【已解决】亿诺的烟机的效果并没用想象的好

 关闭 [复制链接]

40

帖子

0

原创值

8

金币

大二_装修学长

Rank: 2

积分
41

社区居民

发表于 2011-11-01 07:10:50 | 显示全部楼层
这就是我宁肯买品牌低端,也不买杂牌高端的原因,呵呵,方太挺好用,没装隔断效果也不错。
回复

使用道具 举报

235

帖子

0

原创值

16

金币

大四_装修达人

Rank: 4

积分
236

社区居民

发表于 2011-11-01 08:12:26 | 显示全部楼层
还好选的帅康
回复

使用道具 举报

886

帖子

0

原创值

101

金币

装修大学_研究生

Rank: 5Rank: 5

积分
806

社区居民

发表于 2011-11-01 08:38:06 | 显示全部楼层
这个牌子,经常在江浙上海那边的装修贴里听人介绍,据说效果蛮好
楼主家应该只是个例吧
回复

使用道具 举报

174

帖子

0

原创值

85

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
155
 楼主| 发表于 2011-11-01 08:43:54 | 显示全部楼层
昨天上午亿诺商家的售后上门处理了,和12估计的一样,问题还是出现在止回阀那,可能是当时安装的时候,师傅没有仔细检查和调试,不过现在效果比以前好多了。呵呵,亿诺的服务还是挺不错的,值得推荐。
回复

使用道具 举报

1224

帖子

0

原创值

771

金币

装修大学_研究生

Rank: 5Rank: 5

积分
1157

社区居民社区明星

发表于 2011-11-01 08:53:47 | 显示全部楼层
引用第13楼健哥于2011-11-01 08:43发表的  :
昨天上午亿诺商家的售后上门处理了,和12估计的一样,问题还是出现在止回阀那,可能是当时安装的时候,师傅没有仔细检查和调试,不过现在效果比以前好多了。呵呵,亿诺的服务还是挺不错的,值得推荐。
    安装烟机的人,效率高得很,打两个钉子挂上去就走人。我家烟机第一次装时,我在现场,觉得声音很巨大,安装人员说是共振,让我手扶挡烟板就不会有声音了。当时稀里糊涂就让他走了,后来觉得自己怎么可能边炒菜边摸着挡烟板呢,又让亿诺那边来调试了一下,呵呵,很大的噪音才消除。
   好的产品,还需要好的安装——这也是健哥的亿诺投诉第一帖给商家的一点启示吧。
    健哥,下回记得去打羽毛球哈,我家曾哥没伴。
回复

使用道具 举报

346

帖子

0

原创值

152

金币

装修大学_研究生

Rank: 5Rank: 5

积分
517
发表于 2011-11-01 09:06:09 | 显示全部楼层
关注
回复

使用道具 举报

10

帖子

0

原创值

26

金币

大一_装修新生

Rank: 1

积分
7

社区居民

发表于 2011-11-01 09:19:19 | 显示全部楼层
烟机抽吸效果不佳,除烟机本身问题外,主要是烟道要保持畅通,在设计烟机位置时要考虑到:
1.烟机离烟道越近越好。2.烟管到烟道弯道不能太多。3.止回阀开启是否正常。
我们售后人员到楼主家查看,烟机到公用烟道的距离比较远,受下水管和吊顶龙骨的影响折弯较多,止逆阀没有完全开启,我们重新整理管道后,烟机使用正常了。
回复

使用道具 举报

174

帖子

0

原创值

85

金币

大三_装修里手

Rank: 3Rank: 3

积分
155
 楼主| 发表于 2011-11-01 11:40:51 | 显示全部楼层
好啊,一一美女,改日陪你们家曾姐打球。
我们家的吊顶是在安装烟机之前就做好了的,现实情况决定,没办法更改,但是整个油烟机、烟道都是亿诺的工作人员装的,我肯定不会在装完烟机后再去看管道是否通,阀门是否打开,作为使用者的我只需看效果是否行即可,那么这部分工作也必须是由厂商完成,你们省略了些步骤或者安装时马虎了草,不负责任,到了出问题反过头来说条件限制,即使是条件限制,在安装时就 应该想办法把问题解决,而不是任其出问题,等到用户发现才来解决。
从始至终,我就没有听到任何人给我反馈说烟道有问题,至于拐弯对抽油烟的效果有多大,我个人觉得,烟道是个静压箱,不要过分强调其反作用。
回复中提到疏通烟道,怎么个疏通法,里面有堵塞?堵塞了油烟?3米不到的 烟道能堵塞什么东西?看似合理的解释仔细推敲是说不过去的,那只能说明一点,你们的安装工人的素质亟待提高,我不发表亿诺的产品是否真的有宣传那么好,但我认为,你们的安装工人素质是很不靠谱的。
只知道把设备安装上去,把管子接好,把电源插上,风扇能转就OK,你们扪心自问,这就是所谓的专业安装吗?
回复

使用道具 举报

10

帖子

0

原创值

26

金币

大一_装修新生

Rank: 1

积分
7

社区居民

发表于 2011-11-01 17:24:43 | 显示全部楼层
引用第17楼健哥于2011-11-01 11:40发表的  :
由于我们的安装人员工作做得不到位,给楼主带来了不便,我们向楼主致歉,我们一定加强售后人员的培训和教育工作,杜绝此类事情再次发生,上午那个回复主要是说明烟机排烟不畅的现象,便于我们的用户了解自己家里烟机的使用情况,我们售后部门将随时接受各位的监督。售后电话:0731-84717005。
回复

使用道具 举报

4584

帖子

0

原创值

6637

金币

管理员

Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

积分
4185

社区居民社区明星忠实会员最爱沙发社区劳模

发表于 2011-11-01 18:35:03 | 显示全部楼层
     根据13楼楼主健哥描述以及16楼亿诺售后回答,本次事件已解决,不出所料,问题出在止回阀处。  
   12稍后封帖。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则