本帖最后由 易匹马 于 2017-4-25 14:08 编辑
刚刚根据下午抽查拍的照片,做了一点编辑,写一点之前做的功课,供后来的网友们参考。
一、定位:
设计师在设计图纸上确定的开关面板、插座等的位置是根据大众原则确定,如:开关面板距地面1.3米,墙角插座距地0.3米,这些设计图纸上确定的位置仅供参考。施工进场的时候,业主、设计师到施工现场,现场对水电进行定位。主要是根据业主对电的用途进行电路定位,比如,那里要开关、那里要插座、那里要灯等要求,根据业主的要求进行定位。 二、开槽: 我家由于敲地面保温层的时候,敲到只剩楼板,所以无法开槽 三、布线: 线管布线必须采取“横平竖直”的原则,便于装修完工之后能够相对准确定位线管的大致位置,以期在后期安装中避开这些位置。 1、弯管必须使用冷弯处理,不能使用转弯接头。目的是弯管位置内壁光滑且内径不会改变,便于穿线和电线抽动。 2、线管交叉必须使用冷弯过桥处理。即:在交叉位置,沿着位于下方的线管下方凿一条约10cm,深度约为线管直径的槽,使用冷弯的方法将下方线管做下沉处理。目的是使交叉位置不会由于两个线管叠加导致高度增加,且两根交叉线管交叉之后依然能够紧贴地面走行。如果是线管与水管交叉,则线管在下方,同样线管需要进行冷弯下沉处理。但在地面开槽的情况下,线管与水管交叉,则线管在上方,水管在下方,交叉之后水管和线管均能紧贴地面走行。
3、强电线管与弱电线管并行,须相隔30cm以上。因为强电电流通过时会在周围产生磁场,这个磁场会对弱电信号产生干扰,因此强弱电并行须相隔30cm以上。 4、既有强电也有弱电的联排底盒,强电和弱电应分别从联排底盒的两端穿入底盒,同样也是为了防止强电对弱电产生干扰。强弱电进同一底盒是绝对禁忌。 5、房屋原有老线管与水电改造的新线管做到无缝衔接。如果确实不方便操作,也可以使用黄腊管或者波纹管连接新、老线管,绝对不能把电线裸露在外面。 6、线管与底盒使用锁扣连接,一方面可以使线管与底盒牢固固定,另一方面锁扣边缘相对光滑,防止后期电线抽动磨损电线绝缘层。禁止使用线管直接插入底盒,线管不插入底盒,与底盒直接存在缝隙更是严重安全隐患。 四、穿线: 电线穿入线管必须把握几个原则:一是线管内电线总的截面面积不能超过线管横截面积的30%,否则电线在线管里将难以抽动。二是强电线和弱电线不能穿同一线管,否则强电会对弱电产生严重干扰。三是线管内不允许有电线接头。四是弱电线必须单管单线,不能同一线管里穿两根弱电线。
1、强电与弱电交叉位置,考虑到强电流通过产生的磁场对弱电造成干扰,需在弱电线管外作抗干扰处理。即:在弱电线管外包裹金属层消除磁场。
2、房屋老电线和新电线接头位置(即改线位置)的处理,必须采用并头连接方法进行螺旋线缠绕6-10周。再在外侧作锡焊处理,再缠绕黑胶布包裹。 3、电线进入底盒后必须留有一定的长度,约10~15公分,音响留100公分,以便进行开关.插座的安装维修。 4、吊顶上方的强电线路有分支出来,必须使用分线盒,保证分支与主支的接头在分线盒内,因为线管内是不允许有电线接头的。分支 从分线盒接出来之后,属于吊顶内的暗线,外侧必须套上黄腊管或者波纹管确保电线与外界不直接接触。 五、完工保护: 电路施工完成之后,线管需要使用卡扣固定好,防止后期人为损坏;底盒使用防尘板遮盖。 |