116.【插播】 去年冬天没被冻住的管道,今年没能幸免
本帖最后由 林月如 于 2019-2-8 08:59 编辑
2018年的低温时间来的不可谓不早、时间不可谓不长,就连写此篇日记的今天,仍活在寒冷里。
不止是来得早、时间长,应该还更冷。因为去年我同样的操作,去年我的地暖安然无恙,
而今年就出了一个问题——地暖的某管道被冻住了。不是全部,只有一根,连接到水箱的进水管。
▲这是之前拍的室外设备图。
被冻住的是连接此水箱的进水管,即连接锅炉的地暖出水管。
为什么会发现此水管被冻住?虽然今年冬天我没办法入住,但基本上岸,还是可以享受一下地暖的。
于是,在某天开启锅炉烧热水时,发现连接锅炉的四根管道(分别是地暖的出、回水管和热水循环的出、回水管),其中一根,也就是地暖的出水管冰凉,而其他的都是热的,这就是很明显的不合理和不对劲的现象了。
当然,肯定没有一开始就找到原因。查看了下说明书,理清了思路,判断应该是冻了管子。
找来技术人员,不知道是理论知识不扎实,还是对自己的保温措施迷之自信,一口咬定肯定不是冻管。
于是,先各种排查,就连锅炉的外壳都被打开检查。
在排除一切可能后,虽然仍说不出所以然,但还在声称不可能会冻管。不过最终在我们的建议下,
还是准备去上图设备处进行排查。这时又有个小插曲,工具没拿,要下到车里去取。
从这里我就可以看出,拆卸各种包括锅炉的工具都带了,唯独不带这个,就表示技术员本身的确不认为冻管。
可是,最终排查出来的原因很显然——拆卸了连接水箱的进水管口,答案摆在了眼前,就是冻管。
不知道对于技术员如何,反正对于我们自己,这个答案并不意外。从上图我们也能分析出来,
红色箭头所指的管道,也是外机风扇吹风的方向:夏天吹热风、冬天吹冷风。
这热风、冷风都是直接对着这两根管道吹的,这两根管道被放置在了最恶劣的环境里。
有的时候就是这样,问题不显现,隐患也看不见。只到锅炉异常,才发现走管的不合理之处。
还好这次的不合理可以亡羊补牢:
▲上一张修正后的对比图。
可以看出,把所有保温材料不足的管道均进行了添加补足,把处在最恶劣位置的管道也调整了过来。
诸如此类,还能在事后解决的问题,无外乎都是幸运的,而那些,在问题暴露后,无法弥补的将如何呢,
恐怕大多都要归结到“遗憾的美好”了。
|
|