旷日持久的水电战(二)
说起来,水路检验才是水电验收的重中之重,虽然验收标准看起来木有那么吧啦吧啦一大堆,但是也绝对是不能轻视的!
▲检查水表是否已安装(开发商水井已安装好,也需要检查),是否有水表空走、阀门关闭不严、阀门脱丝、连接件滴水等现象。发现水表空走说明水表已损坏或可能存在漏水点。
▲打开龙头看否有水,水质如何,是否有截止阀生锈影响水质,如果生锈可以要开发商更换。检查阀门龙头,观察上下水管道有无渗、漏、堵现象。需要注意的是,尽可能让水流大一点、急一点,一来看看水压,二来试试排水速度。
▲所有接头、阀门与管道连接处应严密,不得有渗漏现象,管道有坡度。(测试方法:用纸巾在用水时抹拭所有接头、阀门与管道连接处,可以看出有无渗水)
▲进水管全部用热水PPR管,下水管用PVC管。热熔连接PPR进水管可走地,丝口连接进水管必须走顶面。热水管需用保温棉包裹保温。
▲室内隐蔽管道在封闭前,必须进行加压测试。经通水试压(0.8-1.0MP/8-10公斤试压,半小时压降不大于0.05MP/0.5公斤),所有管道、阀门、接头应无渗水、漏水现象。(开始打压啦~对着手机掐着时间,少一分钟都不行!可能你们通过度娘会查到,有的水电验收攻略上写着“需要打压24小时”,那样的验收方法早就已经OUT啦!打压24小时完全没有必要,而且很伤害水管,得不偿失,半个小时就妥妥够了)
▲ 排水管道应在施工前对原有管道临时封口,避免杂物进入管道。
▲水管安装不得靠近电源,水管与燃气管的间距应不小于50mm。
▲冷凝锅炉需要预留排污口。
▲淋浴水管需要用槽卡校正位置。
▲水电完工后一定要保留一份水电图纸,为日后安装做备份。 |