,后续业主也就不要担心爆管了。因为如果热熔点没有做好,超高的压力会冲开熔点,水管就会爆管了。
通过看打压仪压力表来判断压力大小。伟星管试压用的也是常规打压机,同时把一个压力感应头安装在内丝弯头上面,另一端有一个无线接收装置,压力值在无线感应器上面显示出来。如果看不懂压力表的话,可以很直观的看到数字。光从安全的角度讲,只要试压不出问题,水路就安全了。
三、给水的施工工艺要点: ▼水管交叉部分使用过桥弯。使用过桥弯的目的是可以降低地面找平层,让新房层高尽量留高。
▼水管由高位走向地位的时候,使用双45度弯接头。目的是降低地面空鼓的几率以及让新房的层高尽量留高。
▼水管走顶或者墙面开横槽。目的是不破坏开发商的防水层,降低后期漏水的几率。
▼花洒出水口使用双联内丝接头。目的是确保花洒出水孔距100%精准。当然师傅只要这个距离能够保证花洒的安装,用单独的内丝接头也是一样的。
▼水管左热右冷。水龙头的水把标识是左热右冷,因此从规范的角度讲水路施工也要遵循这个法则。
▼房间里面做一个水阀,并加装前置过滤器。前置过滤器可以过滤水中的泥沙等大颗粒杂质,有效保护水龙头的陶瓷阀芯以及热水器的水箱。前置过滤器又分为直冲和反冲。• 直冲型的机器---冲洗水流为单向直接冲洗。
• 反冲型的机器---水流为逆向冲洗。反冲洗是利用射流原理,排污口口径相对比较细,这样流量减小,流速提高,当排污口开关打开时,瞬间滤网内的原水形成一个高流速的水柱,随排污口流出,此时滤网内的水柱与滤网外的净水形成一个负压,滤网外的净水向滤网内挤压随滤网内的水流排出,将滤网内网壁上的杂质清除,冲洗效果更好。
如果觉得以上文字理解起来有点吃力,可以跳过,直接看小编翻译的人话: 前置过滤器要定期清洗,两者区别在于清洗方式。直冲型要把滤网卸下来手动刷洗干净,反冲洗只要拧开排污开关即可,懒人首选。
>>>排水<<<
一、排水的基本知识 排水,简单说就是把家里的水排出去。
材质:PVC。90年代前的房子大部分排水管都是铁管子,铁管子时间长了生锈,漏水。
现在排水系统PVC是主流。排水管因为不需要承受水压,因此冬天气温再低也不用担心排水管爆管。
二、排水的施工工艺要点
1. 新增加的排水管,必需做存水弯。目的是防臭。
2. 厨房排水管,建议做75mm管径的排水管。 3. 斜45度三通和顺水三通比直三通要更利于排水。要注意顺水三通的方向,不要装反了,装反会影响排水效果。
▼ 下图中红色部分是存水弯,目的是防臭。黄色部分就是斜45度三通,防返水。
>>>强电<<<
一、强电的基本知识
强电,也就是我们所说的电线。 ☞ 灯线要求1.5平方及以上 ; ☞ 普通插座要求2.5平方及以上; ☞ 家用空调插座要求4平方及以上 ; ☞ 中央空调要求6平方及以上。
☞ 电线又分为单芯线和多芯线两种,也就是常说的硬线和软线。从通电效果来看,两者效果是一样的。
☞ 理论上来说,多芯线的表面面积大于单芯线,散热好。不过用单芯线的业主也不要担心,安全还是在于电线的大小。
☞ 从施工角度来说,多芯线容易施工,电工师傅开单子大部分都会开多芯线。
二、回路的设计
建议遵循以下规则: 照明一组回路、普通插座一组回路、厨房一组回路、卫生间一组回路、客厅空调一组回路、卧室空调每2台一组回路、冰箱一组回路。
特别注意: 冰箱回路直接连接总闸进线。
