本帖最后由 Big熊 于 2017-10-17 08:50 编辑
2017年10月14日 周六 阴
地点:洋湖
时间:9点半
人物:水电师傅3人、项目经理1人、风管机1人、新风1人、业主兼设计师1人
事项:水电交底/定位
水电交底很早就定在了周六上午,并提前通知各方。当我赶到现场时,除了新风设计师,各人员均已到齐并已开展工作。水电图在前期设计所花费的时间是最多的,脑海中无数模拟过各种生活场景,查阅过各种文章,上淘宝京东选择家具并记下尺寸。每一个开关回路以及插座位置我都修改并且校核过。没有太多生活经验的男人,在水电方面无法做到十全十美,但尽自己所能把所有该考虑到的都考虑进来,减少后期不合理的设计。
我家水电设计的并不复杂,除了沙发旁一个双控开关控制落地灯插座需要强调外,其他基本水电师傅一看图便一目了然。加上开工当天,我与水电师傅已经过了一遍图纸,这次水电交底非常轻松。
一、水电图纸讲解
这次讲解图纸重点在厨房,由于橱柜设计师缺席,水电图我也早两天才拿到,这部分只能靠我来交底。厨房水电很简单,嵌入式电器只有洗碗机。再三强调了洗碗机进出水位置、吊柜下预留灯管电线、冰箱插座、厨房吊顶照明灯插座位置。客餐厅卧室的就一笔带过地说了一遍,全程不到10分钟。
二、验收材料
弱电线:飞利浦超五类
强电线:恒飞单股铜芯线
底 盒:伟星
下水管:联塑PVC
给水管:保利管
不知名卡子
三、风管机、新风设计师与水电师傅三方沟通
1、客厅送风管需穿过风管机主机,由于风管机先于新风系统安装,因此需要双方协调预留空间。
2、风管机专线、控制面板位置等需设计师与水电师傅沟通。(没听懂他们的对话, )
3、新风控制面板,电线大小需设计师与水电师傅沟通。同时,新风设计师与我再次确认了新风及回风管道位置,并在墻上做了标记。与此同时我再次与他确认了我的吊顶尺寸是否满足管道要求。
四、水电定位完后,业主复尺确认
水电定位最重要的是要确定地面找平后的高度、家具尺寸及摆放位置。
我家唯一的问题是地面找平高度暂未确定,项目经理建议看入户门门框为标准,我一量,10公分。按这个标准找平,层高牺牲了不少。我个人偏向于按地板完成面与公共区地面高度一致为原则进行找平。一量尺,找平高度大概6~7公分,这样,进门跨过门框,但户内外高度一致,体验也不会差到哪去。于是便这么决定了。
放完样的墻
|