6.4 低温热水系统的水压试验
6.4.1 水压试验应在系统冲洗之后进行。冲洗应在分水器、集水器以外主供、回水管道冲洗合格后,再进行室内供暖系统的冲洗。
6.4.2 水压试验应分别在浇捣混凝土填充层前和填充层养护期满后进行两次;水压试验应以每组分水器、集水器为单位,逐回路进行。
6.4.3 试验压力应为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6MPa。
6.4.4 在试验压力下,稳压1h,其压力降不应大于0.05MPa。
6.4.5 水压试验宜采用手动泵缓慢升压,升压过程中应随时观察与检查,不得有渗漏;不宜以气压试验代替水压试验。
6.4.6 在有冻结可能的情况下试压时,应采取防冻措施,试压完成后应及时将管内的水吹净、吹干。
回复

使用道具 举报

543

帖子

0

原创值

73

金币

装修大学_研究生

Rank: 5Rank: 5

积分
501

社区居民

 楼主| 发表于 2011-03-09 22:31:21 | 显示全部楼层
6.5 调试与试运行
6.5.1 地面辐射供暖系统未经调试,严禁运行使用。
6.5.2 地面辐射供暖系统的运行调试,应在具备正常供暖和供电的条件下进行。
6.5.3 地面辐射供暖系统的调试工作应由施工单位在建设单位配合下进行。
6.5.4 地面辐射供暖系统的调试与试运行,应在施工完毕且混凝土填充层养护期满后,正式采暖运行前进行。
6.5.5 初始加热时,热水升温应平缓,供水温度应控制在比当时环境温度高1O℃左右,且不应高于32℃;并应连续运行48h;以后每隔24h水温升高3℃, 自至达到设计供水温度。在此温度下应对每组分水器、集水器连接的加热管逐路进行调节,直至达到设计要求。
6.5.6 发热电缆地面辐射供暖系统初始通电加热时,应控制室温平缓上升,直至达到设计要求。
6. 5.7 发热电缆温控器的调试应按照不同型号温控器安装调试说明书的要求进行。
6.5.8 地面辐射供暖系统的供暖效果,应以房间中央离地1.5m处黑球温度计指示的温度,作为评价和检测的依据。
回复

使用道具 举报

199

帖子

0

原创值

171

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
186

社区居民

发表于 2011-04-13 21:42:33 | 显示全部楼层
g个人认为地暖的运行费用不管是水暖还是电暖都比较高,呵呵~~~
回复

使用道具 举报

175

帖子

0

原创值

14

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
171

社区居民社区明星

发表于 2011-04-14 15:36:48 | 显示全部楼层
学习了,获益匪浅
回复

使用道具 举报

138

帖子

0

原创值

12

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
136
发表于 2011-04-15 16:39:59 | 显示全部楼层
感谢,学习过了.
回复

使用道具 举报

320

帖子

0

原创值

228

金币

大四_装修达人

Rank: 4

积分
319

社区居民

发表于 2011-08-02 22:45:55 | 显示全部楼层
学习过了,回帖致谢
回复

使用道具 举报

53

帖子

0

原创值

2

金币

大二_装修学长

Rank: 2

积分
47
发表于 2011-08-13 17:53:50 | 显示全部楼层
发现帖数不够。攒够投票去。请无视我的灌水。。
回复

使用道具 举报

55

帖子

0

原创值

0

金币

禁止发言

积分
5

社区居民

发表于 2011-08-13 21:35:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

55

帖子

0

原创值

0

金币

禁止发言

积分
5

社区居民

发表于 2011-08-13 21:35:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则