网友“丁丁阔”选择了装修公司半包,水电完工准备验收。管线看上去很规范,但业主想多要一份保险,便邀请08帮帮团一起验收,再从细节上把把关。
2024第一次水电验收,出发!
这次水电验收整体OK,具备基础验收的条件:全房布管整齐,走线规范,线管锁扣入盒,开槽横平竖直,回路设置合理,线管拐弯做冷弯大弯,线管交叉均做过桥,强弱电线管交叉处用锡纸保护。
监理还特别表扬了有几处工艺做得好。
网络线做了标签,方便安装和检修。
使用线管穿墙保护盒,以减少打孔数量保护墙体,也保护了线管,更加美观。
厨房回咱设置并联,从一个中心点分出,便于万一出现问题,便于检修和更换,而不需要关闭整个回路。
我们也发现一些问题,给了业主建议。
水管转角需包裹保温棉。
卫生间下沉主下水管需要打孔做三次排水,以防长期使用后下沉积水,以便积水能流出。
阳台安装锅炉位的冷凝水管坡度不够,需要抬高。
水电乃隐蔽工程,于细节中见真本事。只有高标准高要求,精益求精,才能让装修顺心,未来住得舒心。
|
|