空调都装完了,还是无法忘却新风,在最后的最后,为了避免遗憾,趁还能补,就补上吧!虽然已经晚了点。
项目经理笑我说,我早问了你要不要装,你说不装。 我,我竟无言以对。
一直喜欢专业的事交给专业的人,但最近研究新风,找了三家公司,报了三个不同的配置方案,所以不知道如何取舍。
于是开始自己研究,发现了上述三家其实都没错,错的是新风,是家装新风无法彻底解决的一个矛盾,
而上述商家,只是在这个矛盾中的侧重点不一样
一些普遍标准,比如pvc还是pe管,风量风速如何计算、是否选择静电箱,这些,就不多说了
下面是我个人总结出来的 新风矛盾, 以及调节方案(方案仅是凭自己个人思考,不一定对)
所以最终的关键就是,这个平衡度如何抉择。
新风的矛盾是 噪声 、风量 、 打孔数 这三者之间的矛盾。
要降低噪音,就必须调低风速,这样风量就少了。
但如果要降低风速,又要有足够风量,就必须多加进风口,
多加进风口,就必须多打孔。
个人认为,噪声的优先级是最高的,不然,装了到时肯定会因为受不了,不敢开,等于白装。但风量同样重要,风量不达标,你以为开了,实际等于没开,后果一样很严重。
这里只有简单提醒一个重要的事:
最好先自己计算风量,估算风阻和噪音,晚上和白天兼同考虑,机型参数不要只看风量,要和静压一起看。
对pe分风箱的布管方式来讲,为了降低风口噪音,又要保证风量,我研究后,总结出来的就是: 扩大风口截面, 降低风速,增加支路,分散阻力
简单来讲,就是尽量少打孔,尽量少变径(变径会造成风噪和压损),多加风口,就是这么矛盾...
另外再补充1点:今天从一位用过的TX那里有确认,回风口基本确认没有什么噪 音,进风口的噪 音,确实可能造成很大影响 ,而且因人而异,可能 你觉得没事,你的另一半会觉得有问题,就是因为噪 音,他基本晚上就没开,所以一定要重视。
新风设计和安装 是一项说简单也简单,说复杂也复杂的的工程。
若说简单,随便找个人都可以安装,也能用。
若说复杂,品牌选择、噪音控制、风量大小、孔径权衡、分支数量 都是一些伤脑筋的问题,
一般的公司,很少会帮你考虑得这么全面和仔细。
所以如果想安装好后,能好用点的话,就只能靠自己细细考虑、权衡利弊,做成选择。
|
|