发表于 2011-07-24 19:34:37 | 显示全部楼层
       学习学习
回复

使用道具 举报

472

帖子

0

原创值

802

金币

大四_装修达人

Rank: 4

积分
492

社区居民

发表于 2011-07-24 23:32:29 | 显示全部楼层
学习中,可惜偶是小白,有点看不懂啊
回复

使用道具 举报

44

帖子

0

原创值

0

金币

大二_装修学长

Rank: 2

积分
40
发表于 2011-07-28 18:02:35 | 显示全部楼层
好贴好贴,好好学习
回复

使用道具 举报

448

帖子

0

原创值

239

金币

装修大学_研究生

Rank: 5Rank: 5

积分
533

社区居民

发表于 2011-07-29 15:34:03 | 显示全部楼层
求教阿荣:


今天去房子看了,发现水管在厨房和卫生间没有走墙面走得地下,师傅解释说我家厨房和卫生间有烟道和排风道没办法走墙面,这是正确的吗?
回复

使用道具 举报

700

帖子

0

原创值

84

金币

装修大学_研究生

阿荣

Rank: 5Rank: 5

积分
772

社区居民社区明星

发表于 2011-07-29 18:47:51 | 显示全部楼层
引用第193楼雷音于2011-07-29 15:34发表的  :
求教阿荣:


今天去房子看了,发现水管在厨房和卫生间没有走墙面走得地下,师傅解释说我家厨房和卫生间有烟道和排风道没办法走墙面,这是正确的吗?


有照片吗,不是太了解你的文字的意思,不过,如果跟下面的几个照片的区别不大,就没有问题,走管正确!
00002.jpg


00003.jpg


00001.jpg


最好能够得到你的照片,才能知道现场的情况!
回复

使用道具 举报

448

帖子

0

原创值

239

金币

装修大学_研究生

Rank: 5Rank: 5

积分
533

社区居民

发表于 2011-07-29 22:03:01 | 显示全部楼层
引用第194楼阿荣于2011-07-29 18:47发表的  :



有照片吗,不是太了解你的文字的意思,不过,如果跟下面的几个照片的区别不大,就没有问题,走管正确!

.......

非常感谢,我的意思就是一般不是说水管在卫生间和厨房能走墙面尽量走墙面,为了不破坏开发商做的防水,所以来咨询一下
回复

使用道具 举报

700

帖子

0

原创值

84

金币

装修大学_研究生

阿荣

Rank: 5Rank: 5

积分
772

社区居民社区明星

发表于 2011-07-30 12:45:10 | 显示全部楼层
引用第195楼雷音于2011-07-29 22:03发表的  :


非常感谢,我的意思就是一般不是说水管在卫生间和厨房能走墙面尽量走墙面,为了不破坏开发商做的防水,所以来咨询一下


一般情况下来说,想要不破坏开发商做的防水有点难!多多少少会破坏一些,所以,才有了卫生间做防水的问题!
所以,管道选择走地的时候,管道该怎么走就怎么走吧,反正要做防水的。

如果不想破坏开发商做的防水,水管走顶是个很好的办法,至少地面的防水不会被破坏,
在管道走完后,也建议对卫生间刷防水!包括墙壁!
回复

使用道具 举报

448

帖子

0

原创值

239

金币

装修大学_研究生

Rank: 5Rank: 5

积分
533

社区居民

发表于 2011-07-30 23:20:10 | 显示全部楼层
我又来了,我家蹲便器要改方向,今天师傅挖开了一看,管子口到地面不到20公分,17.18的样子,我买的法恩莎的蹲便器,带存水弯的蹲便器存水弯至少30公分,我了解到高斯有23公分的,不知道我家能不能装。师傅说可以给我用PVC管子做一个存水弯,这样蹲便器就可以不买带存水弯的,但是我总觉得师傅自己做的只怕不靠谱啊,不知道这种搞法是不是会出现漏水或者水流量过大就反水。

另外我的冷热水管,就是接浴室柜的都只有47公分高,我家电工师傅说标准高度是550,今天浴室柜的师傅也说高度太低,要切柜子,想问问阿荣我有必要让师傅整改吗?
回复

使用道具 举报

700

帖子

0

原创值

84

金币

装修大学_研究生

阿荣

Rank: 5Rank: 5

积分
772

社区居民社区明星

发表于 2011-07-31 09:07:49 | 显示全部楼层
引用第197楼雷音于2011-07-30 23:20发表的  :
蹲便器有带存水弯与不带存水弯的,PVC管也有存水弯的配件,所以你的师傅说给你用PVC作一个存水弯,应该是用PVC的存水弯配件做存水弯!
这个情况只需要注意以下几点,即可解决问题:
第一点,整个排污下水一定要有一个存水弯,也只需要一个存水弯,不管是蹲便器还是排水管带存水弯都可以!
第二点,蹲便器安装好后,从蹲便器上方看下去,能看见的排污孔一定要在离墙近的那一端,用起来感觉会舒服一些!
第三点,地面在装完蹲便器后要不会做抬高,这个需要你自己购买的蹲便器做决定。估计你那里也只能根据自己家里的一个情况来购买蹲便器了。高度需要提前确定好,购买蹲便器时最好跟商家说明,如果尺寸规格装不了,重新更换一个!


装浴室柜的师傅说高底太低,要切柜子,你的意思是让哪个师傅整改,是整改管道还是切柜子,如果你家的水路都走好了,瓷砖也贴完了,改水管可能会不太方便。
如果还来得及,就听装柜子的师傅的吧!管道出水点也得跟他的浴室柜打配合不是。
回复

使用道具 举报

448

帖子

0

原创值

239

金币

装修大学_研究生

Rank: 5Rank: 5

积分
533

社区居民

发表于 2011-07-31 19:10:40 | 显示全部楼层
首先谢谢阿荣的详细解说。你的意思是用PVC的存水弯配件也是普通存在的一种施工方法?如果给你选择,带存水弯的蹲便器和PVC存水弯配件,你会选择哪个?
另外,我家厨房和次卫生间都开了横槽,不是说开横槽会影响称重。我家有直饮水和热水管,不知道是不是这个原因才开的横槽。项目经理说我家是框架结果(电梯房)只要没伤到钢筋就不会有问题。你觉得我需要和他们力争到底吗?