04-37 强电配电箱的空开和回路设计
注意:我不是专业的,帖子内容,以电工说的为准。 继续看我家的强电箱:从最左边的总开关、保护器、后面一大堆的带漏电保护空开和最后2个单级空开。 既然上了首页,就发个清晰点的图片: 01. 入户配电箱总开关 配电箱总开关一般6-10平方入户线,用双开20A不带漏电保护空开,不需要漏电是因为在分支回路上已经有漏电保护了,仅起到需要家里全部停电比较好控制而已,总开必须是双开,单开只断火线,不断零线,有时零线的回路可能也带电。 我家是10平方入户线,用双开40A不带漏电保护空开。 02.过欠压延时保护器: 这个突然间电路故障,电压变低至160v(欠压),保护器切断电路,(不知道有木有用) 由于雷击或电路故障,突然电压变高至270v(高压),保护器切断电路,保护电器被损坏。这个还是有用哦。 有用吗? 有! 你们买不买? 我家有这个,牌子没看出来,汗一个。 03.照明线分路 照明线电路用1.5或2.5平方线,用单开10A不带漏电保护空开,单开只进一路火线就可以了,双开进两路线容易零、火线接反。 照明线电路一般用1.5平方的线就行,地康就是用2.5平方的线,装修公司还有有差价的。 新楼房照明线电路改动较少,最多开关挪挪位置,有的要改成双控双开,换线,一般是在旧线管抽换新线,因为照明线路大都在顶棚,不好重新开槽。(说好开槽的你来!) 我家是单开C16不带漏电保护空开。 04.插座线分路 厨房电路是4平方的线,用单开20A带漏电保护空开. 厨卫电源插座应设置单独的大截面回路,一般要用4平方线路,现在的厨房电器很多,如微波炉、电饭煲、电磁灶、电烤箱等大功率电器,为了电器使用安全,应单独设置一回甚至两回大截面的回路。如果电器多,可以分两路单开15A带漏电保护空开更合适。 卫生间电路是2.5平方或4平方的线,用单开15A或20A带漏电保护空开 要根据卫生间的实际用电量,如用电不多(例如是燃气热水器),可用2.5平方线,用10A或15A的带漏电保护空开,如果有多个大功率的电器,如浴霸、电热水器等,就必须选择较大电负荷电路。 卫生间宜选用防潮开关和安全型插座。 居室普通插座电路用2.5平方的线,用单开10A或15A带漏电保护空开。卧室、书房、过厅插座除了电脑、电视等,餐厅可能要用电磁灶或点火锅,一般没有太大功率的电器,如果有就要换更大电负荷的电路。 注意:使用即热型小厨宝的,需要安排走一条4平方的专线,哈哈,若果没走,老老实实的买储水型的小厨宝。 我家是单开C20带漏电保护空开。
05.空调线分路 空调电路一般在两路以上,用4平方线,每路用单开20A不带漏电保护空开。 空调回路不需要用带漏电保护的空开,用一般的单相空开就可以了。 如果空调回路用了漏电保护空开,少许的漏电有可能会让空调回路的漏电保护空开频繁跳闸。(我家就用了,晕)
很多楼房配电箱里空调回路没用带漏电保护空开,但有的柜机空调回路装了漏电保护空开。 空调线路要用专用16A插座,安装位置最好在空调下面及旁边,便于开关。 一般空调基本上在5000W以内,4平方塑铜线保险瓦数6千W,能保证空调用量。空调是耗电量较大的电器,要求使用单独回路,同时由于空调启动时瞬间电负荷很大,如果空调与其它电器合用一路线路,会影响其它电器的使用。 空调线路还有一个长期运行和老化的问题,在一定时间里空调的工作时间较长,会由于电路负荷不足造成导线发热,设计规范上要求空调线路选用4平方线。 一个空调回路最多只能带两部小壁挂空调,大功率柜式空调(3P)必须独占一个回路。 我家是单开C20带漏电保护空开。 我家2台小挂机就是一个回路,若果坏了1个,就需要到客厅睡觉了。 回复的,送超萌小萝莉图片一张:
|