[装修求助]求教如何做大户型的全屋热水及循环系统

[复制链接]

50

帖子

0

原创值

101

金币

大二_装修学长

Rank: 2

积分
26
发表于 2017-10-11 12:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 瑞都默默 于 2017-10-11 16:54 编辑

我家是2层的,每层110平,每层有2个卫生间,1楼有个厨房,主水管只到1楼。我家1楼厨房、主卫和2楼两个卫生间会同时用水(卫生间会同时洗澡),我想做全屋热水及热水循环系统,求教大神怎么样做才能保证同时用水时的水压、出水量和水温呀?

一楼平面图,热水器准备装在厨房

一楼平面图,热水器准备装在厨房




二楼平面图

二楼平面图


1604

帖子

300

原创值

1787

金币

装修大学_研究生

Rank: 5Rank: 5

积分
1219
发表于 2017-10-11 17:25:10 | 显示全部楼层
1、上水箱。
2、两层楼可以只用扬程6米的泵来带水箱。但最好建议上8米的泵(因为价格差距不大)
3、如果洗澡时间不长,5-10分钟就洗好了,那么同时洗澡的人数*50L,就是水箱的容量。但如果还加上洗头发(特别是长头发),那一个长头发至少再加50L,要是长发及腰,洗完还要护发,那加100L都不过分(个人亲身体会)如果有浴缸(我看你图上是没有的)就要根据浴缸的容量和是否带恒温泵来确定。
4、复式带水箱的循环系统与普通平层的循环系统不同,水箱自己本来就带泵,如果你的水箱泵本身就自带温控或是智能学习,那就不需要另外考虑了。
回复

使用道具 举报

50

帖子

0

原创值

101

金币

大二_装修学长

Rank: 2

积分
26
 楼主| 发表于 2017-10-11 19:10:46 来自手机 | 显示全部楼层
香颂26 发表于 2017-10-11 17:25:10
1、上水箱。
2、两层楼可以只用扬程6米的泵来带水箱。但最好建议上8米的泵(因为价格差距不大)
3、如果洗 ...

水箱是装在总阀处,还是装在热水器后面?
回复

使用道具 举报

50

帖子

0

原创值

101

金币

大二_装修学长

Rank: 2

积分
26
 楼主| 发表于 2017-10-11 19:12:22 来自手机 | 显示全部楼层
zhaob7 发表于 2017-10-11 19:10:46
水箱是装在总阀处,还是装在热水器后面?

对热水器有什么要求呀?
回复

使用道具 举报

1604

帖子

300

原创值

1787

金币

装修大学_研究生

Rank: 5Rank: 5

积分
1219
发表于 2017-10-11 19:50:13 | 显示全部楼层
看你家的户型,可能放在一楼洗衣机那里比较好。
热水器?热水器带不动水箱的。通常都是燃气壁挂炉。
如果你家没有考虑装地暖或暖气片,那就不会有壁挂炉,那就要重新考虑,用带水箱的空气能、或带水箱的太阳能、或者水箱式燃气热水器。
像150L的水箱(3人同时洗澡不洗头的情况下),通常高1米左右,直径60公分左右。你也可以放别的地方。
方形的也有,但比较少见……
回复

使用道具 举报

50

帖子

0

原创值

101

金币

大二_装修学长

Rank: 2

积分
26
 楼主| 发表于 2017-10-11 21:13:57 来自手机 | 显示全部楼层
香颂26 发表于 2017-10-11 19:50:13
看你家的户型,可能放在一楼洗衣机那里比较好。
热水器?热水器带不动水箱的。通常都是燃气壁挂炉。
如果 ...

好的,感谢
回复

使用道具 举报

223

帖子

0

原创值

415

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
165

社区居民忠实会员

发表于 2017-10-11 23:25:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 大缑 于 2017-10-11 23:33 编辑

考虑了水箱的大小,用水量的大小和同时几个人用水的同时还应该注意其他的。1、水管施工的时候注意用管的大小,不能用同一种规格的管子,通过变径管道的大小改变水的流量,
2、热水管的走向,不能随意的开三通,从进到卫生间后绕一圈然后出来到下一个卫生间绕一圈再到下一个地方依次到最后一个用水点一根直管到循环泵。