出远门一般关掉总闸,同时冰箱也会断电。如果冰箱里面放了东西就会坏掉。把冰箱单独做一回路连接到总闸的进线上,即使关掉总闸,冰箱回路也不会断电。 三、电线荷载表 1.5平方----220V 2750W 经过穿管施工后保险瓦数为2200W---2475W 2.5平方----220V 4400W 经过穿管施工后保险瓦数为3520W---3960W 4 平方---- 220V 6600W 经过穿管施工后保险瓦数为5280W---5940W 6 平方---- 220V 11000W 经过穿管施工后保险瓦数为8800W---9900W
四、空气开关的工作原理 当线路用电功率超过负载,线路就开始发热,空气受热膨胀产生推力,把电闸推倒,达到保护的作用。 家用空气开关一般用1P、2P这2种规格。3P、4P大部分用在商业和工业用电,这里不做讨论。 1P也叫单片空气开关,只能切断火线,一般用于室内照明灯具回路中;2P空气开关能同时断开火线和零线,一般空调回路使用。
五、强电部分的规范施工工艺要点 1. 强弱电间距30厘米以上,强弱电交叉部分使用锡箔纸包裹处理。这是为什么呢? 因为电流通过就会产生磁场,磁场会干扰弱电信号。用锡箔纸包裹起来就可以屏蔽外面的磁场。当然,您家的弱电线如果自带屏蔽功能,可以忽略这一点。
2. 线管套锁扣入底盒。这个锁扣有什么作用呢?线管裁剪的部分会有一个刃口,如果刃口过于锋利,穿电线的时候,刃口有可能把电线外面的绝缘层磨坏,导致电线裸露,增加漏电的风险。把线管套上锁扣,就可以规避这个风险。
3. 电线接头处理。 电线接头有3种处理方法:
☞ 最常见的方法就是用钳子拧紧后粘黑胶布。如果拧的不够紧,后期接头松落就会导致接头部分不通电。
☞ 最好的接头处理方式是电线接头点锡焊,通过锡焊,接头连成一个整体。
☞ 部分高端公司用接线端子。接线端子的原理是通过接线端内部的弹片压住电线。这也有个问题,如果弹片质量不好送了,也会出现接头部分不通电。如果要用接线端子,建议用德国WAGO品牌。
4. 非承重墙不用黄腊管。师傅预埋线管前会在墙体开槽,预埋好以后会用水泥把线管封闭起来。如果穿的是线管,电线在线管里面是可以抽动的。如果穿的是黄腊管,水泥预埋以后电线在黄腊管里面动弹不得。万一搞个安装打断了电线,无法单独更换电线。必需要墙体凿开来维修,增加维修成本。
5. 线管用冷弯处理。原理跟黄腊管一样。冷弯工艺保证电线在线管里面能够抽动。如果弯的时候出现死弯,电线就无法抽动。增加后期的维修成本。
6. 线管卡子,建议用骑马卡或者U型卡。这2种卡子有个优点,线管与线管之间会有缝隙,磁砖铺贴的时候,砂浆可以渗透到缝隙里面,降低后期空鼓的几率。这种情况,线管与线管没有缝隙,后期空鼓的几率高一些。
>>>弱电<<<
电脑,电话,电视这几种信号线统称为弱电线。这几项线路的布置 ,都是重新布线,中间不会有接头,因此这里只需要考虑如何布线更加规范和合理。
弱电穿线,单管单线,不建议把2种线穿同一根线管。因为弱电线的线径很粗,穿同一根线管后期会抽不动。原理同强电的黄腊管,冷弯。增加后期维修成本。
>>>长沙市场上常见的水电材料品牌<<<
☞ 电线品牌:市场主流品牌金杯,恒飞,西湖。
☞ 水管品牌:日丰,天力,伟星。 厂家提供试压的品牌有伟星、保利全系产品以及日丰绿色管。
☞ 排水管:联塑占有率最大。
☞ 弱电线:秋叶原,飞利浦,贝来茵等。
|