PPR管能明装么

[复制链接]

32

帖子

0

原创值

14

金币

大二_装修学长

Rank: 2

积分
47

社区居民

发表于 2011-07-09 23:06:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为是旧房,不想敲了墙深埋,让师傅明装,师傅全用PPR管子,看着那个塑料管子晃来晃去我就很担心,PPR管子能明装么?

7878

帖子

0

原创值

3159

金币

荣誉版主

积分
7785

社区居民社区明星终身成就奖宣传大使奖优秀斑竹奖原创先锋奖忠实会员最爱沙发社区劳模原创达人

发表于 2011-07-09 23:15:01 | 显示全部楼层
很不美观
我家旧房热水厨房到厕所就是明装
回复

使用道具 举报

349

帖子

0

原创值

83

金币

大四_装修达人

Rank: 4

积分
387

社区居民

发表于 2011-07-12 13:00:44 | 显示全部楼层
PPR管最好不要明装。
在室内明装,不美观,碍事。
在室外明装,浅色PPR管容易透光,管内易滋生类似藻类的东东;深色PPR管暴露在室外,用不了几年,管壁褪色严重,迟早会变成浅色管的。
回复

使用道具 举报

700

帖子

0

原创值

84

金币

装修大学_研究生

阿荣

Rank: 5Rank: 5

积分
772

社区居民社区明星

发表于 2011-07-12 17:41:21 | 显示全部楼层
非常支持NICK和漂在星城的说法!

如果碰到一些非不得已的情况,PPR是可以明装的!
例如:二手房改造,没想过要把瓷砖都换掉。但是水路这方面需要全部更换!

PPR选择明装需要注意一些问题:
1、PP-R管长期受紫外线照射易老化降解,安装在户外或阳光直射处必须包扎深色防护层
2、PP-R管5℃以下存在一定低温脆性,冬季施工要当心,切管时要用锋利刀具缓慢切割。对已安装的管道不能重压、敲击,必要时对易受外力部位复盖保护物。
3、PP-R管较金属管硬度低、刚性差,在搬运、施工中和后续生活当中应加以保护,避免不适当外力造成机械损伤。
4、PP-R管明装布管时,必须按规定安装支架或吊架。